Salvavita e probabili "scariche"...
FinePagina

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 21/07/2014 21:46:27

Sondaggio :
C ..... poi eventualmente B (sostituzione con un differenziale di tipo A).

@Tgisimo_a ... al prossimo temporale saprai la linea responsabile ......

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 21/07/2014 22:11:01

CITAZIONE (lasalute, 21/07/2014 21:46:27 ) Discussione.php?211803&7#MSG107

CITAZIONE (tgsimo_a, 21/07/2014 21:39:02 ) Discussione.php?211803&7#MSG106
Rieccomi...
Nel frattempo e' passato il mio amico elettricista e ha montato un salvavita da 0.01 ampere dedicato alla sola linea che porta all`esterno...
Vediamo se questo ci dira' qualcosa...

Questa mossa non l'ho proprio capita.

L'elettricista non rilevando anomalie (velocemente), ha voluto mettere sotto stretta sorveglianza la linea "esterna" sostenendo che se questa ha qualche problema, il nuovo differenziale dedicato essendo 3 volte più sensibile di quello già installato, avrebbe "ceduto" in maniera più assidua...
Se invece salta quello da 0.03 il problema è interno... e da valutare...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 08:12:11

Praticamente ha collegato in serie i due differenziali?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 20:55:31

CITAZIONE (lasalute, 22/07/2014 08:12:11 ) Discussione.php?211803&8#MSG110

Praticamente ha collegato in serie i due differenziali?

No, non in serie... in parallelo...
Se il problema deriva dalla linea esterna della casa, salta solo il nuovo salvavita mantenendo "attivo" tutto il rimanente.



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 21:29:16

Ma allora non capisco perché non lo abbia messo da 30 mA. Se salta potrebbe essere anche una piccola dispersione da 10 mA che non vuol dire niente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 22:36:32

Quello che dici è chiaro e mi trovi anche d'accordo...
Ma questo elettricista, l'ha pensata così per il momento...

P.S. Consentitemi un piccolo sfogo... non ci sono attacchi individuali, ma il classico pensiero a voce alta...
Per risolvere questo problema, ho cercato di sentire quante più campane mi era possibile...
Va bene che le soluzioni possono essere più di una, ma se parte di esse sono discutibili a seconda di chi le esprime e ha Titolo per farlo, IO (ma forse non sono l'unico Ignorante in materia) "fatico a comprendere"...
Pensavo che l'elettricità fosse una "scienza" dove le cose fossero o giuste o sbagliate, o comunque "normalmente" condivise... insomma, non come quando si discute il bello e il brutto dove tutto è legittimamente soggettivo...
Dunque, chi dovrebbe essere l'elettricista di fiducia??? Quello che ti risolve il problema con un sistema, quando allo stesso tempo altri lo avrebbero risolto diversamente???
E' quello che ti fa spendere meno con sistemi "semplici" o è quello che ti fa spendere di più con sistemi "evoluti"??? Quello che risolve i problemi a monte o a valle??? e via via...
Forse non tutto quello che ho scritto ha senso (sempre per una mia profonda ignoranza in materia)... ma agli occhi di un profano, ciò crea parecchio caos...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 22:52:22

CITAZIONE (tgsimo_a, 22/07/2014 22:36:32 ) Discussione.php?211803&8#MSG113


Pensavo che l'elettricità fosse una "scienza" dove le cose fossero o giuste o sbagliate, o comunque "normalmente" condivise... insomma, non come quando si discute il bello e il brutto dove tutto è legittimamente soggettivo...

Giusto ma non in questo caso. Se tu hai un problema l'elettricista interviene, determina il guasto e ripara. In realtà il tuo non è un guasto altrimenti persisterebbe sempre invece succede solo con le saette (cosi mi pare di aver capito ed è escluso che sia legato alla pioggia) perciò non lo puoi risolvere con soluzioni convenzionali. Probabilmente ci sono più soluzioni più o meno veloci o costose. A volte però non capisco il senso di certi sistemi.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 23:09:00

Grazie lasalute...
Apprezzo sempre i tuoi consigli e interessamenti...
Era solo uno "sclero"... Faccine/Smileys_0110.gif



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4656

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 23:13:50

..... è cosi' bello sentire più campane .

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 22/07/2014 23:53:47

l'elettricista non è una scienza occulta basta ragionare sulla situazione che si ha di fronte sulle possibilità del cliente di fare un impianto molto evoluto che isoli i guasti solo a se stessi evitando perdite di dati nei computer e cibi freschi in frigo e come nel tuo caso gli allagamenti.....



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 23/07/2014 22:13:44

Novità... della serata...
Mi apprestavo a fare la doccia, ho aspettato un attimino al di fuori che l'acqua calda "arrivasse" e ... PUM... niente corrente!!!
E' saltato il salvavita da 0,03 A (quello dell'impianto)... riarmato... circa 5 secondi... PUM ...riarmato... sento l'autoclave andare, riarmo, 5 secondi... PUM... scendo, stacco l'autoclave, riarmo, e tutto ok...
Torno a riattaccare la spina dell'autoclave, finisce il ciclo e tutto a posto... faccio la doccia... lascio l'acqua aperta per diversi cicli dell'autoclave stessa, e niente... non è più saltato...
Preciso, che non vi erano altre utenze dai grossi consumi attivi...
E che cazzo!!! E adesso??? Che si fa???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 04:10:45

Dovresti fare quello che si è detto più volte all'inizio. Aggiungi anche provvisoriamente dei differenziali sulle linee che hai esistenti.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 24/07/2014 07:35:02

Se il motore dell'autoclave ha il condensatore del doppio isolamento prova a farlo sostituire o , forse non è del tutto corretto, togliere. Verifica che non sia gonfio o sporco d'olio. La scorsa settimana ho eliminato quello della lavatrice, prima a random poi dopo pochi minuti di funzionamento faceva saltare il salvavita della linea. Ne ho acquistato uno nuovo sulla baia, appena arriva...



Modificato da calcola - 24/07/2014, 07:39:16


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 28/07/2014 23:47:09

Fino ad ora, non e' successo piu' niente... in compenso sabato con il "dubbio" che il salvavita potesse avere qualche "noia" l'ho sostituito in garanzia... dopo aver spiegato al commesso del leroy merlin la situazione, mi disse che questo potrebbe essersi starato con una scarica... sara' vero.,. Sara' falso... sara ferguson???
Ora procedo pian piano al nuovo centralino!



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 29/07/2014 07:37:35

Se fosse starato ti darebbe problemi sempre.
Ad esempio stamattina c'era (anzi ci sono ancora) grosse saette in zona. Ho trovato il salvavita della linea prese scattato, quello della linea luce no.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 