emanuele78
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 20:24:45

Ciao
Ho acquistato un pacco batterie da 240ah a 48V
Soddisfattissimo per le prime 2 settimane poi piano piano la capacità e' diminuita in 3 settimane .
Il tutto vengono caricate da 3,3kw di pannelli e regolatore pwm da 60A
Durante il giorno vengono caricate al 100% ma si scaricano troppo in fretta , arrivano anche a 58V
Dato che hanno un mese di vita ho contattato la ditta che me le ha vendute e dopo aver controllato ogni singolo elemento e tutti hanno gli stessi V ,non scendo mai sotto i 43V come scarica allora mi ha dato un densimetro per controllare lo stato dell'elettrolita tutti gli elementi hanno la stessa densità ma ho paura di sbagliare ad usarlo .
Chiedo a voi se avete qualche ipotesi sulla perdita di capacità e se mi spiegate come si usa il densimetro per capire se lo utilizzo bene .
Grazie

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 21:23:53

Ciao Emanuele ,troppo nuove per incolparle,secondo me,comunque qualche informazione in più non farebbe male,in quanto le scarichi ovvero quanto consumi,i dati di targa delle batterie,le impostazioni del regolatore......ho letto che hai 3,3 kwp di moduli e come sono collegati perché un solo reg.pwm da 60 amp non lo immagino con 3300wp....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

emanuele78
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 21:30:59

Ciao
Si effettivamente son troppo nuove .
Il dubbio che ha chi me le ha vendute e' che non riesco a caricarle completamente .
Le scarico in 7-8 ore con 700-800w costanti .
Il regolatore e' solo 1 e i pannelli da 60 celle sono collegati a coppie da 2 .
Mai superato i 42 A .
Grazie
Ciao

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:08:27

Quel banco batterie non dovresti caricarlo con una corrente maggiore di 24 A (240Ah/10), e la stessa cosa deve avvenire per la scarica, non maggiore di 24A. 42 A in ingresso sono decisamente troppi per la buona salute nel tempo delle batterie



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:09:21

Ok moduli da 60 celle a coppie di 2 e poi in parallelo ma quante coppie sono?e da quanti w/p sono i pannelli.Vabbe' che non hai mai superato le 42amp ma il bello deve venire.....
Temo che tu sia molto al limite con il regolatore ma questo e' un'altro discorso......
La carica dipende molto dai parametri con cui hai settato il regolatore in base alle specifiche del tuo banco......e' un po' laborioso da affinare ma indispensabile per la buona resa del banco e soprattutto per la sua salute......



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

emanuele78
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:70

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:27:26

Potrebbe essere anche troppa la carica di 40A ma secondo ciò che mi ha detto il venditore.
Vorrei entro fine mese acquistarne un'altro banco identico .
Spesso però adesso non capita di riuscire a caricare 240ah se diventeranno 480ah la vedo dura ....
Probabilmente dovrò scaricarle di meno in base al periodo

 