Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/01/2022 17:13:50

Ciao ragazzi , ma sopratutto buon anno!per completare al meglio la mia sfiga stamattina mi sono accorto che non so per quale motivo mi salta il magneto termico da dove arriva la corrente del fotovoltaico , tutto l'impianto era stato eseguito passo passo con l'aiuto di Claudio che mi ha sopportato fino all'ultimo ed infatti ho avuto un notevole risparmio di corrente , e avendolo fatto personalmnete ho già recuperato in termini di soldi tutti i soldi spesi !!Comunque ho questo problema e come faccio a capire cosa ci può essere che non va ? Infatti il fotovoltaico va in allarme purtroppo ormai non mi sono ricordato di prendere giù il nome dell'errore , però quando l'ho riavviato continuava a rifare la partenza ( quello dove c'è su attesa 300 sec) e lo rifaceva sempre , forse perchè adesso c'era proprio poco sole ?


https://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/U/Immagine_83.jpg

L'impianto è cosi!Ovviamente tra FV e INVERTER ho i pORTAFUSE con i loro FUSE e tutto quanto !

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 01/01/2022 19:01:24

Ma a scattare è un magneto termico o un differenziale e quale, A o B.



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_176.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 01/01/2022 19:12:19

Salta A!ma da oggi credo!

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 09:40:20

Questo è l’errore che esce!

Sia gridUVP che gridUFP!



Immagine Allegata: image.jpg
 
ForumEA/U/image_21.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 10:22:58

Tensione e frequenza di Enel troppo bassi.

Può succedere se hai settato come paese 01-CEI-021 Interno che ha parametri molto stretti, cambia mettendo 22-Europa generale



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 11:06:55

No ma quando esce così salta la corrente!io se la tirò su continua a riavviarsi fino a quando non fa saltare la corrente!

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 11:09:58

Hai impostato 22-Europa generale?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 12:05:59

Faccio 1 impostazioni 4imposta paese ma ho su solo disabilità perchè?non mi fa scegliere niente!

Mentre in info sistema è impostato italia!(16)



Modificato da Marc87o - 02/01/2022, 12:10:21
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 12:39:53

Trovato, avevo sbagliato modello, ecco il manuale LINK vai a pagina 47.
Devi disabilitare per poter riabilitare.
Imposta Paese
Selezionare ”4. Imposta Paese”, e premere “OK” per accedere al menù di impostazione della normativa
nazionale in fatto di connessione alla rete elettrica. Nel caso appaia l’indicazione “Impostazione disabilitata”,
portarsi al punto ”7. Abilita Paese” per abilitare questa funzione. Con la funzione abilitata ripetere i passaggi
descritti in precedenza ed impostare il codice relativo alla normativa nazionale desiderata utilizzando i tasti
“Su” e “Giù”, confermando con il tasto “OK”; a display sarà visualizzata l’indicazione “OK” se l’impostazione
sarà andata a buon fine. Si potrà poi controllare il codice paese corrente dal menù “Info Sistema”.
Nota: La modifica del codice paese avrà effetto dopo il successivo riavvio dell'inverter.
Per maggiori informazioni e per conoscere le normative del paese presenti a bordo dell’inverter, fare riferimento
alla seguente tabella




Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_178.jpg



Modificato da Claudio - 02/01/2022, 12:52:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 14:11:17

Mi chiede la password ma io non l'ho mai imeessa quella benedetta password!! E ora ?! :'( sto provando a leggere le istruzioni!

Trovata Password di default "0001" cosi per chi come me avrà questo probelma non deve sfogliarsi il libretto!

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 14:16:32

Ora sto provando!l’attesa è di 60 secondi non più 300 come prima perchè?

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 14:17:55

Ora
Mi esce Pvisofault …🤬🤬🤬


Provato a riavviare ancora 1 volta e ora è partito…ma è successa una cosa strana ho le chiavi dell’auto che è keyless e l’auto senza spostarmi di 1 centrimetro si è aperta,inoltre si sente una specie di fischio classico quando c’è tanta corrente!



Modificato da Marc87o - 02/01/2022, 14:22:23
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 15:12:54

La password per setup avanzato è 0715.

Pvisofault vuol tire Pv=pannelli Iso=basso isolamento, può essere per questo che scatta il differenziale, hai i pannelli in basso isolamento.
ID56 PvIsoFault The insulation
resistance is too low
Check the insulation resistance between the PV array and earth(ground), if a short circuit occurs, rectify the fault



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 15:17:33

Vai in Main Interface SystemInfo Inverter e verifica la resistenza di isolamento



Immagine Allegata: Immagine.jpg
 
ForumEA/U/Immagine_179.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Marc87o
MegaWatt


Utente
Msg:316

Stato:



Inviato il: 02/01/2022 15:22:47

Ora ci guardo e ti dico ! Ma per il momento è ripartito!

 