Inviato il: 25/07/2014 23:36:18

Salve un saluto a tutti...descrivo il mio problema.Ho appena comprato un inverter 24 volts da 2500 /5000 watt di potenza.Appena collegato al mio impianto (impianto ad isola con 500 watt di pannelli e 2 batterie da 100 amp in serie)inizialmente tutto è andato bene poi quando si è attaccato il boiler dell acqua calda (1000 watt) è saltato l inverter e alcuni transistor si sono bruciati.Il venditore dell inverter sostiene che è stato causato dal regolatore di carica poichè avendo un amperaggio di 30 amp e la richiesta era di 1000 watt ha fatto salire il voltaggio bruciando l inverter.Ma questo secondo me poteva succedere se il mio inverter fosse stato collegato all uscita delle utenze a 24 volts del regolatore ma io avevo l inverter collegato direttamente ai poli delle batterie quindi credo non sia possibile.Forse dice questo per dare la colpa al regolatore e quindi togliersi la responsabilità del danno?Io suppongo che in realtà l inverter (made in Cina)LINK
non corrisponda alla potenza dichiarata.
Potete gentilmente aiutarmi a capire come comportarmi con il venditore dell inverter?
Grazie in anticipo.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 06:07:02

E che regolatore sarebbe? Serve proprio a regolare la tensione di ricarica che manterrà intorno ai 28-29V, l'inverter deve sopportare tali valori.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

twins71
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:28:02

E poi ho visto che l inverter ha 4 fusibili proprio lato 24 volts credo che servano per proteggerlo pure da un voltaggio troppo alto no?Quindi la mia tesi che il venditore vuole far cadere la responsabilità su altri è sensata?Grazie per aver risposto "calcola"

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:46:05

I fusibili ti proteggono dalla corrente assorbita, non dalla tensione troppo alta, devi verificare quale è la tensione della corrente erogata dal regolatore. Se il regolatore come massimo eroga 28-29 volt non può essere il regolatore, ma se eroga alla tensione do 31-32v potrebbe dipendere dal regolatore.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

twins71
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 07:55:19

ok grazie mille lo farò

 

twins71
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 08:04:58

HO controllato con poco assorbimento (avevo solo il pc collegato all impianto)si mantiente sui 27 volts.E' possibile quindi che ci sia stato un aumento cosi elevato della tensione quando era entrato in funzione il boiler?So bene che dovrò optare presto per un solare termico ma per adesso come posso fare per riuscire ad alimentare anche il boiler con il mio impianto?Che regolatore e che inverter? e dove sarà meglio collegare l inverter per evitare che salta qualcosa; alle batterie o all uscita carichi 24 volts del regolatore?grazie sempre a chi risponderà

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 12:44:46

l'inverter lo devi collegare direttamente al banco batterie, l'uscita del regolatore non puo' sopportare il carico di un inverter... non ce la farebbere rischieresti che il regolatore si rompa al primo assorbimento da parte dell'inverter, al limite se proprio vorresti pilotare l'inverter con le soglie di sgancio riaggancio magari impostabili dal regolatore dovresti usare un robusto contattore pilotato dall'uscita load del regolatore , il contattore ovviamente poi sara' collegato da un lato al banco batterie e dall'altro l'inverter ma io ti sconsiglio di farlo non ne vedo l'utilita' l'inverter si spegne gia di suo se rivela una soglia di carica troppo bassa sulle batterie cosi' da evitare di scaricarle fino a rovinarle.tornando al tuo impianto credo che abbia dei limiti per far andare un boiler che assorbe 1000w non credo tu possa usare un banco batterie di soli 100ah perche l'assorbimento lato 24 volt è veramente troppo alto superiore ai 40a e rischi di piegare le piastre di quelle batterie, se proprio devi usare il boiler ti consiglio di farlo andare magari nelle ore piu' soleggiate cosi da sfruttare il massimo dell'energia prodotta dai pannelli cercando di non stressare troppo le batterie, anche se ovviamente l'energia prodotta dai pannelli non bastera' ad alimentare il boiler ma almeno preleverai meno corrente dalle batterie, tornando all'inverter probabilmente è saltato per problemi suoi fosse stato un aspirapolvere allora magari sarebbe stato non dico giustificato ma piu' accettabile il fatto che si sia rotto per via del carico induttivo, ma cosi' solo con un carico puramente resistivo non capisco come cio' possa essere successo... il rivenditore vende immondizia e lo sa bene... come sa che sono protetti contro tutto quindi anche in caso di una tenzione troppo alta l'inverter dovrebbe suonare e spegnersi, provato sulla mia pelle inverter da 600w cinese se superi i 16 volt suona e si spegne se scendi sotto i 10,5 fa lo stesso, sulla carta dicono che sono protetti contro tutto ma in pratica poi non è cosi basta fare un corto sull'uscita mentre l'inverter è in funzione per ritrovarti i mosfet in corto, se l'inverter era collegato diretamente alle batterie io non vedo motivo percui debba essersi rotto se non un difetto in se stesso

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 18:14:21

Probabilmente è un prodotto difettoso, con 27V non deve rompersi.

Forse ti conviene fare in modo di lasciare il boiler collegato alla rete ed usare il FV per tutto il resto. Se hai comprato su ebay e pagato con paypal, vedi se puoi aprire una controversia. Per assurdo, anche se fosse colpa della sovratensione l'inverter dovrebbe essere protetto.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Farfa
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 18:38:01

Fattelo sostituire, io presi la versione 1500/3000w bruciato dopo 2 minuti d'uso con un utensile multifunzione da 250w. L'ho aperto prima di rispedirlo al venditore ed i fusibili erano intatti, mentre mosfet, trasistor e resistenze presentavano spaccature e annerimenti. Quindi come ti hanno già detto, è una cinesata fatta male.
Leggendo le specifiche sulla carta, sembra una bomba a buon prezzo, ma in veritá di buono ha solo il soft start, le protezioni a quanto pare non funzionano.
Per ovviare in parte al problema, ho proposto al venditore di mandarmi la versione 5000/7000w pagando 100€ in più. Sinceramente mi pento di non aver chiesto il rimborso per oggetto non conforme alle caratteristiche dichiarate. Lo uso pochissimo e sto sempre col timore che si bruci anche questo.

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 26/07/2014 21:21:49

potresti per favore fare una foto interna dell'inverter? dalla forma mi sembra un 1000W reali cioè senza botto....



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

twins71
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 07:58:03

Ecco le foto ..ringrazio tutti per la risposta ora so come devo comportarmi con il venditore...



Immagine Allegata: 20140723_154140.jpg
 
ForumEA/B/20140723_154140.jpg


Scarica allegato

20140723_154100.jpg ( Numero download: 190 )

 

Farfa
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:6

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 12:07:19

Onda sinusoidale pura, Sicuro? Mi sembra che manchi la schedina per creare la sinusoidale pura.
La foto allegata si riferisce all'inverter che mi è stato sostituito da 1500/3000w 12v.



Immagine Allegata: image.jpg
 
ForumEA/B/image_4.jpg


Scarica allegato

image.jpg ( Numero download: 204 )



Modificato da Farfa - 27/07/2014, 12:10:24
 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 27/07/2014 14:11:51

tutti e due costruttivamente identici per superare l'anno di vita vanno ritargati come 500W continui 1000 di picco superando questi valori dura da 2 minuti al massimo 1 ora e comunque si entrambi sono ad onda pura



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 