Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 18:17:52

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 18:02:24 ) Discussione.php?216254&2#MSG31

Ok i voltaggi sono uguali, il secondo regolatore che hai postato produce 0,1 A invece il primo 0,2 A apparte che senza sole non si può capire bene la produzione ma se un regolatore ha sempre una produzione dimezzata in confronto all altro sicuramente potrebbe esserci un problema di connessione dei pannelli, per capire dove è il problema potresti sganciare prima un pannello e poi l altro per capire quale dei 2 produce,qui sganci 1 pannello e controlli la produzione, se è sempre la stessa è questo il pannello non funzionante,se invece sganci il pannello e non c è più produzione vuoldire che quello che hai sganciato era l unico funzionante.



Ma non mi conviene sganciarli tutti e due e provarli con il tester (quando ovviamente c'è il sole)? Salire e scendere dall'attico con l'età che ha Claudio pur essendo noi giovani insomma......

Comunque quando cè il sole, confermo che gli ampere non sono uguali all'altro. Avevo già in mente di controllarli ma, il tempo qui non è buono per una settimana. Nuvole e pioggia. Però, non mi lamento perchè i 1200 W la notte li consumo tranquillamente avendo tutti i faretti e telecamere accese. Il mattino alle 9 le batterie sono già a 13v.


Una volta sistemato il tutto, se non rompo, avrei ancora bisogno di voi. In riferimento a due pannelli da 60w e a una batteria (nuova) ma strana. Perchè ancora non sono riuscito a capire se il problema è la batteria, i pannelli, o il regolatore che non (credo).

Ovviamente se vi trovate poi a Pompei la Pizza e la birra la tenete pagata (anche il caffè).-/



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 19:00:54

Certo per l' amor di dio a questa età non è il massimo salire sul tetto
Comunque sicuramente che il tester mente difficilmente ,in ogni caso penso proprio che il problema sta li.
Per la pizza aspettiamo tempi migliori



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 19:20:11

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 19:00:54 ) Discussione.php?216254&3#MSG33

Certo per l' amor di dio a questa età non è il massimo salire sul tetto
Comunque sicuramente che il tester mente difficilmente ,in ogni caso penso proprio che il problema sta li.
Per la pizza aspettiamo tempi migliori


Non ci sono problemi basta avvisarmi prima giro spesso il nord Italia e la Croazia. Ora la partenza è a gennaio.

Sono uscito fuori a controllare i due pannelli da 30w ma non si accendono le luci e la telecamera. La batteria si carica e di 120 ah. La cosa strana è che non ho un grosso carico come gli altri due regolatori. Qui è un epever di 10a e c'è collegato la telecamera ip, una lampadina di 9w e un led di 2w. Praticamente nulla per una batteria cosi grande. Sempre con il tester (non so se si fa in altro modo) la tensione risulta 13v o a volte 12,30 come va la giornata. Ma comunque dopo due ore si spegne tutto. Ora sento parlare di diodi che in realtà ho anche capito come si mettono su i pannelli, qualcuno diceva che la sera la corrente tornava ai pannelli. Onestamente non so se è questo il vero motivo. Ho posizionato i due pannelli da 30 esattamente dove ho gli altri e la mattina già iniziano a produrre. Ale sai dirmi cosa dovrei verificare? Stavo pensando di togliere i due pannelli da 30 e comprare uno da 100w. Premetto che il regolatore è un epever da 10a ed è sempre funzionato lo avevo collegato a due pannelli da 100 poi è stato sostituto con il tiron.-/



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 20:07:32

Antonio magari la batteria si è solfatata,se le batterie non si caricano per bene,quanto assorbe la telecamera?considera che con 2 pannelli da 30w in un giorno puoi produrre 200w in inverno e 600w in estate,se la telecamera sta sempre accesa e assorbe 10w in 24h hai bisogno di 250w più la lampada altri 100 e sono 350w ,ma con il maltempo la.produzione è minore quindi può essere che si sia solfatata e quindi rende poco,sicuramente che con un pannello da 100w stai più tranquillo, dovresti monitorare la tensione durante la carica che dovrebbe arrivare a 14,4 v,che tipo di batteria è? Se è da avviamento (auto) dovrebbe caricare almeno a 14,8v ,se la carichi con tensioni più basse si solfata,complice anche l abbassarsi delle temperature specialmente se è messa all esterno



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 21:12:10

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 20:07:32 ) Discussione.php?216254&3#MSG35

Antonio magari la batteria si è solfatata,se le batterie non si caricano per bene,quanto assorbe la telecamera?considera che con 2 pannelli da 30w in un giorno puoi produrre 200w in inverno e 600w in estate,se la telecamera sta sempre accesa e assorbe 10w in 24h hai bisogno di 250w più la lampada altri 100 e sono 350w ,ma con il maltempo la.produzione è minore quindi può essere che si sia solfatata e quindi rende poco,sicuramente che con un pannello da 100w stai più tranquillo, dovresti monitorare la tensione durante la carica che dovrebbe arrivare a 14,4 v,che tipo di batteria è? Se è da avviamento (auto) dovrebbe caricare almeno a 14,8v ,se la carichi con tensioni più basse si solfata,complice anche l abbassarsi delle temperature specialmente se è messa all esterno



Ale forse qui ci sono arrivato da solo, dal primo giorno che ho comprato questa batteria ho capito che qualcosa non andava. La batteria ha 3 mesi. Ma ripeto dal primo giorno avevo un dubbio. Pensavo prima al regolatore, poi ai pannelli poi ai diodi (che ho comprato, ma non messi mi sono arrivati ieri). Stasera qualcosa mi diceva di verificare su internet e ho scoperto che il rivenditore fa i pacchi.
La batteria di cui parlo è questa...
CITAZIONE
https://www.ebay.it/itm/Batteria-120Ah-VRLA-GEL-batterie-accumulo-fotovoltaico-12v-no-100ah-200ah-solare/184451343086


e qui vedrai altri che hanno il mio stesso problema. CITAZIONE
https://www.amazon.it/batteria-fotovoltaico-camper-accumulo-pannello/dp/B07VYV1DRR/ref=cm_cr_arp_d_pdt_img_top?ie=UTF8


Erano 3 mesi che non riuscivo a capire, stasera ho capito che queste batterie sono una schifezza anzi scrivo anche il nome se qualcuno fa una ricerca capisce che non deve assolutamente comprarla. Bo Yang


Ale ora ho appena comprata questa ne ho già 3 e vanno benissimo.

CITAZIONE
https://www.ebay.it/itm/124368865748?_trksid=p2057872.m570.l6345&_trkparms=gh1g%3DI124368865748.N101.S1.typeCOUNTER_OFFER_RECEIVED.R1.TR1&autorefresh=true



Modificato da Antonio17@ - 11/10/2020, 21:47:28


---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 22:08:09

Ti ho chiesto che modelli sono per verificare che tu possa mettere i pannelli in serie per abbassare la corrente ed evitare di sprecare Watt nel cavo, i tuoi pannelli dovrebbero avere circa 21V di VOC, se messi in serie faranno lavorare meglio i tuoi regolatori, a mio avviso il Tracer in questo momento rende meno perché la tensione che gli arriva non è sufficiente a farlo lavorare al meglio avendo un VOC di 92/100V, 21/22V sono pochi.

Il Triton ha un VOC di 43/60V e anche lui lavorerebbe meglio a 42V, puoi cominciare a fare la prova mettendo in serie i pannelli connessi al Tracer, poi decidi se provare anche con il Triton, tanto non devi sconvolgere l'impianto, basta spostare i connettori da parallelo a serie.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 22:21:47

Per la batt. a 119€ spedizione compresa!!

120A in C20 pesandola non deve essere meno di 35Kg, spedire 35Kg da Pavia a Roma con GLS costa 22.62€

A parte che le GEL per il fotovoltaico sono da evitare assolutamente, ma il dubbio sulla qualità un po' c'è!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/10/2020 22:42:55

CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 22:21:47 ) Discussione.php?216254&3#MSG37

Ti ho chiesto che modelli sono per verificare che tu possa mettere i pannelli in serie per abbassare la corrente ed evitare di sprecare Watt nel cavo, i tuoi pannelli dovrebbero avere circa 21V di VOC, se messi in serie faranno lavorare meglio i tuoi regolatori, a mio avviso il Tracer in questo momento rende meno perché la tensione che gli arriva non è sufficiente a farlo lavorare al meglio avendo un VOC di 92/100V, 21/22V sono pochi.

Il Triton ha un VOC di 43/60V e anche lui lavorerebbe meglio a 42V, puoi cominciare a fare la prova mettendo in serie i pannelli connessi al Tracer, poi decidi se provare anche con il Triton, tanto non devi sconvolgere l'impianto, basta spostare i connettori da parallelo a serie.

Claudio secondo me il problema non sta nella tensione dei pannelli, considera che questi regolatori sono fatti anche per lavorare con 1 solo pannello da 12v quindi con circa 17 18v,naturalmente l importante è che la tensione sia almeno 2v superiore a quella delle batterie, considera che di questi regolatori c è anche il 10A che a questo punto lavorerebbe sempre male accoppiato ad 1 pannello da 100w,poi tutto è possibile.
Per le batterie concordo che fanno schifo oltretutto a questo prezzo ci sarà veramente popo piombo. Poi puoi provare a lasciarla sotto carica senza collegarli nulla per un paio di giorni e vedere che succede.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 00:26:37

Non sono convinto che un regolatore MPPT con limite 90 o 100V lavori bene con 20V di FV, tanto provare costa dieci minuti, non si spende nulla.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:18:38

CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 22:08:09 ) Discussione.php?216254&3#MSG37

Ti ho chiesto che modelli sono per verificare che tu possa mettere i pannelli in serie per abbassare la corrente ed evitare di sprecare Watt nel cavo, i tuoi pannelli dovrebbero avere circa 21V di VOC, se messi in serie faranno lavorare meglio i tuoi regolatori, a mio avviso il Tracer in questo momento rende meno perché la tensione che gli arriva non è sufficiente a farlo lavorare al meglio avendo un VOC di 92/100V, 21/22V sono pochi.

Il Triton ha un VOC di 43/60V e anche lui lavorerebbe meglio a 42V, puoi cominciare a fare la prova mettendo in serie i pannelli connessi al Tracer, poi decidi se provare anche con il Triton, tanto non devi sconvolgere l'impianto, basta spostare i connettori da parallelo a serie.



Perfetto ho capito qualcosa in più Sicuramente appena possibile (piove oggi e x una settimana) faccio le prove. Ho sempre comunque l'intenzione di cambiare anche il cavo.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:20:55

CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 22:21:47 ) Discussione.php?216254&3#MSG38

Per la batt. a 119€ spedizione compresa!!

120A in C20 pesandola non deve essere meno di 35Kg, spedire 35Kg da Pavia a Roma con GLS costa 22.62€

A parte che le GEL per il fotovoltaico sono da evitare assolutamente, ma il dubbio sulla qualità un po' c'è!!



Claudio qui invece ti do io un consiglio a te. Ti assicuro che sono batterie che vanno la fine del mondo. Non hanno mai avuto un solo problema e fanno il loro lavoro. Ne ho 3 già ripeto, ma due le ho già da tre anni e comprate sempre dallo stesso rivenditore.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:25:22

Si vede che le stai usando bene e con parsimonia, 3 anni per delle GEL è già un buon risultato.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:30:15

CITAZIONE (AlessandroT, 11/10/2020 22:42:55 ) Discussione.php?216254&3#MSG39

CITAZIONE (Claudio, 11/10/2020 22:21:47 ) Discussione.php?216254&3#MSG37
Ti ho chiesto che modelli sono per verificare che tu possa mettere i pannelli in serie per abbassare la corrente ed evitare di sprecare Watt nel cavo, i tuoi pannelli dovrebbero avere circa 21V di VOC, se messi in serie faranno lavorare meglio i tuoi regolatori, a mio avviso il Tracer in questo momento rende meno perché la tensione che gli arriva non è sufficiente a farlo lavorare al meglio avendo un VOC di 92/100V, 21/22V sono pochi.

Il Triton ha un VOC di 43/60V e anche lui lavorerebbe meglio a 42V, puoi cominciare a fare la prova mettendo in serie i pannelli connessi al Tracer, poi decidi se provare anche con il Triton, tanto non devi sconvolgere l'impianto, basta spostare i connettori da parallelo a serie.

Claudio secondo me il problema non sta nella tensione dei pannelli, considera che questi regolatori sono fatti anche per lavorare con 1 solo pannello da 12v quindi con circa 17 18v,naturalmente l importante è che la tensione sia almeno 2v superiore a quella delle batterie, considera che di questi regolatori c è anche il 10A che a questo punto lavorerebbe sempre male accoppiato ad 1 pannello da 100w,poi tutto è possibile.
Per le batterie concordo che fanno schifo oltretutto a questo prezzo ci sarà veramente popo piombo. Poi puoi provare a lasciarla sotto carica senza collegarli nulla per un paio di giorni e vedere che succede.



Ale sul regolatore da 10 a per un anno ho tenuto solo il pannello da 100w e non ha mai dato problema. Diciamo che mi sto organizzando un pò alla volta. La mia intenzione è che pian piano devo portare la corrente in casa e non solo per tenere fuori le luci accese. Mi trovo in una posizione molto buona per i pannelli.-/



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Antonio17@

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:232

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:31:37

CITAZIONE (Claudio, 12/10/2020 09:25:22 ) Discussione.php?216254&3#MSG43

Si vede che le stai usando bene e con parsimonia, 3 anni per delle GEL è già un buon risultato.



Claudio, stanno lavorando tutti i giorni da quando le ho. E onestamente credimi, continuerò a prenderle. Ho provato come vedi su una nuova da 120 a ma è veramente un pacco.



---------------
Il mio impianto è composto da 10 pannelli della longi 6 da 455 e 4 da 450 e un inverter 5.5 kw cines...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/10/2020 09:37:45

Il mio commento era per le Bo Yang, le 6-XFMJ-135 sono ottime infatti pesano 46Kg, è solo la tipologia GEL che non è adatta per il ciclico ma ottima per il saltuario, ma non è una mia idea è un fattore di progetto, non sono adatte per il ciclico causa la loro chimica interna troppo lenta a convertire il solfato in ossido, e temono enormemente le temperature sopra i 35°, amche le AGM non sono adatte per il ciclico, ma meno stizzose delle GEL.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 