calcola
| Inviato il: 29/01/2015 08:48:39
|
Non è mai bene collegare l'inverter direttamente all'uscita del regolatore. Non dici quale è la tensione dell'impianto, ma se fosse 12v a pieno carico avresti un assorbimento di 125A ben oltre la potenza del tuo regolatore.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | maxxx1
| Inviato il: 03/02/2015 22:00:29
|
collegare l'inverter direttamente all'uscita load del regolatore di carica è un ottimo modo per bruciare i mosfet del regolatore stesso, se proprio qualcuno ha la necessita' di adoperare l'uscita load per pilotare l'inverter forse gli conviene trovare un robusto contattore da montarci nel mezzo cosi' che l'uscita load si trovi solo a dover alimentare il contattore messo tra batteria e inverter | | | | | | | acinstall
| Inviato il: 07/10/2015 20:46:27
|
Sarebbe opportuno alzare la soglia di distacco a 11,8 e mettere il contattore sull'uscita 220 Volt , in modo da interrompere pochi A contro quelli veso l 'Inverter, ovviamente questultimo collegato in batteria , se lo colleghi alla load l'inverter da 600 w , o 1500 w , a vuoto hanno un consumo simile per questo non ti salta , poi sta a te tirarci corrente , puoi anche attaccarci uno da 5KW , però poi non potrai tirarci più di quello che il regolatore ti offre , pena il distacco .
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| | | | acinstall
| Inviato il: 07/10/2015 20:47:30
|
Non tutti i regolatori hanno la Load
--------------- Meio ave paura che piallo.....
| |
| | |
|