Pensilina fotovoltaica fai da te in Liguria, L'isolotto di Marco
FinePagina

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 10:19:09

A me sembra di avanzare molto lentamente...
...tra lavoro e famiglia non riesco a dedicarci più di 3-4 ore al giorno...e nemmeno sempre...uff



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 12:44:17

Come ti capisco....



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 13:20:57

CITAZIONE (marcosnout, 06/09/2016 10:19:09 ) Discussione.php?213892&12#MSG166

A me sembra di avanzare molto lentamente...
...tra lavoro e famiglia non riesco a dedicarci più di 3-4 ore al giorno...e nemmeno sempre...uff


Io se inizio un lavoro oggi lo voglio vedere finito ieri.....ma tutte le volte non succede.
@marco.....porta pazienza che finirai

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 17:48:00

Ciao Marco e complimenti per il lavoro che stai svolgendo, ti faccio una domanda da ignorante in materia, ho visto che i moduli fotovoltaici no sono collegati, se e' cosi' non succede niente se rimangono al sole magari per molto tempo, ti chiedo questo perche' dovrei fare una modifica al mio impianto e volevo capire se posso staccare due stringhe senza smontare i pannelli.
Ciao



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 18:03:53

Tranquillo sasa' non succede nulla ai pannelli un mio amico è da 1 anno che ha montato 10kw di pannelli e non ha ancora acquistato l'imverter xkè non si decide cosa comprare se 1 o 2 inverter ed intanto paga 350€ di bolletta al bimestre.
Ciao fai quello che devi fare non succede nulla.



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 06/09/2016 18:36:47

Ciao sasa', come giustamente detto da Il Salentino, non succede nulla, o meglio, succede la stessa cosa che succederebbe se fossero collegati ma non ci fosse nessuna richiesta di corrente...ovvero nulla...semplicemente i pannelli invecchiano...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:391

Stato:



Inviato il: 07/09/2016 07:36:28

Buongiorno e grazie per il vostro chiarimento.Faccine/Smileys_0008.gif



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 19:39:44

In questi giorni sono riuscito ad avanzare un pochino con i lavori, l'armadio è praticamente finito (mancano 4 cavolate).
Come era mia intenzione ho coibentato i due lati più esposti ed il tetto. Nel vano batterie ho predisposto un foro con griglia per un estrattore d'aria. Prossimamente applicherò l'isolante anche alle porte.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/M/IMG_20160918_181744.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/M/IMG_20160913_182251.jpg



Oggi, nonostante l'alternarsi di pioggia-sole-pioggiaFaccine/badmood.gif ho inziato ad arredarlo

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/M/IMG_20160918_181533.jpg



...salvo imprevisti domani vorrei terminare "l'arredamento" mettere a dimora anche le batterie.

Nei prossimi giorni dovrò dedicarmi a stendere i due cavi per i collegamenti con casa



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 20:29:45

sei a buon punto

molto lavoro ma il grosso è fatto



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 20:39:14

Vero...ma...
...come si dice da queste parti...
...a ghe no u belin cin



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 20:40:19

posso darti un consiglio? se sotto le tegole hai solo lana di roccia e niente soletta metti una lamiera inclinata in modo da portare via eventuali infiltrazioni d'acqua in caso di tegola che si rompe, 10€ di lamiera prevengono gravi danni alle componenti elettriche ed elettroniche.

bravo bel lavoro

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 20:42:39

Non ci avevo pensato, grazie, è un'ottima idea!!
Lo farò senz'altro!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 18/09/2016 21:35:10

Grande!! Mi sembra quasi una copia del mio impianto (x i componenti dico). Complimenti per il lavoro che stai facendo!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 19/09/2016 07:49:39

Grazie Luca, sto cercando di fare un lavoro ordinato...

Visto la tua esperienza, avresti voglia di spiegarmi/illustrarmi come hai settato regolatore di carica e inverter?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 19/09/2016 11:40:26

Impostazioni particolari non ne ho dovuto fare, oltre che impostare i dati iniziali (la prima volta il sistema di guida per impostare la tensione nominale dell'impianto, la capacità del banco batterie, ecc). Ti permette di impostare le soglie di carica e ogni quanti giorni vuoi fare l'equalizzazione. I parametri di default andavano bene per il mio banco e ho lasciato tutto così).
L'inverter l'ho messo sulla posizione 2 sempre acceso (senza la modalità di risparmio) e ho disattivato la ricarica delle batterie (mi sembra selettore rotativo sullo 0). Oltre a questo non gli serve altro da impostare.
Presto ti godrai il tuo impianto!!



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 