resistenze zavorra per impianto eolico
FinePagina

alex6630
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2

Stato:



Inviato il: 10/4/2008,15:03

ciao a tutti...vorrei un aiutino..
ho realizzato un impianto eolico da 500w 12v, ho solo un problema, quando il vento tira troppo forte..
ho realizzato un regolatore di carica shunt a 4 livelli, praticamente interviene da 12,8 a 14,2 volt, ogni volta, tramite un relè da 50a, mi mette un carico alle pale, da 2,2ohm 100w, quindi quando il vento tira forte ho un carico da 400w.
il problema è solo che con il vento così forte, con quel carico non riesco a rallentare le pale, con la conseguenza che sulle batterie mi arrivano anche 20v
aiuto....

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 10/4/2008,19:44

ciao alex,
non mi è ben chiaro il tuo problema.... ma provo lo stesso a rispondere.....
se le batterie salgono troppo in tensione... hai due possibilità
1) aumentare la loro capacità mettendone con capacità maggiore Ah
2) metterne in parallelo altre (anche se ai puristi dell'elettronica non piace)
3) aggiungere un carico shunt (come hai fatto tu ) anche se poi è energia che butti in calore......
4) disconnettere le batterie (anche se poi la velocità delle pale non viene affatto ridotta)
5) limitare la velocità delle pale.....ma è quello è un'altro ordine di problema.....

ora se il problema descritto in modo + approfondito ti si può aiutare in modo più mirato.

Sun_son

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 11/4/2008,07:18

ciao a tutti.
vediamo un po' cosa dire.
come prima cosa e' giusto aumentare la capacita' totale delle batterie.
Mai disconnettere le batterie senza carico le pale inizieranno a girare all'impazzata.
ogni impianto eolico ha un sistema di limitazione meccanica dei giri, un regolatore di carica per eolico e infine un sistema automatico di spegnimento.
il primo e' costituito dalla coda pieghevole o dal generatore eolico che ruota sull'asse orrizzontale mettendosi in parallelo allo zenith, diminuendo l'impatto del vento sulle pale.
il terzo e' quello di mettere in corto l'alternatore, puoi fare anche un sistema automatico, io ho usato un contattore da 32A con una uscita NC e una resistenza da 2/3 ohm per limitare la corrente di corto, sai che scintille.
il secondo e' realizzare un regolatore di carica che limita la corrente di carica nel tuo pacco batterie.

 

sun_son
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1224

Stato:



Inviato il: 11/4/2008,09:53

daccordo ovviamente con eneo.....
disconnettere le batterie non significa lasciare senza carico il generatore eolico...... puo sempre avere (o deve avere) sempre un carico connesso...... magari uno a resistenza trascurabile in grado di assorbire la corrente max erogata dal generatore....(si consiglia di evitare il corto)
Se le batterie sono disconnesse.. (e il generatore sta su un carico) le stesse non sono sottoposte ad una carica troppo elevata ....che deteriora le prestazioni delle batterie...ne alza la temperatura e sicuramente diminuisce il numero di cicli carica/scaruica delle stesse.
Di modi e di soluzioni ne esistono infiniti .....dipende da cosa abbiamo .....

 

eneo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2068

Stato:



Inviato il: 11/4/2008,10:03

CITAZIONE (sun_son @ 11/4/2008, 10:53)
Di modi e di soluzioni ne esistono infiniti .....dipende da cosa abbiamo .....

sacrosanta verita'. faccine/wink.gif
per il corto non ho mai avuto problemi, l'unica accortezza e farlo quando c'e' meno corrente che passa tra i cavi.

 