| Riccardo 11
| Inviato il: 11/11/2009,11:40
|
Ciao Biomassoso grazie del tuo intervento, hai ragione anche tu in rete c'è tutto il fatto che io le idee chiare x questo intervento non le ho mai avute chiare ;-))) Infatti in partenza dovevo recuperare calore con il famoso tubo di rame arrotolato intorno alla canna fumaria che poi è scemata con il tempo x problemi di resa e di praticità fisica, ma devo dire anche che c'è stata una sorta di evoluzione che non sottovaluterei ;-)))) Cmq queste alette sui tubi sono da paura sono solo un po perplesso, nel momento in cui bisogna staccare tutti i residui da quegli spazi così stretti... Ora valuterò e poi sicuramente la mia creatura nata così un po x caso sarà efficentissima. Riccardo 11
Vediamo se questa soluzione può andare al- x la parte superiore, allego l'immagine:
Volevo mettere una serie di piatti asolati da 2 mm in serie uniti con due tondini passanti e fissati sulla parte superiore con un qualsiasi dispositivo di fissaggio tipo dado o quantaltro in modo da poter smontare il tutto e pulirlo comodamente.
Che ne dite?
Ciao Riccardo 11
| | | | sun_son
| Inviato il: 11/11/2009,21:18
|
Riccardo11,
ovviamente sono consigli e idee, ma tu che hai realizzato lo scambiatore, all'interno del termocamino puoi dare le risposte.
Una domanda te la farei io, ricordo che inizialmente avevi realizzato uno scambiatore o avevi idea di realizzare uno scambiatore solo con i tubi laterali (la mia memoria, causa l'età è fallace,,,,, mi perdonerai se ho detto una cosa sbagliata.... :-). )
Qualcuno ti suggeri (valorizzando il lavoro di gruppo ) di inserire anche i tubi anche in alto per aumentare lo scambio termico.
Veniamo alla domanda:
sai se hai aumentato l'efficienza di scambio con i tubi in alto?
Grazie della risposta.
PS:
scusa se ho detto qualche imprecisione...ma la memoria mi fa dire questo e ho poco tempo per andare a cercare la discussione corretta.
"Volevo mettere una serie di piatti asolati da 2 mm in serie uniti con due tondini passanti e fissati sulla parte superiore con un qualsiasi dispositivo di fissaggio tipo dado o quantaltro in modo da poter smontare il tutto e pulirlo comodamente.
Che ne dite?
Ciao Riccardo 11
"
Non male :-).
CITAZIONE (biomassoso @ 11/11/2009, 10:33) in RETE si trova tutto, il problema è che bisognerebbe avere le idee chiare in partenza: la modifica come sbattimento non vale il possibile incremento di scambio.
Lassa perde e tieni a mente per il prossimo definitivo, che come si dice dalle nostre parti avresti solo una scarpa ed uno zoccolo.
(IMG)
Perchè dici "possibile" ritieni che non si abbia un incremento?
Sei sicuro che con lamette da 0.5 mm (5/10 :-) ) vadamo bene se messe in alto? Dovrebbero essere sottoposte a temperature abbastanza elevate a contatto con la fiamma ..... si potrebbero deteriorare o polverizzare dopo un po' di tempo?.... di che materiale sono?
sun_son
(il figlio del sole :-) ).
| | | | biomassoso
| Inviato il: 12/11/2009,02:55
|
CITAZIONE (sun_son @ 11/11/2009, 21:18) Dovrebbero essere sottoposte a temperature abbastanza elevate a contatto con la fiamma ..... si potrebbero deteriorare o polverizzare dopo un po' di tempo?.... di che materiale sono? Sono in acciaio, comunque era solo per rendere l'idea. Per un lavoro definitivo è meglio utilizzare queste.
| | | | Libero51
| Inviato il: 12/11/2009,07:30
|
CITAZIONE (biomassoso @ 12/11/2009, 02:55) Ciao a tutti , ma allora è diventata una mania . . . qui si mettono eliche da tutte le parti . . . sta diventando un forum di turbolenti agitatori . . . ehehehe.
Ciao simpaticoni
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 12/11/2009,09:40
|
CITAZIONE (sun_son @ 11/11/2009, 21:18) Riccardo11,
ovviamente sono consigli e idee, ma tu che hai realizzato lo scambiatore, all'interno del termocamino puoi dare le risposte.
Una domanda te la farei io, ricordo che inizialmente avevi realizzato uno scambiatore o avevi idea di realizzare uno scambiatore solo con i tubi laterali (la mia memoria, causa l'età è fallace,,,,, mi perdonerai se ho detto una cosa sbagliata.... :-). )
Si è verissimo ti ricordi bene, lo avevo realizzato così xchè avevo paura che non entrasse se lo avessi fatto anche nella parte superiore, xche la mia idea era inserire lo scambiatore all'interno del termocamino facendo uscire andata e ritorno in basso ma senza raccordi x paura delle temperature elevate...
Qualcuno ti suggeri (valorizzando il lavoro di gruppo ) di inserire anche i tubi anche in alto per aumentare lo scambio termico.
Veniamo alla domanda:
sai se hai aumentato l'efficienza di scambio con i tubi in alto?
Grazie della risposta.
PS:
scusa se ho detto qualche imprecisione...ma la memoria mi fa dire questo e ho poco tempo per andare a cercare la discussione corretta.
Sun ma non ti devi scusare io non ci faccio caso se ci sono delle imprecisioni e se me ne accorgo lo faccio presente ;-)))) Allora ho aumentato l'efficenza sicuramente, con la modifica i quattro fancoil + il termosifone a muro del bagno vanno a pieno regime con il ritorno a 42°C, cosa che prima non accadeva ed ero costretto ad attaccare i fancoil a seconda delle esigenze….
"Volevo mettere una serie di piatti asolati da 2 mm in serie uniti con due tondini passanti e fissati sulla parte superiore con un qualsiasi dispositivo di fissaggio tipo dado o quantaltro in modo da poter smontare il tutto e pulirlo comodamente.
Che ne dite?
Ciao Riccardo 11
"
Non male :-).
CITAZIONE (biomassoso @ 11/11/2009, 10:33) in RETE si trova tutto, il problema è che bisognerebbe avere le idee chiare in partenza: la modifica come sbattimento non vale il possibile incremento di scambio.
Lassa perde e tieni a mente per il prossimo definitivo, che come si dice dalle nostre parti avresti solo una scarpa ed uno zoccolo.
(IMG)
Perchè dici "possibile" ritieni che non si abbia un incremento?
Sei sicuro che con lamette da 0.5 mm (5/10 :-) ) vadamo bene se messe in alto? Dovrebbero essere sottoposte a temperature abbastanza elevate a contatto con la fiamma ..... si potrebbero deteriorare o polverizzare dopo un po' di tempo?.... di che materiale sono?
sun_son
(il figlio del sole :-) ).
Non so di che materiale sono le alette di quei tubi ma credo che i piatti che ho intenzione di mettere io da 2 mm ad una distanza l'uno dall'altro di circa 1 cm possano resistere più di un po di tempo, e poi pensando anche a questa evenienza farei un pezzo unico ma smontabile, una volta realizzato posterò qualche foto così magari è visibile e più chiaro
| | | | eneo
| Inviato il: 12/11/2009,09:52
|
Ciao riccardo, allora aspettiamo le foto.....a fine settimana ti faccio vedere le mie per ora senza le alette....
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 12/11/2009,12:25
|
Ma certo appena pronto le posto.... ma sono anche curioso di vedere il tuo lavoro ;-))))
| | | | | | | wroclaw
| Inviato il: 20/11/2009,08:14
|
che bel lavoro riki, chiaramente questo scambiatore và inserito nella parte superiore che hai fatto quest'anno vero ?
| | | | | | | eneo
| Inviato il: 20/11/2009,09:22
|
bravo riccardo, sapevo che qualcosa stavi facendo, sentivo la tua mancanza in questi giorni..... bellissima idea per lo piu' da come ho capito se vuoi pulirla ogni tanto e' facilmente smontabile..... aspettiamo che arrivi il freddo... ps. il deflusso del fumo e' rimasto come sempre oppure quando apri lo sportello e' cambiato qualcosa?
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 20/11/2009,09:54
|
l'ho provato solo ieri sera e non ho visto differenze in quel senso, e poi magari dalle foto non si vede ma di spazio ce ne x far uscire il fumo, quello che ho notato è che la fiamma che prima superava i tubi dello scambiatore in alto, ora con questo coso io l'ho chiamato convogliatore di calore la fiamma non esce più, deduco quindi che riesce in pieno a fare il suo lavoro.... Ora lo testo questo fine settimana e poi vi aggiorno sulle impressioni.... PS spero si sporchi poco ma non ne sono del tutto convinto.... PSS ho notato anche lo scricchiolio delle lamelle tin tin tin....speriamo bene hahahaha Riccardo 11
| | | | wroclaw
| Inviato il: 20/11/2009,14:11
|
Cosa hai usato come spessori fra una lamella e l'altra ? MMMmmmm si potrebbe usare anche sulle stufe a pellet, tanto alla fine lo scambiatore è uguale
| | | | biomassoso
| Inviato il: 20/11/2009,14:32
|
Plaudendo al lavoro certosino che col senno del poi potrebbe anche essere semplificato come esecuzione "al banco", pur tuttavia temo sia sicuramente un ottimo sistema più che altro per aumentare la superficie per i depositi carboniosi usando legna. Il guadagno come scambio termico aggiuntivo sarà solamente dato dai mm.2 ad intimo contatto coi tubi ed in minima parte dal freno alla velocità dei fumi, quindi da verificare sul campo.
| | | | Riccardo 11
| Inviato il: 21/11/2009,01:04
|
X spessore ho usato dadi avvitati sulle barre filettate.... Certo la superfice di scambio è aumentata anche se il contatto è minimo x ogni piatto da 2 mm ma se i piatti sono 14 allora è un'altra cosa, su un punto hai ragione i depositi saranno notevoli ma x "fortuna il pezzo aggiunto è smontabile anche facilmente quindi rientrerà nella pulizia settimanale che cmq faccio ;-)))) come avevo già detto ma nelle foto si vede poco i fumi hanno tanto spazio x uscire sia lateralmnte che frontalmente non credo sia quello il problema magari se la foto viene bene ne faccio una da dentro x far capire il posizionamento.... Da verificare sicuramente ma dalla prima piccola prova mi sembra notevolmente migliorato il tutto... Vediamo ora cosa esce fuori incrociando sempre le dita heheheh ciao a tutti Riccardo 11
Modificato da Riccardo 11 - 23/11/2009, 13:39
| |
| | |
|