Nel bel mezzo della fiamma viene a mancare la corrente elettrica cosa può accadere? Per fortuna dopo 5 minuti è tornata e ora è in raffreddamento...

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 13:25:43

Se la canna fumaria è a norma non succede nulla e se il software della stufa lo permette potrebbe anche riaccendersi. Se la canna fumaria non è a norma potrebbe essere molto pericoloso.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 16:24:25

La mia canna è a "semi-norma" adattata alle circostanze di prima installazione (ho corrotto il tecnico) però non ho mai avuto problemi, questa estate sara messa a norma delle leggi fisiche che governano la combustione

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 16:36:46



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 16:56:57

Naturalmente il semi-norma è riferito a un 45° che verrà eliminato

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 16:57:22

Quello che non ho mai provato (perché non mi è mai venuto in mete) e che sarebbe interessante provare è quanto "tira" una canna fumaria monocamera e doppia camera. Gli scarichi a parete non vanno neanche misurati. Stamattina sono andato a controllare una stufa con scarico a parete + curva 45° verso il basso. A spento il motore fumi girava al contrario spinto dal vento che entrava dal tubo ( alla faccia del tiraggio naturale).



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 17:12:00

Le situazioni (anche di tiraggio naturale) non sono mai uguali a un modello di riferimento fatto in condizioni ideali, oggi per esempio tirava un forte vento, però malgrado ciò il camino tirava, c'è stata una sola volta che tornava indietro il fumo che entrava dalla finestra a causa di una anomalia della direzione del vento che non si è più verificata, esiste uno strumento specifico per misurare il tiraggio di un camino?
Tempo addietro io usavo un anemometro che mi dava la velocità sia in miglia che in km orari

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 17:30:15

Un misuratore Pascal da montare con un raccordo a Y tra girofumi e pressostato.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

non sbaglio mai

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:2215

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 18:22:17

?....... cosa intendete per camino a norma , il mio ha una canna fumaria quadra da
30 cm, praticamente dalla stufa esce un t e poi sale per circa 80 cm per pi entrare nel muro con un altro t , e poi sale x circa 7 m
Come si fa per metterlo a norrma eventualmente

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 18:43:38

Una canna fumaria a norma deve avere 12 pascal di depressione deve avere un buon isolamento e deve scaricare con un comignolo con uscita di sezione doppia rispetto alla tubazione ma soprattutto oltre la zona di reflusso (quindi non soggetta a pressione positiva con nessuna direzione del vento).
Dimenticavo che una canna fumaria non va mai in orizzontale ma al massimo brevi tratti a 45°.
Per la misura di depressione io ho questo.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

hamer
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:46

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 18:50:46

Io,a stufa spenta, sento con la mano l'aria che entra nella presa aria comburente. Esiste un metodo empirico ed economico per misurare la depressione?

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 19:09:21

Fumo di una sigaretta accesa?
(Posizionata sulla presa aria comburente).

Non mi viene in mente altro che fa fumo....



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 19:11:07

anche l'anemometro può andare misura la velocità dell'aria in metri al minuto, basterebbe sapere cosa equivalgono i 12 pasacal

 

Meccatronico in pensione
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1404

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 19:12:21

Fumo di una sigaretta accesa?

Questa prova la faccio sempre volentieri

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/03/2014 19:26:56

Metodo empirico. Un foglio di carta sulla ripresa d'aria. Se la depressione trattiene il foglio senza che cada c'è ne di depressione (ovviamente non si sa quanta).
Comunque la giusta depressione è importante sulla legna, sul pellet meno.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 