| marcosnout
| Inviato il: 02/04/2017 18:43:32
|
CITAZIONE (Biomass, 02/04/2017 17:12:51 )
CITAZIONE (calcola, 02/04/2017 16:35:00 ) Meglio non mettere l'inverter in casa, si sta tutti più freschi
lo mettiamo in inverno, e chiudiamo un termo
:)
Ecco...sta a vedere che qualcuno si studia cone recuperare il calore
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | gruppo
| Inviato il: 02/04/2017 20:47:13
|
con la cella di peltier.. ma non è economico
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | marcosnout
| Inviato il: 02/04/2017 21:22:13
|
Naaaaaa
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | tgsimo_a
| Inviato il: 02/04/2017 21:45:53
|
Ma le batterie non stanno bene al calduccio nei mesi invernali???
--------------- Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!
| | | | calcola
| Inviato il: 02/04/2017 22:03:24
|
CITAZIONE
lo mettiamo in inverno, e chiudiamo un termo
È uno scaldino, piacevole in inverno, in estate... meglio fuori. Mentre le batterie stanno meglio dentro, idrogeno permettendo.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | calcola
| Inviato il: 02/04/2017 22:06:48
|
CITAZIONE
lo mettiamo in inverno, e chiudiamo un termo
È uno scaldino, piacevole in inverno, in estate... meglio fuori. Mentre le batterie stanno meglio dentro, idrogeno permettendo.
Comunque, tutto in teoria, in pratica si fa come si può.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | Biomass
| Inviato il: 02/04/2017 22:19:43
|
ste batterie sono viziatelle...
piace il fresco se c'è caldo e piace il caldino se fa freddo...
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | marcosnout
| Inviato il: 02/04/2017 22:30:28
|
Non ditelo a me...ho fatto un monolocale ad inverter e regolatore ed un altro alle batterie
Comunque le batterie, adesso sono ad una T compresa tra 14 e 18°, quest'inverno, invece, la T oscillava tra tra i 9 e i 13° , la T più bassa 6° quando fuori eravamo a zero...tutto sommato è andata bene...adesso vedremo quest'estate...
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | gruppo
| Inviato il: 02/04/2017 23:25:22
|
per farle durare quando dice la loro scheda tecnica
ci vuole una camera climatica.
indipendentemente dalla marca di batteria al pb.
ma bisogna adattarsi.
--------------- Batterie? no grazie ho SSP
| | | | calcola
| Inviato il: 03/04/2017 08:04:44
|
Francamente, tra il dire ed il fare... Un'automobile parcheggiata tutto l'anno in strada è sottoposta a forti escursioni termiche, dove vivo dai +40°C ai -10°C, la macchina va comunque in moto e la sua batteria svolge comunque la sua funzione e per parecchi anni, nella mia auto l'ultima batteria è vecchia di 5 anni. Ed un muletto? Quando fa freddo non lo lasciano a riposo, se serve lo usano...
Certamente la soluzione ottimale è quella di tenere la temperatura del locale batterie stabile. Se realisticamente non si può o non conviene, occorre adattare le tensioni di ricarica/scarica alle condizioni termiche. Vi sono delle tabelle che permettono di calcolare le correzioni, se fa freddo la tensione di fine carica deve essere più alta, se fa caldo, più bassa. I buoni regolatori di tensione dispongono di un sensore di temperatura da fissare sulla batteria e provvedono in automatico alla correzione.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/04/2017 08:43:30
|
Quoto tutto ed aggiungo:
CITAZIONE
I buoni regolatori di tensione dispongono di un sensore di temperatura da fissare sulla batteria e provvedono in automatico alla correzione.
il mio lo ha ed ovviamente l'ho collegato.
Le nostre batterie (trazione pesante) sono tra le più robuste, e, per ovvi motivi sono già più che coccolate.
Ho lavorato in filiali che disponevano sia di transpallet elettrico sia di muletto (uomo a bordo), posso assicurare che in quelle realtà dove molte persone utilizzano questi mezzi ma nessuno è preposto alla manutenzione, queste batterie durano, certo perdono in capacità, ma durano!
Mi riferisco chiaramente a macchine prese con contratti di noleggio a lungo termine, viste dai tecnici due volte l'anno, spesso messe in ricarica quando si fermano (e questo vuol dire soc al 20 %) e i rabbocchi effettuati (a volte) quando gli elementi sono gia scoperti...
...insomma le normali condizioni di lavoro sono di gran lunga più gravose!
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/04/2017 11:08:22
|
CITAZIONE (marcosnout, 03/04/2017 08:43:30 )
CITAZIONESopra per evitare che accidentalmente possa cadere qualcosa, io ho messo una rete di metallo fitta (zanzariera)
Questa è un'ottima idea (ho anche i "teli" di un paio di zanzariere che che ho sostituito).
CITAZIONEHo visto le foto del tuo impianto, al posto tuo disporrei l'inverter in verticale con la ventola in basso.
Per favorire l'uscita dell'aria calda?
Ci pensavo stamattina quando ho scattato le foto...
...e pensavo di aprire un buco nel muro all'altezza dell'inverter e mettere una griglia anti insetti, pensi che possa bastare?
...detto...fatto...
...un'oretta di lavoro...
le griglie (prese ieri dai cinesi) non avevano retina anti insetti, ho messo un pezzo di zanzariera, e ho fissato il tutto con 1/2 tubo di questo (avanzo di altri lavori).
Adesso quando parte la ventola da quel lato, l'aria esce direttamente all'esterno, senza far alzare la temperatura nel vano.
Modificato da marcosnout - 03/04/2017, 11:11:37
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | calcola
| Inviato il: 03/04/2017 14:57:11
|
Semplice ed efficace, così di sicuro respira meglio.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| | | | marcosnout
| Inviato il: 03/04/2017 20:43:53
|
Ho dei buoni insegnanti
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427 Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)
| | | | Biomass
| Inviato il: 03/04/2017 21:00:52
|
la tua efficenza, disarma....
bravo
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| |
| | |
|