Salve ragazzi,
io posseggo una clam niagara 26 kw, noto
che anche cambiando pellet a p4/p5 il braciere tende a riempirsi
senza riuscire a bruciare bene.
I parametri impostati sono quelli di fabbrica.
La canna fumaria è lunga circa 4-4,5 m e presenta 4 curve a 45° poi tutti
tratti verticali.
Secondo voi da che cosa dipende ??
| |
| | lasalute
| Inviato il: 27/01/2014 20:23:40
|
Quando non brucia bene è per mancanza di aria (o in casi rari pellet umido). Di solito la causa è l'accumulo di sporco.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 27/01/2014 21:00:21
|
Per pulita da poco cosa intendi? Cosa è stato smontato e pulito?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 27/01/2014 21:20:48
|
Ventilatore fumi? Condotto di aspirazione?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | | | | lasalute
| Inviato il: 27/01/2014 23:04:23
|
Il ventilatore fumi lo togli semplicemente svitando le 4 viti.
L'aspirazione partendo dal braciere arrivando all'esterno.
Comunque la pulizia va fatta completa controllando tutto il percorso del fumo dal braciere al comignolo.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | Biomass
| Inviato il: 27/01/2014 23:25:58
|
Ottimi consigli.
Aggiungo anche, che una cattiva combustione può anche
essere causata da una non perfetta tenuta de guarnizioni porte/cassetto.
Il fatto che il problema si accentua a potenze alte, conferma che l'aria che entra al braciere, è poca.
Presa aria comburente, è presente?
Che tipo di terminale canna fumaria, hai?
La curve, sono pulite?
Anche il tee?se c'è....
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | coconero
Watt Gruppo:Utente Messaggi:59
Stato:
| Inviato il: 28/01/2014 16:01:01
|
Si la presa aria comburente è presente, viene presa dall'esterno con tubo da 50 che presenta 3 curve per poter uscire fuori casa.
Il terminale è il comignolo antivento.
La canna l'ho pulita a novembre.
Il tee è stato pulito pure.
Le guarnizioni penso vadano pure bene: ho fatto la prova del foglio.
Modificato da coconero - 28/01/2014, 16:04:01
| | | | Biomass
| Inviato il: 28/01/2014 19:35:31
|
Mi descrivi la fiamma, se visibile?
Tipo di Pellet bruciato?
Non ho capito la presa d'aria...
È connessa alla caldaia?
--------------- Instagram: real_biomass Youtube: Biomass Cippomix stufapellet.forumcommunity.net W il cippatino
| | | | lasalute
| Inviato il: 28/01/2014 19:59:48
|
Presa d'aria da 50 è insufficiente. Sul libretto da quanto la dichiarano?
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | | coconero
Watt Gruppo:Utente Messaggi:59
Stato:
| Inviato il: 28/01/2014 20:08:34
|
la presa d'aria e da 50 mm come da manuale d'istruzione ed è collegata direttamente alla stufa con un tubo lungo all'incirca 1-1,5 con tre curve che confluisce all'esterno della casa.
il pellet utilizzato è il casa calore premium prodotto a Casalmaggiore e presenta queste caratteristiche:
potere calorifico kwh/5,00
ceneri 0,7
umidita' 7
diametro 6mm
La fiamma a p3 (temp. acqua 57°) si presenta alta e larga e molto ondeggiante di colore giallastro tirante verso sinistra | | | | lasalute
| Inviato il: 28/01/2014 20:34:16
|
Sicuro che il manuale dica che bastano 50 mm? Se fosse vero hanno scritto una fesseria.
--------------- L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ
| | | |