Solare Fotovoltaico
Dubbi parametri inverter pwm 3024

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (56)  < ...  13   14   15   [16]   17   18   19  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 08/09/2020 23:25:23

Settaggi, non badare alle tensioni diverse



Immagine Allegata: sett.jpg
 
ForumEA/U/sett_4.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 08/09/2020 23:41:27

CITAZIONE (Claudio, 08/09/2020 23:19:40 ) Discussione.php?216210&15#MSG235

Nel parametro 16 se hai OSO lascia OSO

avevo impostato SNU perchè col tempo incerto nei giorni scorsi avevo paura che con i pannelli non riuscivo a caricare in maniera continua, domani imposto il parametro in OSO



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 08/09/2020 23:45:47

CITAZIONE (Claudio, 08/09/2020 23:25:23 ) Discussione.php?216210&16#MSG236

Settaggi, non badare alle tensioni diverse

domani verifico, ma a occhio mi sembra di non avere tute le voci che hai nel tuo pannello di controllo



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 08/09/2020 23:50:49

questo e quello che avevo postato ieri o l'altro ieri, si non cambia molto, più o meno ci sono le stesse voci di configurazione, controllo bene con i miei settaggi Faccine/thumb_yello.gif
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/1111_2.PNG



Modificato da OrsoMario - 09/09/2020, 08:20:29


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 15:24:25

Stavo pensando..
giorni fà prima di accorgermi che le celle erano scese di densità e non caricavano a dovere senza completare la fase di bulk, io la ricarica glie la facevo fare in automatico, nel senso al mattino quando sorgeva il sole partiva la carica, ma con sole che non irragiava bene i pannelli perchè ancora basso e colpa di qualche ombra della boscaglia davanti a casa, dunque almeno un ora e mezza senza avere tensione e corrente adeguata a una carica soddisfacente, per poi aumentare grazzie al sole più alto e pannelli in piena produzione, ieri è oggi la carica l'ho fatta connettendo io i pannelli alle 10:00 del mattino con sole in ottima posizione, dunque la fase di bulk partiva con forza circa 30A tensione non ricordo.. arrivndo dopo 40 minuti circa a 30v e completando nell'arco di 4 ore tutte le fasi di ricarica,
può essere che ho caricato male le batterie nei giorni precedenti per colpa dei pannelli posizionati con esposizione solare poco favorevole?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 18:25:50

No tranquillo non sarebbe cambiato nulla se avresti lasciato i pannelli connessi prima delle dieci di mattina, anzi non hai fatto una cosa giusta, perché hai perso un po di produzione, anche leggermente ombreggiati i pannelli qualcosa l'avrebbero prodotta,e avresti completato la fase di bulk prima



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 21:04:21

Ok pensavo che la fase di bulk avesse un termine di tempo impostato dall'inverter, esempio: un ora per raggiungere 30V.e passato questo termine va in asorbition con qualunque tensione raggiunta, che siano 26V o 30V. non importa, il tempo è scaduto, e prosegue con il voltaggio che è riuscito a raggiungere.
Avevo fatto questo ragionamento, per questo inserivo la carica manualmente.. ma alla fine ho fatto una cavolata penalizzando l'inizio carica.



Modificato da OrsoMario - 09/09/2020, 21:07:40


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:00:36

Ciao OrsoMario,
Ti allego il diagramma di carica.
Come puoi vedere dopo il bulk parte la fase di assorbimento che ha un determinato tempo 10*T° (parte il contatore).
Ora se la tensione/energia fornita dai pannelli non è sufficiente per mantenere un valore di corrente elevato come necessario le batterie non si caricano come dovrebbero.
Ma la fase di bulk è partita e ha il suo tempo, passato quel tempo anche se arriva energia dai pannelli maggiore di prima non serve perchè passa comunque alla fase di float



Immagine Allegata: CARICA.JPG
 
ForumEA/U/CARICA.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:15:01

Ciao! Riccardo,
forse mi avevi accenato qualcosa in qualche post precedente, è la cosa mi ha stimolato a pensare quanto detto qui sopra, mi sembra di capire da quanto mi scrivi che con il mio ragionamento non ero prorpio fuori strada o sbaglio?
Porta pazienza perchè sono poco ferrato in questi argomenti...
La cosa che non capisco: la fase di Boost-bulk ha un tempo limite? ho fino a che no raggiungo il set impostato non si ferma?



Modificato da OrsoMario - 09/09/2020, 22:30:32


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:33:29

Come vedi dal diagramma se il tempo per raggiungere il bulk è più lungo anche la fase di assorbimento sara più lunga,quindi vale la pena prendere sempre tutta l'energia disponibile.
Il tempo T° ad esempio viene influenzato anche dall'uso che fai dei tuoi utilizzatori nella prima parte della giornata,se porti via energia che andrebbe in batteria i tempi si allungano per arrivare al bulk e pi magari nel pomeriggio è nuvoloso!
Purtroppo il firmware non tiene conto di eventuali abbassamenti di energia nella fase di assorbimento, allungandone i tempi ad esempio.
L'unico modo è negli inverter che dispongono del parametro 32 allungare i tempi nei periodi di brutto tempo o avere un sovradimensionamento dei pannelli



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:39:07

CITAZIONE (OrsoMario, 09/09/2020 22:15:01 ) Discussione.php?216210&16#MSG244


La cosa che non capisco: la fase di Boost-bulk ha un tempo limite? ho fino a che no raggiungo il set impostato non si ferma?


Non ti so rispondere alla domanda con esperienze pratiche/rilevate ma
qualcosa di strano c è!



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:48:33

Ok, sei stato chiarissimo! grazie mille!!Faccine/thumbup1.gif
comunque devo fare i complimenti a tutti voi perchè siete davvero capaci! pazienti, si vede da come spiegate che avete una passione profobnda in quello che fate! poi per riuscire a farmi capire particolarità tecniche a me, e tutto dire...
lo dico sinceramente! non è mia intenzione fare il bidet a nessuno



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 22:57:58

Mi sembra che sei molto" voglioso di capire" e che ti stai facendo prendere dalla passione per il fotovoltaico.Hai scelto anche delle batterie che vanno curate non possono essere dimenticate come le litio



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 23:04:16

orsomario stai tranquillo che sole permettendo hai un inverter che va benissimo con queste batterie, io in più di 3 anni non ho mai avuto un problema.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4796

Stato:



Inviato il: 09/09/2020 23:15:38

CITAZIONE (Riccardo, 09/09/2020 22:57:58 ) Discussione.php?216210&16#MSG248

Mi sembra che sei molto" voglioso di capire" e che ti stai facendo prendere dalla passione per il fotovoltaico.Hai scelto anche delle batterie che vanno curate non possono essere dimenticate come le litio

Si, in effetti erano anni che mi girava per la testa di fare un piccolo impianto fotovoltaico, poi quando mi addentro in qualcosa di nuovo mi piace informarmi e capire quello che stò facendo, ovvio entro i miei limiti



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 
 InizioPagina
 

Pag: (56)  < ...  13   14   15   [16]   17   18   19  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum