Pensilina fotovoltaica fai da te in Liguria, L'isolotto di Marco
FinePagina

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 18:57:54

Quindi...
... io ho un contattore con due contatti NC e due NO, fase e neutro in ingresso all' inverter li collego ai due NC, quando tramite il regolatore si eccita la bobina i due contatti si aprono tagliando la tensione in entrata, nello stesso istante, tramite uno dei contatti NO si collega il neutro alla terra variando la rete di casa da TT a TN senza nessun pericolo poiché è completamente isolata dalla rete del gestore, e, di fatto, migliorando l'efficacia della dispersione verso terra in caso di guasto, poi, al rientro sotto rete enel si ripristina automaticamente lo stato "normale" (TT).
Corretto?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 20:06:08

Tecnicamente si e sono nella tua stessa situazione, è solo da verificare se vi sono controindicazioni nell'usare "sullo stesso lato del contattore" un contatto NC per un polo ed uno NA per la terra. Se sipuò fare abbiamo risolto e l'impianto è a posto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 20:43:42

I contatti dovrebbero essere abbondantemente isolati, la parte "delicata" credo sia la bobina. Io l'ho anche preso sovradimensionato, è questo LINK (al momento non disponibile).

Credo sia meglio utilizzarne uno con contatti NO e NC pittittosto che due, per avere gli scambi nel medesimo istante. Temi controindicazioni?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 21:16:02

io ho questo LINK unica differenza il mio h la bobina a 24V.

Devo verificare che non vi sia il rischio di corto circuito e se nel mio impianto è fattibile portare la linea di terra al contattore, ho il centralino della 220V pieno e due cavi grossi non sono sicuro che passano. Di sicuro mi è più semplice aggiungere un contattore anche con un solo contatto NA nel centralino del fotovoltaico. Altra cosa da verificare è vedere cosa accade al salvavita nel momento della commutazione, sgancia? Il mio misura la dispersione anche tra neutro e terra.

Nel caso di nuovo contattore aggiunto la bobina la metto in parallelo con il primo.



Modificato da calcola - 25/01/2017, 21:21:12


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 21:36:51

Per il cavo di terra, in questo caso, che sezione pensi di usare? Pensi che basti il canonico 2,5 mmq?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/01/2017 21:59:12

la linea di terra di casa è tutta con cavo giallo-verde da 6mm, chiusa ad anello con tre dispersori perimetrali. Quindi porterei al contattore i due capi del "ponticello" sempre da 6mm.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 00:11:18

Difficile "tirare" un cavo da 6mm² se non hai libero un corrugato di adeguate dimensioni, in alternativa potresti usare 3 cavi da 2,5 collegati insieme (possono anche passare in tubi diversi).

Solitamente, o almeno è quello che ho potuto constatare a casa mia, il cavo di terra, dentro casa, ha sezioni da 1,5 e 2,5, da 6 dovrebbe essere solo il cavo che va dalla barra/e equipotenziale/i al dispersore/i



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 09:49:00

Giusto per farvi capire cosa può succedere con questi contattori.. il mio "era" a 24V, e lo usavo per la classica interruzione fase in ingresso all'inverter. Mentre un altro contatto lo usavo con la logica inversa, ovvero collegavo il neutro verso il contatore di energia, in modo da conteggiare solamente i kWh consumati in isola.



Immagine Allegata: 20170105_194237.jpg
 
ForumEA/P/20170105_194237.jpg



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 09:49:53

Altra angolazione.
Interessante però che non si sono verificati dei cortocircuiti lato 220V



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 09:51:17

Ho avuto un problema nel carico la seconda immagine.. la metto qui



Immagine Allegata: 20170105_194233.jpg
 
ForumEA/P/20170105_194233_1.jpg



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 09:57:39

Azz...
Ma si è fritta la bobina o hanno sfiammato i contatti di potenza?

Può essere legato al fatto che "era" da 24A e gli è transitata una tensione maggiore?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 10:31:14

La bobina si è fusa.. come sia successo non ne ho idea. Carichi particolari non ce ne sono stati (no lavatrice, no lavastoviglie, no forno). Quindi non era un problema di superamento di potenza (che comunque le mie utenze non raggiungono mai potenze così elevate).
Però quanto accaduto mi ha fatto riflettere.. in un quadro elettrico una sfiammata di questo tipo può portare a conseguenze molto più gravi.. infatti sto valutando di usare dei relè di potenza posizionati al di fuori del quadro elettrico



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 11:07:13

Se il problema deriva dalla fusione della bobina mi sorge il dubbio che non sia studiata per servizio continuo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15064

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 11:21:15

Catalogo AEG Pg.54 LINK



Immagine Allegata: Contattore AEG.jpg
 
ForumEA/P/Contattore AEG.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/01/2017 11:25:31

Potrebbe essere.. però è in vendita nei maggiori negozi online per il settore delle energie rinnovabili, e viene venduto proprio per essere usato in questa modalità.
Ha lavorato per 4 anni (e nel 2016 ha passato alcuni mesi - estivi - sempre eccitata, 24h)



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 