Se sei già registrato           oppure    

Orario: 02/05/2024 06:14:08  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)


Info: commutazione da batterie a rete distribuzione (ENEL)
FinePagina

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 03/03/2014 15:02:42

Ciao a tutti, leggendo un po' i vari post su impianti stand alone, non ho trovato nulla al riguardo sulla modalità di transizione da Batterie ed inverter a quella della Rete ENEL, o meglio vedo che ci sono teleruttori o contattori, quindi un'azione meccanica con tempi intorno ai 20ms se tutto va bene.

Visto che in futuro mi piacerebbe passare ad un impianto stand-alone con back up in caso di esaurimento delle batterie alla rete ENEL, e dovendo mettere 2 server non mi piace l'idea di lasciare un buco di alimentazione di quella portata, dovrei mettere un UPS, ma mi sembra assurdo visto tutto il bendidio che già si realizza su un'impianto del genere.

per questo chiedevo a voi se c'è un inverter che allinea le tensioni ,quella elevata dalle batterie, con quella fornita dalla rete e fa un passaggio soft.

del tipo per 2 sec la rete e le batterie alimentano contemporaneamente poi uno dei due contattori stacca quella che in quel momento non serve più come fonte.


grazie a chi mi saprà aiutare.


ciao!

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 03/03/2014 15:26:21

Se usi un inverter UPS non ti serve niente. Il contattore non fa altro che interrompere/ripristinare la fase dell'enel in ingresso all'inverter.
Io non ho mai avuto problemi con il pc nel passaggio da inverter e rete e viceversa.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 03/03/2014 15:31:20

Confermo... gli inverter UPS ricollegando la fase entrano in modalità bypass, alimentando il carico da rete... interrompendo la fase ritorna ad alimentare il carico da batterie, tutto senza interruzioni

Qualche problema ce l'ha il modem...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 03/03/2014 15:40:57

Il mio router wi-fi era sempre collegato all'impianto FV e non ho mai avuto problemi.. tu eliafino quali problemi hai riscontrato?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 03/03/2014 16:09:43

Perdeva portante e faticava a sincronizzarsi dopo ogni scambio... ma può essere benissimo colpa della linea, abito lontano dalla centrale e con cavi aerei... purtroppo!



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 11:34:29

OK GRAZIE MILLE!!!!

Ciao

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 04/03/2014 16:55:16

Anche io confermo quello detto! Lo scambio avviene senza alcun problema, l'altro giorno c'è stato un black-out di una decina di minuti, e anche il condizionatore 18000btu è passato sull'inverter senza che me ne accorgessi!



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/03/2014 07:12:58


CITAZIONE

e anche il condizionatore 18000btu è passato sull'inverter senza che me ne accorgessi!


questo è il problema se manca la corrente l'inverter bypassa la scheda di controllo e rimane a batterie... fino a distruggerle.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:439

Stato:



Inviato il: 18/03/2014 18:10:56

Ciao Calcola, nel mio caso, l'inverter viene disconnesso quando il pacco batterie arriva al 50%. Per cui le batterie non si rovinano.



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25 gradi.
n°4 regolatori da 60A mppt collegati in parallelo. Inverter ibrido 48v 5KW Mppt per casa. 4 pacchi Lifepo4 da 105ah con relativo bms ed equalizzatore in parallelo. Inverter ibrido Pwm 48v 5Kw per ricarica auto elettrica.

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:276

Stato:



Inviato il: 22/03/2014 11:14:49

Io ho dovuto fare la commutazione BTR-ENEL tramite relè esterno in quanto in caso di sovraccarico il mio inverter rimaneva bloccato e non mi ricollegava i carichi ad ENEL senza la riaccensione manuale.
Invece con il relè esterno ho risolto il problema, quando non c'è la 220 in uscita dall'inverter mi commuta su ENEL.
A voi questo non succede mai ed eventualmente come avete risolto?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW
-Impianto ad isola - 15 moduli 230 W, inverter PIP 4048, 16 batterie Litio da 100 Ah
-Elettrica Renault Zoe, cottura ad induzione, termico-solare

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 22/03/2014 19:46:15

Io ho messo in uscita dell'inverter un relè che in caso di batterie scariche ed assenza di rete enel stacca la corrente, l'inverter va in sospensione e le batterie sono salve.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Daniele
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 25/03/2014 12:43:38

Ciao a tutti mi sono appena registrato a questo forum perche mi piace com'e' fatto e mi piace che gli utenti si danno una mano l'uno con l'altro per i non esperti come me compreso gli aministratori del forum e a tutti quelli che utilizzano questo forum .

Cari ragazzi/e io vi scrivo xke ho bisogno di un'informazione io attualmente posseggo un piccolo impianto fotovoltaico con 1 pannello panasonic hit con doppia tecnologia amorfo/monocristallino da 240w mi scendono 20A quando il sole e bello potente un regolatore di carica ep-solar tracer 40A , 2 US Battery da 232Ah da 6v collegate in serie x fare 12v inverter onda pura 600w 1000 di picco ho gia un relay con bobina a 12v con soglia di tensione praticamente mi spegne l'inverter quando le batterie sono scariche e mi riaccende l'inverter quando le batterie sono di nuovo cariche e questo problema l'ho risolto.

Ora passiamo sulla 220 dell'inverter il mio problema sta nel fatto che quando l'inverter si spegne non ho una commutazione automatica che mi permette di passare a enel quando l'inverter si spegne e ho pensato a questa soluzione :

http://www.energiasolare100.it/rele-contattore-24a-con-bobina-230v-p-292.html

Allora ho gia eliminato il relay semplice xke ho paura che quando mi stacca il carico x passare di nuovo all'inverter l'oscillazione puo' procurare un corto fra i contatti tra enel e inverter e viceversa quindi ho optato x un teleruttore/contattore la meccanica e piu resistente di un rele' semplice e in piu penso che duri molto di piu facendomi molti piu cicli rispetto ad un rele normale questo oltre tutto a un fusibile di protezione x i corti circuiti se dovrebbero presentarsi.

La mia domanda e questa ovviamente nel momento che si aziona la manovra di commutazione ho paura che la sinusoide sfasa le oscillazioni durante lo stacco potrebbero creare delle micro sinusoidi che a lungo andare del tempo potrebbe bruciarmi i mosfet cioe' i finali dell'inverter perche l'onda enel e l'onda pura dell'inverter sono un po diverse e non vorrei che riperquote tutto sull'inverter da eventuali picchi che potrebbe danneggiarlo e potrebbe danneggiarmi anke tutte le apparechiature collegate.

Siccome non sono un elettronico e sinceramente non avrei manco il tempo di realizzare un cs ho pensato a questa soluzione :

http://www.energiasolare100.it/filtro-di-rete-cogema-60a-115250v-5060-hz-p-998.html

Questo apparecchio mi risolverebbe questo problema ? il contattore so che andra bene e di sicuro quando la bobina non e' piu eccitata dall'inverter lui automaticalmente mi passa a enel il problema sta quando da enel passa di nuovo ad inverter se ci sono residui di tensione/corrente ho paura che mi riperquote col tempo all'inverter .

PS: per ora ho colegato 1 pc fisso che mi consuma 50w ovviamente ho il suo UPS che quando l'inverter si spegne io manualmente devo sempre andare a staccare la spina dall'inverter e collegarla manualmente sulla rete enel.

IO VI RINGRAZIO IN ANTICIPO E SONO A ORECCHIE SPALACATE X CHIUNQUE PUO DARMI DEI CONSIGLI E INSEGNARMI QUALCOSA SIETE TUTTI FANTASTICI E GRAZIE DI CUORE !!.

 

emi
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 08/04/2014 09:55:33

lo stesso problema lo tengo iooo eheheh come se fa booo nn capisco pero quando il rele scambia inverter rete secondo me dovrebbe togliere anche la 12 v in entrata a linverter perche andrebbe in allarme sentendo la bat scarica speriamo qualcuno ris

 

Daniele
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 10:57:26

Ormai e' passato troppo tempo sono andato dal mio elettricista di fiducia mi ha detto che questo filtro mi protegge dai ritorni di corrente ho comprato tutto il materiale appena arriva tutto faccio una prova emi e ti faccio sapere

 

emi
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19

Stato:



Inviato il: 09/04/2014 12:00:41

ok grazie

 
 InizioPagina
 

Pagine: (2)   [1]   2    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum