Consigli cabblaggi impianto stand alone
FinePagina

issia86

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 21:50:25

Salve ragazzi,sono nuovo nel forum,possiedo 10 pannelli fotovoltaici nuovi di pacca tra qui 6 da 230w della DS tecnology e 4 Sceuten da 190w,2 rogolatori di carica mppt da 60Ah con ingresso massimo di 150 volt,una pala eolica da 600w max 24 volt e con regolatore di carica mppt da 24Ah.Il tutto lo devo collegare ha un banco batterie da 24 volt da almeno 800Ah,i dubbi che ho che banco batteria scegliere e come gestire le cariche delle batterie ;il tutto senza contatore enel magari con gruppo elettrogeno per sicurezza.Che ne dite

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 22:13:31

Il progetto è ambizioso, ma se ti riesce...
Come batterie io acquisterei un banco di batterie tubolari, un banco molto sovradimensionato per scaricarlo il meno possibile ed un calcolatore SOC in modo da prelevare solo quello che giornalmente entra. Il problema è proprio il banco batterie, è costoso e delicato specialmente se non si ha esperienza, io inizialmente ne comprerei uno usato a buon prezzo, può sembrare uno spreco, ma se sbagli... piangi poco.
Se alla mia scheda di gestione, in parallelo al led rosso metti un relè, potrai usarlo per accendere un generatore ausiliario che carica le batterie in caso di necessità, io ne uso uno che ricarica dall'enel, però penso che la scheda si possa adattare per accendere un motore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

issia86

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:02:39

hai detto bene il problema sono le batterie ,ma sinceramente non saprei dove acquistarle,sia usate che nuove.Per quanto riguarda il calcolatore soc mi piacerebbe sapere qualcosa in piu' anche se credo di aver capito .Per quanto riguarda il banco batterie la carica e il carico dell'inverter è cosigliabile collegarlo in parallelo ho collegarlo all'uscita load?Anche se load il carico è limitato

 

issia86

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:08:32

Per quando riguarda la scheda di gestione che possiedi sarei interessato, ti spiego il generatore è a gpl con accensione elettronica quindi con qualche relè riesco ad accenderlo per me non è un problema visto che sono un'elettricista ,comunque fammi sapere

 

issia86

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 31/03/2014 23:24:35

i regolatori di carica sono questi http://www.ebay.it/itm/max-60A-1500w-output-12-to-48v-mppt-solar-charge-controller-regulator-LCD-/160878131006?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item257515773e

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/04/2014 09:07:05


CITAZIONE

hai detto bene il problema sono le batterie ,ma sinceramente non saprei dove acquistarle,sia usate che nuove.Per quanto riguarda il calcolatore soc mi piacerebbe sapere qualcosa in piu' anche se credo di aver capito .Per quanto riguarda il banco batterie la carica e il carico dell'inverter è cosigliabile collegarlo in parallelo ho collegarlo all'uscita load?Anche se load il carico è limitato

Io l'uscita load del regolatore la userei giusto per azionare qualche relè, non vi collegherei nulla, specialmente l'inverter. L'inverter ed il carico vanno collegati direttamente alle batterie, in parallelo. Non hai detto quale inverter pensi di usare, ma considerato che non intendi collegarti all'enel penso che sia adatto per le tue esigenze un inverter normale, non un UPS. Per accendere il generatore potresti usare un relè sull'uscita load del regolatore, attento che per poterlo fare occorre che il tuo regolatore accetti l'impostazione delle soglie. La mia scheda di gestione potrebbe esserti utile solo se il tuo regolatore non permette di impostare le soglie, altrimenti è un inutile doppione. Il progetto per realizzare la semplice scheda di gestione lo trovi in una discussione del forum. Il SOC invece potresti realizzarlo con qualche amperometro collegato ad un PC oppure acquistarlo gia pronto e collaudato ve ne sono parecchi in commercio.



Modificato da calcola - 01/04/2014, 09:10:36


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

issia86

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 01/04/2014 21:08:04

se disponessi di fornitura di batteria auto da 12volt 55ah ,come è consigliato collegarle per non creare problemi nel senso bisogna mettere dei diodi o altrimenti mi hanno proposto delle batteria serie 8 a trazione piana della saf da 140 ah 12 volt con 750 cicli al prezzo di 135+iva,cosa mi consigliate.Per l'inverter volevo mettere un 3000w continui con sinuisoide pura

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/04/2014 16:22:33

Se le batterie sono tutte identiche (stessa marca, identica età...) puoi risparmiarti i diodi altrimenti sono necessari, ma sono una rogna, se puoi compra solo batterie identiche. Le batterie saf a piastra piana sono piccole e care, a quel prezzo o a poco di più le trovi nuove. L'inverter potrebbe andare bene o no detto così... dovresti essere più preciso, marca modello...



Modificato da calcola - 02/04/2014, 16:26:36


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 