Voltmetro e Amperometro 2 in 1, Problemi di misurazione e collegamenti
FinePagina

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 03/11/2015 09:04:20

L'amperometro è quello in foto 100v 10a ed ho un pannello da 250w con corrente a punto massimo di 8,2A e 8,6 a corto circuito.



---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/11/2015 07:09:55

Allora lo shunt non è necessario, puoi collegarlo direttamente

Dietro dovresti avere due fili sottili, uno nero ed uno rosso e 3 piú grossi.

I due fili rossi collegali al positivo del pannello. Interrompi il negativo che scende dai pannelli e tra i due capi collega il filo nero grosso e quello giallo.
http://www.ipersolar.it/images/Voltmetro-amperometro-digitale-solare-fotovoltaico.jpg

Nel tuo caso il motore è il regolatore di carica, la batteria il pannello



Modificato da calcola - 05/11/2015, 07:37:58


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 05/11/2015 09:53:04

Perfetto. Stasera provo :O)



---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 

franco54
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 19/12/2015 20:34:22

Salve mi sono appena iscritto,premetto che sono un profano. Ho anch'io dei dubbi su come collegare l'amperometro e il voltometro ad un pannello solare per misurare sia i V che l'A.Ho visto lo schema dove c'è un motore, ma sinceramente non ho capito bene come fare,(sarò tardo di comprendonio)mi puoi fare uno schema con il pannello il regolatore di carica e l'amperometro.Inoltre volevo dire che il mio amperometro ha solo fili sottili un attacco con due ros/ner e uno con tre ross/ner /giall.il pannello dovrebbe dare 3,6A quindo lo shunt non serve o sbaglio?Vi allego le foto dell'amperometro



Immagine Allegata: 20151211_195121 (FILEminimizer).jpg
 
ForumEA/G/20151211_195121 (FILEminimizer).jpg


Scarica allegato

20151211_195121 (1) (FILEminimizer).jpg ( Numero download: 338 )

 

franco54
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 19/12/2015 20:36:38

Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:

Inviato il: 19/12/2015 20:35:44

Can.Can.Mod.Cit.Can.
Salve mi sono appena iscritto,premetto che sono un profano. Ho anch'io dei dubbi su come collegare l'amperometro e il voltometro ad un pannello solare per misurare sia i V che l'A.Ho visto lo schema dove c'è un motore, ma sinceramente non ho capito bene come fare,(sarò tardo di comprendonio)mi puoi fare uno schema con il pannello il regolatore di carica e l'amperometro.Inoltre volevo dire che il mio amperometro ha solo fili sottili un attacco con due ros/ner e uno con tre ross/ner /giall.il pannello dovrebbe dare 3,6A quindo lo shunt non serve o sbaglio?Vi allego le foto dell'amperometro



Immagine Allegata: 20151211_195133 (FILEminimizer).jpg
 
ForumEA/G/20151211_195133 (FILEminimizer)_1.jpg

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/12/2015 07:56:48


CITAZIONE

I due fili rossi collegali al positivo del pannello. Interrompi il negativo che scende dai pannelli e tra i due capi collega il filo nero grosso e quello giallo.


Il nero piccolo non lo collegare



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

franco54
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 20/12/2015 08:47:23

OK ,ma visto che i fili sono tutti piccoli per filo nero grosso intendi quello che è insieme al rosso e giallo?Inoltre tutto il collegamento lo devo fare prima del regolatore di carica?
Grazie e scusa per l'ignoranza.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/12/2015 23:19:44

Se vuoi misurare corrente e tensione dei pannelli i collegamenti vanno fatti prima del regolatore. Il nero che devi tralasciare è quello della coppia nero/rosso separata.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 22/12/2015 08:52:44

E' corretto così il collegamento ?

Scarica allegato

20151222_085155.jpg ( Numero download: 666 )



---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/12/2015 08:14:14

No, manca il collegamento del secondo filo rosso, deve essere collegato insieme al primo



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Frank68

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:71

Stato:



Inviato il: 28/12/2015 14:20:16

Dovrei quindi .. dopo l'unione dei rossi ... come da disegno ... collegare il negativo del pannello al negativo del voltimetro e da qui dal giallo collegare il negativo del regolatore !!!
Inizio ad aver paura ahahahahah



---------------
Impianto 8kwh
Inverter 6kwh
Batterie 26.4kwh
Pompa di calore Immergas
Piano induzione Hotpoints

 

elisabetta
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 20:08:20

buonasera a tutti ,sono nuovo del forum e vorrei sapere come montare un amperometro voltometro + shunt (come quello di franco 54),su un alimentatore variabile,premetto che il voltometro e gia presente sull alimentatore ma vorrei sostituirlo con quello doppio.Non ho capito l alternatore rappresentato sullo schema sarebbe il carico??cioè dove sono le boccole rossa e nera dell alimentatore??boh .Certo uno schema come ha fatto calcola ma solo con l amperometro sarebbe molto chiaro x me.ringrazio in anticipo delle vostre risposte

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 21:28:48

Usa questo schema:

http://img.best-3g.com/w22/x13/p91/ba654_8.jpg


Al posto della batteria considera i pannelli, il regolatore è il carico.

Oppure anche questo:
http://img2.annuncicdn.it/62/45/62450f8cea90d17cafdec26be1e513af_orig.jpg

in questo il generatore corrisponde ai pannelli.

Il cavo nero grosso potrebbe essere anche di colore blu.

Se la tensione del tuo impianto è compresa tra 0-30 V, puoi alimentare lo strumento con la stessa tensione delle batterie, in tal caso non collegare il neutro dell'alimentazione altrimenti Faccine/blowup.gif. Se usi come alimentatore un trasformatore DC-DC, non collegare il neutro.



Modificato da calcola - 07/06/2016, 21:35:15


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

elisabetta
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:10

Stato:



Inviato il: 07/06/2016 22:08:38

ciao e grazie x la tua immediata risposta,il secondo schema e quello che ho io con il volt amp ma non mi e chiaro,il tuo schema e piu semplice vediamo se ho capito bene...nel mio caso alimentatore variabile 1,2v 28,5v 10 ampere..collego i due fili rossi insieme sulla bobina ac dc (entrata 220v uscita 12v) quindi sull uscita ,il nero alim non lo collego,l altro nero che esce dalla bobina lo collego allo shunt,poi infine il load sarebbe le uscite (boccola rossa e nera dell alimentatore?? giusto ???

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/06/2016 06:40:51

No, se per alimentare lo strumento usi un trasformatore separato AC-DC (220-12V): i due cavi rosso e nero dell'amperometro (i due cavi separati) dovresti collegarli all'uscita 12V del trasformatore.

Dei tre fili grossi, il rosso collegalo al positivo di cui vuoi misurare la tensione, mentre il nero (che potrebbe essere anche blu) ed il giallo vanno collegati allo Shunt.

Se invece alimenti lo strumento con la stessa corrente dell'impianto, direttamente o tramite convertitore DC-DC: dei due fili separati devi collegare solo il rosso e lasciare staccato il nero. Mentre i tre fili nero, rosso, giallo vanno collegati come indicato sopra.

Almeno quello che possiedo si collega nel modo che ti ho detto, ma non so se sono tutti uguali. Se hai ancora dubbi forse è meglio che chiedi a chi ti ha venduto l'amperometro.



Modificato da calcola - 08/06/2016, 06:50:16


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 