Schema di massima del mio impianto
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 10:41:30

Nel mio impianto utilizzo un alimentatore switching da 15A che lascio sempre acceso ed in parallelo all'uscita del regolatore di carica, l'uscita dell'alimentatore è regolata a 26V ed è limitata in corrente. Mantiene sempre cariche le batterie e se durante l'uso giornaliero il pannello non riesce a mantenerle cariche oltre i 26V interviene sopperendo e fornendo energia fino al suo limite di 15A. In pratica svolge la funzione di "pannello ausiliario". La commutazione per batterie scariche sotto il 50%, è rara e si verifica solo quando l'assorbimento dell'inverter è veramente eccessivo. Volendo si potrebbe usare un alimentatore di maggiore potenza o in alternativa un secondo alimentatore magari regolato ad una tensione inferiore ai 26V, in modo da lasciarlo praticamente inattivo. I consumi ovviamente ne risentono, ma assicuro che nel complesso non sono eccessivi.

Nel mio piccolo, la bolletta segnava un consumo annuo di 2400 KWh ora dopo un anno di funzionamento con questa configurazione (ho iniziato il 20/2/2013) il consumo annuo indicato in bolletta è di 840 KWh. Meno di quello dello scorso anno (2012 fino al 20/2/2013) in cui indicava un consumo di 1200KWh e la scorsa primavera è stata più piovosa.

Tenete conto che le batterie si preservano e l'autonomia FW riprende già dalle prime ore della mattina non appena la tensione sale sopra i 26V. Personalmente ritengo che regolando l'uscita dell'alimentatore a 25,5V si possa avere un buon compromesso tra autonomia e consumo da rete. Purtroppo io ho acquistato un alimentatore da 27V regolabile da 25,8V a 31V, quindi in pratica non posso scendere molto sotto i 26V.



Immagine Allegata: Diagramma1.jpeg
 
ForumEA/A/Diagramma1_1.jpeg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 11:05:40

semplice e geniale.
Con il tuo sistema garantisci la preservazione delle batterie ......

Non mi torna però il valore di intervento.
Io avrei immagginato un 23.8V o poco meno del 50% ,25.5 mi sembrano tanti.
Però se hai avuto un riscontro in termini di energia risparmiata significa che sbaglio qualcosa.

Sembra che hai puntato più al consumo istantaneo del FV

Ps:che modello di alimentore usi ? Ne cerco uno uguale

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 11:30:30

Era da un po' che ci pensavo, ma in realtà ho iniziato a sperimentare per caso, infatti ho l'impianto in una seconda casa che dista 70Km dalla casa principale ed ho imparato a non sperimentare troppo altrimenti... mi costa un capitale tra autostrada e carburante. Però lo scorso anno, appunto a febbraio del 2013, si è bruciato il fusibile che alimenta l'arduino i relè sono andati in posizione di riposo e per un problema di funzionamento dello zoccolo relè che ora non sto a dire è rimasto aperto il contattore che interrompe la fase enel dell'inverter, mentre l'alimentatore è rimasto acceso, è rimasto tutto così per 2 settimane ed ha funzionato bene quindi ho deciso di modificare la configurazione come ora descritto.
La scelta del settaggio era stata fatta precedentemente la modifica, prima accendevo l'alimentatore quando l'impianto commutava sulla rete e mi serviva per non scaricare troppo le batterie avendo una parte di utilizzatori direttamente a 24V e che nelle 24 ore consumano più di 1KWh.
Faccio notare che l'alimentatore eroga 15A di corrente solo quando le batterie sono veramente scariche, poi la corrente erogata diminuisce progressivamente man mano che ci si avvicina ai 26V, alla fine eroga solo la corrente assorbita dagli utilizzatori a 24V (circa 1,8A di giorno e 3A di notte). Inoltre essendo la tensione delle batterie già a 26V la mattina dopo 1 ora di luce la tensione è salita abbastanza da escludere completamente l'alimentatore, che si attiva brevemente solo quando si accende qualche utilizzatore potente.

L'alimentatore usato è un Meanweell 27V 350W 15A a corrente limitata, nel fine settimana prenderò il codice del prodotto.

Che la configurazione attuata fosse praticabile ne ho avuto conferma in un altro forum, da utenti che frequentano anche questo forum.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 13:26:45

Davvero una bella utile e semplice condivisione del resto da te non potevamo aspettarci altro,pensando a tutto ,sicurezza,salute delle batterie e non ultimo sfruttare tutta l'energia fornita dai pannelli.....grande.....per la soglia di intervento un po' bassa penso dipenda dal banco batterie,il mio a carica completa e lasciato riposare per alcune ore da 24,7 v e con qualche prova di scarica mi sono reso conto che i fatidici 24v nel mio caso non sono il 50% della capacità .......forse qualche somiglianza a quelle di calcola?



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 14:52:25


CITAZIONE

il mio a carica completa e lasciato riposare per alcune ore da 24,7 v


Il mio a riposo dopo la ricarica si assesta a 25,2V ed è al 50% quando la tensione è ancora a 23,6V. Penso sia utile un SOC in grado di fare un bilancio tra corrente in ingresso ed uscita ed interrompere il carico di conseguenza. Un arduino SOC? E' possibile, e si accettano suggerimenti su come realizzarlo. Su quali funzioni debba avere.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 18:27:34

Un arduino SOC sarebbe molto utile,il mio quando tramonta il sole è già a 24,7,ed in assorbimento ho poche cose che ancora vengono alimentate dalla poca corrente dei pannelli,quindi posso dirti che intorno alle 20 inizio ad assorbire dalle batterie che al mattino sono a 24,2,premetto che ho un assorbimento variabile da 40 a 70 w/h poca cosa ma per fare prove và bene così.una comparazione tra corrente in ingresso e in uscita dal banco è una buona idea,potrebbe essere anche giornaliera,cioè eroga in base alla carica ricevuta,sole pieno,nuvoloso,una sorta di scheda di switch (sempre tua) evoluta.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 20:58:05

alexamma che tipo di batterie hai? tubolari? forse la tenzione piu' bassa a riposo dipende dalla densita'dell'elettrolitico un po' bassa

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 21:40:49

Maxxx1 ,si il mio banco è fatto da 12 elementi tubolari a 3 piastre,effettivamente la densità anche a piena carica è un po' bassa 1200/1220,dovrebbe essere almeno 1240 ma considerando che non sono nuovissime mi accontento.Riportarle alla giusta densità aggiungendo acido per il momento non se ne parla,le ciclo rabboccando solo acqua acidula ma i miglioramenti ancora non si vedono......insisto.......



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 22:55:07

probabilmente è per quello che hanno una tenzione a piena carica un po' bassina.... ma se sono usate credo che faresti bene a lasciarle alla densita' in cui si trovano 1220 dovrebbe essere perfetta, in questo modo si corrodono meno e gli allunghi la vita, mi è stato consigliato qui sul forum

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 23:03:59

Le mie sono elementi tubolari da autotrazione pesante da 2V, a piena carica la densità è di 1,31 Kg/L e devo dire che il regolatore tristar le mantiene bene, non vi è segno di solfatazione. La curva di scarica però è strana, quando la densità dell'elettrolita è a metà della curva, la tensione è 23,6V. Chissà perchè, comunque le ho prese nuove un anno fa.

Riguardo il SOC, il problema è che conosco a grandi linee il principio di funzionamento e non penso sia sufficiente contabilizzare le somme delle correnti positive e negative per costruire un SOC. Serve qualcuno che descriva bene il suo funzionamento. Quelli commerciali tengono conto del tipo di batteria e della capacità.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 16/04/2014 23:14:42

caspita calcola... 1.31 mi sembra altissimo tipo batteria d'avviamento, ricordo benissimo quando le hai prese lessi il post, io sapevo che le tubolari avevano una densita' piu' bassa rispetto a quelle d'avviamento ma evidentemente non è una cosa standard per tutti i costruttori, a 23,6 in teoria credo che dovrebbero stare al 50% di scarica se non erro

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 00:04:39

Concordo,un soc universale può andar bene ma non è cucito su misura,troppe variabili,qui servirebbe il parere dei più esperti.@maxxx1,si è come dici tu,densità bassa e tensione di fine carica bassa e poca corrosione delle piastre ma per il momento lascio tutto così.
1.31 kg/l è alta,sempre sulla carta,ulteriore conferma che ogni banco e' una storia a se.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 06:32:17

Quando le ho prese non andavano a più di 1,27Kg/L, mentre mi avevano detto che dovevano salire a 1,30 al fine carica, quindi chiamai il venditore per chiedere informazioni. Mi disse di solo dopo 50 cicli le piastre avrebbero raggiunto la loro piena capacità ed in effetti alla fine di agosto la densità a piena carica è salita ad 1,31 Kg/L. In realtà sono un poco preoccupato riguardo all'eventuale corrosione delle piastre.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/04/2014 09:23:33

Un SOC deve tener conto anche del fattore di scarica. Più è alto il fattore di scarica, e più la capacità totale diminuisce.
Infatti le batterie quando vendute c'è l'indicazione della capacità a fronte di un fattore di scarica (C5, C10, ecc) e più è alto (C5 scarica maggiore di C10) e più la capacità diminuisce.
Quindi quando il SOC calcola la corrente in uscita (meglio dire la potenza in uscita) deve utilizzare un fattore moltiplicativo che è proporzionale al fattore di scarica.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 19/04/2014 07:53:33


CITAZIONE

dalle batterie che al mattino sono a 24,2


Non ho capito se ti interessa applicare la mia configurazione, nel caso dovresti misurare la tensione delle batterie la sera dopo due-tre ore di buio. Quella è la tensione di intervento dell'alimentatore, di fatto raggiunta quella tensione d'intervento l'alimentatore inizia ad erogare e non a piena potenza, ma solo un quantitativo di corrente pari all'assorbimento dalle batterie. Avrai un consumo di energia dalla rete, ma essendo di notte a tariffa ridotta, già dopo pochi minuti di luce l'alimentatore non erogherà più corrente. Se invece l'indomani piove l'alimentatore sosterrà interamente il carico, ma le batterie saranno cariche, non le scaricherai per poi ricaricarle in emergenza.
Con questo sistema non ci sono più commutazioni o sono molto rare, il prelievo dalla rete di norma avviene la notte, in caso di guasto della scheda di controllo le batterie saranno preservate e l'inverter non andrà mai in blocco per tensione eccessivamente bassa. Il che per me è molto importante, vuol dire sicurezza che i frigo funzionino sempre.



Modificato da calcola - 19/04/2014, 07:57:23


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 