| DarkSide
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:52
Stato:
| Inviato il: 31/08/2022 21:27:40
|
CITAZIONE (emuland, 31/08/2022 06:33:19 ) 
devi contattare seplos direttamente.
comunque no, 14s (sto chiedendo se va 13s-12s visto che ho dei pacchi già assemblati da 6kwh a poco)
Grazie, appena sai qualcosa fammi sapere | | | | saviothecnic
| Inviato il: 31/08/2022 23:02:25
|
CITAZIONE (DarkSide, 30/08/2022 21:52:50 ) 
ma per il 48v il bms li-ion e' 13s o 14s?hai un link del bms seplos 14s li-ion 3,7v ?
Eccolo LINK
Va da 8 a 16S ma sulle LiIon NCM si ferma massimo a 14S
Io ho un sistema 15S altrimenti avrei gia preso
Ma è probabile che quando levo il parallello piombo porto il sistema 14S
e quindi potro usare questo BMS
Cmq a questo numero +86 150 7980 4024 puoi chiedere info
tramite whatsapp direttamente alla seplos
Per lo scangio pannelli puoi prendere un SRV1000 o uno di questi
Modificato da saviothecnic - 31/08/2022, 23:11:32
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz Banco Batterie 8 Elementi 4S 2P GENESIS 12TD100F4 Con Bilanciatori/equalizzatori HA02 e HA12 BT 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 1.8A 72P 15S Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Connessi in paralelo al banco Piombo AGM Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
| | | | emuland
| Inviato il: 01/09/2022 06:05:18
|
savio, prova a scrivergli se hanno un 15s compatibile NMC.
io ho chiesto per un 12s (di cui ho i moduli già assemblati ad un prezzone) e mi hanno detto che lo producono su richiesta perchè poco diffuso.
magari ti fanno anche il 15s (si tratta di pochi componenti in + o in meno. il software li può gestire quindi credo sia già pronto
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 01/09/2022 08:39:24
|
[quote=emuland, 01/09/2022 06:05:18 ?Discussione.php?214809&29#MSG426]savio, prova a scrivergli se hanno un 15s compatibile NMC.[quote=emuland, 01/09/2022 06:05:18 ?Discussione.php?214809&29#MSG426]Gli scrissi gia mesi fa e mi dissero massimo per le LiIon 14S praticamente il loro BMS arriva massimo a 51,2V quindi massimo 16S per le Po4 e 14S per le LiIon NCM quindi possono configurare da 8 a 16S per le Ferro Fostato e da 8 a 14S per le NCM
CITAZIONE (emuland, 01/09/2022 06:05:18 ) 
io ho chiesto per un 12s (di cui ho i moduli già assemblati ad un prezzone) e mi hanno detto che lo producono su richiesta perchè poco diffuso. SI perche in quel caso non supera la tensione massima quindi presumo le modifiche per calare sono minori magari solo alivello FW
CITAZIONE (emuland, 01/09/2022 06:05:18 ) 
magari ti fanno anche il 15s (si tratta di pochi componenti in + o in meno. il software li può gestire quindi credo sia già pronto
Nel mio caso la tensione è superiore e quindi credo non possano modificare perche probabilmente
la modifica per superare la tensionbe non è fattibile rispetto a quella per tensioni inferiori.
Cmq io ogni tre 4 mesi ci riprovo a sentirli non si sa mai
Comunque le piombo io le comprai usate e ora sono piu di tre anbni che sono al lavoro e credo controbuiscono quasi 0
Le sto tenendo giusto per tampone ma se monto un BMS come questo che parla con Inverter
e installo anche un sistema che stacca i Pannelli FV se la Batteria va a 0 credo di ridurre al minimo pericoli di rottura
finali inverter in quel caso potrei anche modificare passando da 15 a 14S
Il DalyBMS e i Bilanciatori che ho sono tutti scalabili il 15S ho fatto per via del parallelo piombo
anche se lavorare con tensione piu alta mi da il vantagigo d'usare correnti inferiori ma lavorare a tensioni piu basse
anche quello aiuta ad arrivare meno hai limite dei condensatori del sistema quindi ogni scelta ha i suoi vantaggi svantaggi.
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz Banco Batterie 8 Elementi 4S 2P GENESIS 12TD100F4 Con Bilanciatori/equalizzatori HA02 e HA12 BT 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 1.8A 72P 15S Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Connessi in paralelo al banco Piombo AGM Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
| | | | DarkSide
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:52
Stato:
| Inviato il: 01/09/2022 19:45:15
|
Buona sera a tutti il bms 14s li-ion NCM va bene anche per le 18650, alla fine sono sempre da 3,7v giusto?
questo bms e' compatibile con queste marche di invereter:
Goodwe
Growatt(The default is SPF(off-grid) protocol. If your inverter is SPH(on-grid)
Victron
LUXPOWER
Sofar
Deye
Sermatec
Renac
TBB POWER
Solis
SMA
Foxess
IMEON
quale mi consigliate, io in ditta ho gli SMA e vanno da 10 anni, pero' cercando su internet, li trovo solo su ebay e non mettono i dati tecnici,quindi non vorrei prendere un rottame.
Questo lo conoscete SMA Sunny Boy SB5000TL-21 5kw monofase 220v?
Il rivenditore di materiale elettrico, tratta i Growatt, pero' necessita di ottimizzatori e scheda che li gestisce, sapete come funzionano?
Come funziona il doppio MPPT?
Savio, I due strumenti di cui mi hai fornito il link, li collego con lo schema charging protection ? Come over/low voltage protection, il rele'supporta massimo 30A, dovrei utilizzare il contatto per alimentare un rele che supporti i 100A di scarica della batteria, giusto?
vi sto bombardando di domande, vi ringrazio ancora per l'aiuto.
Modificato da DarkSide - 01/09/2022, 23:40:52
| | | | DarkSide
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:52
Stato:
| Inviato il: 07/09/2022 18:52:41
|
HO sentito Daly BMS
Mi hanno detto che anche i loro bms possono gestire pylontech.
questa la loro risposta:
we hvae 13S and 14S li-ion
We will let the factory enter the inverter protocol for you
in poche parole posso scegliere il BMS tra quelli in vendita tra 13s o 14s Li-ion poi loro mi scaricano il protocollo per l'inverter che ho.
ho notato che i loro bms possono montare un modulo attivo da 1A per ecoalizzare meglio le celle, devo vedere se lo posso montare
Seplos non mi ha ancora risposto, mi hanno chiesto quante celle se 13 o 14s , visto che growatt ha un range da 42 a 59v ho scelto il 13s vediamo cosa mi rispondono e quanto costa. | | | | DarkSide
Watt   Gruppo:Utente Messaggi:52
Stato:
| Inviato il: 09/09/2022 09:08:04
|
Dopo 2 giorni di spiegazioni, seplos mi manda un link con un bms 16s lifepo4, direi che non ci siamo, dicono che possono farlo per Li-ion ma poi ti mandano quello che vogliono. Inaffidabili | | | | emuland
| Inviato il: 09/09/2022 13:08:04
|
Scrivi a Jerry@
Dovrebbe riuscire a capire quello che chiedi
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| | | | Claudio
| Inviato il: 09/09/2022 18:10:11
|
Chi cerca trova LINK
Immagine Allegata: Immagine.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 14/09/2022 11:32:52
|
CITAZIONE (DarkSide, 07/09/2022 18:52:41 ) 
HO sentito Daly BMS
Mi hanno detto che anche i loro bms possono gestire pylontech.
questa la loro risposta:
we hvae 13S and 14S li-ion
We will let the factory enter the inverter protocol for you
Questa è un ottima notizia a che mail hai scritto ?
Io al epoca chiesi a sally.he @ dalyelec.com mo gli chiedo se possono modificare FW del mio
CITAZIONE (DarkSide, 07/09/2022 18:52:41 ) 
Seplos non mi ha ancora risposto, mi hanno chiesto quante celle se 13 o 14s , visto che growatt ha un range da 42 a 59v ho scelto il 13s vediamo cosa mi rispondono e quanto costa.
Be da quello che ho capito io i modelli sono tutti uguali e setti tu quandoi lo configuri celle e tipologia come avviene per il Daly
Modificato da saviothecnic - 14/09/2022, 12:04:50
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz Banco Batterie 8 Elementi 4S 2P GENESIS 12TD100F4 Con Bilanciatori/equalizzatori HA02 e HA12 BT 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 1.8A 72P 15S Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Connessi in paralelo al banco Piombo AGM Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 14/09/2022 12:34:48
|

Intanto ho aggiunto anche il terzo piano non badate al disordine della foto
Fili volanti deve arrivare il nuovo bilanciatore attivo da 5A
Per ora ce ne sta uno da 1,2A assieme ovviamente agli altri bilanciatori gia presenti
Per ora ho :
Primo Piano 129,6Ah 1080 celle da 1,8A 4Px18Px15S
Secondo Piano 194,4Ah 1620 celle da 1,8A 6Px18Px15S
Terzo Piano 180Ah 1350 celle da 2,0A 5Px18x15S
Totale 4050 celle saldate 810 Singoli fusibili Saldati
Per una potenza teoriaca di 504Ah che sono contanto la tensione minima di 48V circa 24Kw
Ho installato un Battery Coulometer da 350A vediamo se capisco quanti Ah reali ho
Ho messo anche in parallelo il supercondensatore che appena si carica sotto la resistenza
se va bene in caso levo le piombo che sono ora in parallelo e lascio solo le LiIon

Se poi il DalyBMS che ho è modificabile per farlo parlare con inverter simulando una pylontech sono veramente al TOP
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz Banco Batterie 8 Elementi 4S 2P GENESIS 12TD100F4 Con Bilanciatori/equalizzatori HA02 e HA12 BT 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 1.8A 72P 15S Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Connessi in paralelo al banco Piombo AGM Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
| | | | acostanzo
milliWatt  Gruppo:Utente Messaggi:22
Stato:
| Inviato il: 17/09/2022 15:20:52
|
Ciao A tutti,
sono in cerca di un suggerimento. Ho finalmente ultimato il mio powerwall con 18650. 14s, 1.7kwh circa. piccolino, ma per ora va bene così. BMS Daly 14s 120A
Ho letto sul forum diversi pareri, ma non riesco a capire quale sia quello più affidabile in merito ai valori ti tensione da impostare sull'inverter (PIP 5048GK) per carica\scarica (quelli nell'immagine).
Cosa mi suggerite per evitare di incendiare casa ?
Grazie
Immagine Allegata: batteryValue.png | | | | emuland
| Inviato il: 18/09/2022 08:43:41
|
mettici in parallelo 4 piombo sacrificali e tieni monitorata la situazione.
non è la carica totale l'unico problema. ma quanto carichi le singole serie
--------------- Wolfo: "Ragioniere e MezzaLaurea IT" (letta in tono dispregiativo) Wolfo:" Forse ti sei Laureato in Ingegneria Binaria presso il Politecnico di Paperopoli xx/110, proprio perchè non conosci l'importanza dei ruoli"(in possesso però di altra mezza laurea in Ing-Sic) Boubbles: Quello la cui laurea "sostiene il muro" + "lockdown cognitivo" Baubaumiciomicio:"Ti ho messo in grassetto le falsità dette". "c'è gente che dichiara che il vaccino l'ha ricevuto per via (nasale/rettale)" (..rivelatasi vera..) !!vax per scelta "to kill children" htttp://www.WeSellCells.eu/18650/ vivo nel main {}
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 18/09/2022 16:01:20
|
CITAZIONE (acostanzo, 17/09/2022 15:20:52 ) 
Cosa mi suggerite per evitare di incendiare casa  ?
Più sistemi in parallelo che verificano la stessa cosa
Parametri conservativi e buon dimensionamento dei cavi
Bulloni ben serrati e verifica priodita del seraggio cavi
Io ho SRV1000 con rele di potenza un Funsibile da 200A 5 Bilanciatori in parallelo
Piu ovviamente un BMS di marca seria
Qui un video dove mostro il mio banco batteria https://youtu.be/HARz59elhHw
LINK
Come parametri ho questi ma conta che io sono in parallelo con le piombo e sono a 15S
Bulk 59,5V /15 3,96V Max cella Teorici 4,2
Float 54,6 /15 3,64V Medi cella Teorici 3,7
Ritorno alla tensione di scarica 50V 3,33V Minima Teorici 3,2V "non mi ricordo se è veramente cosi"
Ritorno ad Enel 48V /15 3,2V Tensione di danneggiamento Teorica 3V "non mi ricordo se è veramente cosi"

--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rimarchiato PIP 5048MK" Gestito con SolPipLog e automazioni tramite NodeRED e Domoticz Banco Batterie 8 Elementi 4S 2P GENESIS 12TD100F4 Con Bilanciatori/equalizzatori HA02 e HA12 BT 3 Isole Luci con muro batterie 18650 Litio 1.8A 64P 3S Muro Batterie 18650 Litio 1.8A 72P 15S Con Bilanciatori 4XHA12 BT e DalyBMS Supervisione DalyLog/Domoticz Connessi in paralelo al banco Piombo AGM Gestione Sgancio con SRV1000 e DalyBMS/DalyLog
| | | |