Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 08/01/2022 17:42:45

Dici di rovare a eliminare il secondo pannello ? che ora che mi fai pensare mi pare sia proprio quello che tra il vetro e la " plastica ) ( scusate l'ignoranza non so come si chiama ) sembra abbia dentro un p di acqua sopra !

 

Alain

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:156

Stato:



Inviato il: 08/01/2022 18:39:01

Io proverei ... se non troppo difficile

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 07:43:01

Provo e vi tengo aggiornati!

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 09:41:24

Eliminati i pannelli 2 4 9 e 11 e sempre stesso problema PV ISO FAULT !! ma cosa pu essere ? C' di mezzo un pannello che rompe le balle ? o possono essere i cavi di discesa ? Ma non sono bagnati i connettori hoprovatoa guardare pure !

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:12811

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 11:03:46

i cavi di discesa li puoi provare in Ohm, devono essere staccati da tutto.
Puntale a terra puntale sul cavo da provare, multimetro in prova mega Ohm



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 280A lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 14:21:33

domani ci provo e ti faccio sapere ... ma devo staccarli pure dai pannelli sopra ? Mi pare strano che si sono fucilati cosi tanti pannelli in una volta .... perch quando il vetro ghiacciato ancora sopra per qualche minuto vanno e dopo un p fanno saltare il differenziale con errore GRIDUVP/GRIDUFP mentre quando non c' ghiaccio direttamente PVisoFAULT .. sar + facile un problema di pannelli ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:12811

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 14:36:49

Devi misurare i cavi, quindi devono essere staccati da tutto.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 280A lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 09/01/2022 17:13:56

Anche se sono convinto siano i pannelli ... qualcuno che li vende qui in lombardia usati conosci qualcuno ? Sopratutto non posso mischiarli policristallino e monocristallino vero ? sonopratutto riesci a farmi vedere le differenze ?

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 07:58:28

Domanda idiotama quando dovevo fare la prova dei pannelli questi dovevano essere collegati sul telaio il telaio collegato a terra?o andava bene provarli anche smontati ?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:12811

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 09:03:56

Vanno provati nella loro condizione di lavoro.



---------------
Inverter Zucchetti HYD6000-ZSS, 5250W pannelli, 280A lifepo4.

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 10:04:24

che coglione che sono stato ... ma una cosa io il telaio non l'ho mai messo a terra , me ne ero completamente dimenticato ... il bello che la terra gi l'ho attaccata tutta il problema che non ho mai collegato il telaio!Forse per quello da quel problema li ?

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2431

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 15:41:15

CITAZIONE (Claudio, 08/01/2022 15:42:41 ) Discussione.php?216711&5#MSG70

CITAZIONE (OrsoMario, 08/01/2022 12:49:56 ) Discussione.php?216711&5#MSG65
Scusate se mi intrometto,
volevo sapere, nel caso di un inverter che non si "accorge" della dispersione verso terra del fotovoltaico,
possibile mettere una spia luminosa su ogni stringa che in caso di dispersione si accende segnalando il guasto?


Mario il pannello ha due poli se va in dispersione il positivo avrai tensione fra negativo e telaio e viceversa, come ma rilevi?

Tieni presente che i pannelli sono fissati a una struttura comune, quindi se il positivo del pannello 1 ha in dispersione il negativo sul telaio e il pannello 3 disperde dal positivo l'unico modo misurare la resistenza terra positivo/terra negativo.

Una soluzione ci sarebbe, isolare tutti i telai dalla struttura, e non ci sarebbe pi alcuna dispersione.


vero...

Ma nel caso disperdano, e nel mio caso non viene segnalato che problemi potrei avere oltre la possibile folgorazione?
ps. sono tutti collegati a terra.



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto inverter PWM,
banco batterie FAAM TTM Tubular Traction Maxi 12 celle 4PZS 460 Ah C5.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2952

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 16:11:23

CITAZIONE (OrsoMario, 10/01/2022 15:41:15 ) Discussione.php?216711&6#MSG90


...che problemi potrei avere...



Se i telai sono collegati a terra, l'inverter al primo guasto avrebbe modo di capire che qualcosa non va...

Potrebbe misurare la tensione tra negativo e terra e segnare 0 poi tra positivo e terra e se segna ancora 0 allora tutto OK.
Se per il negativo e il positivo segnano delle tensioni verso terra, credo che andrebbe in blocco prima che succedano guai...

Se il telaio non collegato a terra, al primo guasto non ci si accorge di nulla, per al secondo guasto, allora ci potrebbe essere una "Frittura di Pannelli" in pratica sarebbe come fare un Corto Circuito...

 

Marc87o
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:315

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 16:48:42

Allora , adesso ho messo tutto tutto a terra pure il telaio , riprovato a far partire e niente sempre PV ISO FAULT , allora cosa ho fatto ho pensato proviamo invece a mettere di nuovo paese ITALIA , cosi ho messo prima mi uscito l'errore GFCIfault e dopo saltato il differenziale quello tra inverter ed enel !

Ma se i pannelli sono fritti producono sempre VOLT ? perch comuqnue tutti attaccati producono 430 volt e non c'era nemmeno tantissima luce..

Vorrei provare a comprare tutti i pannelli nuovi ma poi ho paura non siano quelli ..!



Modificato da Marc87o - 10/01/2022, 16:51:43
 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2952

Stato:



Inviato il: 10/01/2022 18:08:40

CITAZIONE (Marc87o, 10/01/2022 16:48:42 ) Discussione.php?216711&6#MSG92


... tutti attaccati producono 430 volt e non c'era nemmeno tantissima luce...



Se i pannelli producono regolarmente (e nessuno fuma)... Immagino che siano 14 con VOC 30V? (Forse dico sigle e tensioni a caso perch non conosco bene i FV)
Comunque se fanno quello che devono fare, allora vuol dire che c'e solo un punto che va a nassa (Terra).

Allora col tester misuri NEGATIVO-TERRA = X ; poi POSITIVO-TERRA = Y

E deve risultare che X + Y = 430

Il corto-circuito lo trovi sapendo che X/VOC = tot pannelli e Y/VOC= gli altri e il guasto sta l in mezzo...

VOC = Tensione a circuito aperto credo...

 