| Inviato il: 02/12/2016 09:31:00
|
Il tuo è quello con il trasformatore, a noi hanno detto che potrebbe essere saltato causa carichi induttivi, in effetti funzionava solo frigorifero che è induttivo, ma vai a sapere!!!
Il tuo non dovrebbe soffrire di quel problema.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 10:05:52
|
Finalmente l'inverter è tornato a casa, va detto che per impegni vari e svogliatezza l'ho inviato all'assistenza solo ai primi di gennaio...
Sono state sostituite, in garanzia, sia la scheda di potenza che la scheda di controllo.
L'epilogo è positivo, tuttavia ci sono alcuni aspetti della vicenda che non sono chiari e sono motivo di disappunto...
1) ho chiesto esplicitamente per due volte cosa avesse determinato il guasto, e per due volte non mi è stato risposto!
2) non viene riconosciuto come "sistema valido" l'uso del contattore per la commutazione rete/batterie perché potrebbe portare a non meglio identificate cause di rottura.
3) visto il punto due, mi avvisano che soltanto "per questa volta" il mio inverter è stato riparato in garanzia (lasciando intendere che la causa della rottura sia legata proprio al sistema di switch, ma se è un motivo di esclusione della garanzia...hanno lavorato e speso "pro-bono"???)
4) secondo loro, in un impianto come il mio, l'inverter andrebbe utilizzato, secondo il manuale d'uso, con l'impostazione "ups=funz.7" ossia "priorità batteria 1"...peccato che, viste le soglie di lavoro, nessun banco batterie supererebbe i due anni di vita!!
A questo si aggiunga anche la beffa che, nonostante la riparazione sia stata eseguita in garanzia, il costo della spedizione verso il centro di assistenza è stato e rimane a mio carico.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 11:33:36
|
CITAZIONE
.ti faccio un bonifico
Ti mando le coordinate
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Cos81
| Inviato il: 22/01/2017 11:54:52
|
Bravo, complimenti.
Pian piano ci voglio arrivare anche io... | | | | calcola
| Inviato il: 22/01/2017 13:41:14
|
Tutti li usiamo con il contattore che simula l'interruzione di corrente, se non funziona, che UPS è?
Quando manca la corrente deve commutare, senza se e senza ma e non deve rompersi. Qualunque sia la causa dell'interruzione.
Che le batterie si carichino con il sole, con il vento, a pedali a loro che importa? Quando serve in UPS deve funzionare, mi sembrano solo pretesti, ma non è che il trasformatore toroidale lo ha indebolito e si premuniscono?
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | calcola
| Inviato il: 22/01/2017 13:43:44
|
Questa immagine indica lo schema di collegamento che la ditta dove ho acquistato il mio inveter a suo tempo mi inviò per collegarlo alla rete.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 14:13:11
|
Grazie calcola, ed è proprio così che ho collegato i vari componenti del mio impianto, e sono convinto anch'io che siano solo pretesti.
Se si sia indebolito o meno il trasformatore toroidale non lo so e non sono in grado di poterlo appurare, ma stai pur certo che se malauguratamente si dovesse rompere di nuovo glielo rimando, e ne chiedo la sostituzione (diritto sancito dalla garanzia)!
Anzi, senza se e senza ma, dovesse succedere lo mando al venditore, come garanzia vuole.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 14:38:12
|
E provare a interrompere sia fase che neutro, potrebbe magari essere stato quella la causa??? è un'ipotesi o è da escludere.
Immagine Allegata: commutazionerele.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 15:48:58
|
Interrompendo sia fase che neutro, sicuramente, l'inverter lavora lo stesso, però si perde il riferimento (dato dal neutro) per la sincronia tra la sinusoide generata dall'inverter rispetto a quella generata dal gestore, e questo creerebbe dei problemi nel momento che si torna a rete.
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | birgipi
| Inviato il: 22/01/2017 15:59:22
|
Porcapeppa abbiamo cambiato nome alla discussione......che bella!
---------------
| | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 16:02:19
|
Adesso forse è più attinente
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 16:13:12
|
CITAZIONE (marcosnout, 22/01/2017 15:48:58 )
Interrompendo sia fase che neutro, sicuramente, l'inverter lavora lo stesso, però si perde il riferimento (dato dal neutro) per la sincronia tra la sinusoide generata dall'inverter rispetto a quella generata dal gestore, e questo creerebbe dei problemi nel momento che si torna a rete.
Marco non penso proprio che l'oscillatore del tuo inverter si allinei con la frequenza di rete, non ha la capacita degli OnGrid.
Il mio PIP non lo fa e al momento del rientro non ci sono problemi.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | marcosnout
| Inviato il: 22/01/2017 16:24:04
|
Tentar non nuoce (spero)...
Il contattore che ho messo ha 2 contatti nc e due no, quindi posso interrompere entrambi.
Resta il fatto che chi ha riparato l'inverter, da quanto ha scritto sul foglio di lavoro, non ammetterebbe nemmeno questa configurazione (maaah!!!).
--------------- Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...
| | | | Claudio
| Inviato il: 22/01/2017 16:31:07
|
Seee, quelli si parano il c**o, perché non sanno nemmeno loro il motivo del guasto.
E poi non capisco, interrompere la linea volutamente è la stessa identica cosa della mancanza di rete, che danno potrà mai fare???
L'unico dubbio è che affettivamente il problema sia dato dall'interruzione di un solo polo.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|