Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 12:23:19

Negli impianti a biomasse c'è (purtroppo) l'esigenza di dover installare la valvola anticondensa, vediamo il perché, i vantaggi e gli svantaggi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 12:34:51

Intanto chiariamo il concetto:
Non tutti i produttori di caldaie a pellet la impongono (sulle caldaie a legna è sicuramente indispensabile), nel mio caso avendo una caldaia a pellet (Bioecotermo Ogre 20 kw)non sarebbe indispensabile in quanto avendo il puffer, durante la stagione in cui si accende tutti i giorni il puffer supera sempre i 50° anche se la caldaia è spenta da oltre 12 ore.
Il problema si pone quando nel fine stagione non si accende tutti i giorni ed il puffer si raffredda, e scaldare un puffer da 500 litri a 20 gradi vuol dire avere un ritorno di acqua fredda non indifferente, non ho mai avuto problemi di condensa, ma siccome sono un pignolo mi spiace vedere un ritorno di acqua fredda, con gli stacchi e riattacchi della pompa a causa del calo brusco di temperatura che si produce appena la pompa si accende per poi calare e spegnersi.
Di conseguenza ho pensato (spero bene) di installare una valvola anticondensa, in modo che sia la valvola ad aprirsi per gradi in modo che in caldaia entri solo acqua a temperatura superiore ai 55 gradi.
EccoVi l'installazione.



Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0137.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 12:41:22

La valvola in questione è una Caleffi tarata a 55°, questo vuol dire che comincia ad aprirsi a 55° e va in completa apertura a 65°, costo 102 €.
Nelle prime accensioni che farò ad ottobre, vedrò se mi rallenta troppo il riscaldamento del puffer, in quel caso sostituirò l'elemento termostatico interno con uno da 45° con totale apertura a 55°. basta svitare il tappo sul fondello e si sostituisce l'elemento termostatico.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 13:21:08

...questa non la sapevo....
quindi è sufficiente sostituire l'elemento, per avere una taratura diversa.
Se puoi, metti uno schema tipo per il montaggio della stessa.
Se non erro, si monta nel ritorno, prelevando l'andata. (una specie di bypass)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 14:18:53

Aspetta Biomass, ho solo interrotto per il pranzo, proseguo il thread.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 14:22:53

Per il montaggio della VAC (valvola anticondensa) ho messo un T sulla mandata appena fuori dalla caldaia, ho collegato una valvola a sfera e poi ho messo un tubo di collegamento al ritorno della caldaia, collegandolo alla valvola.



Immagine Allegata: _DSC0135.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0135_1.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 14:29:34

La foto sopra mostra i tubi di mandata (quello superiore)e ritorno (inferiore) con impianto appena fatto e da coibentare, la foto sotto sarà con la vac montata.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 14:59:10

ecco la Vac montata sul ritorno impianto e collegata tramite tubo da 1" alla mandata con interposta una valvola a sfera.



Immagine Allegata: _DSC0140.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0140.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 15:06:05

Mi auguro che l'immagine sia abbastanza eloquente, in basso la Vac e salendo se si segue il tubo si nota la valvola a sfera collegata al T della mandata, questo perché? mettendo una valvola a sfera da tutti i lati dove proviene l'acqua, si può operare sulla valvola senza svuotare l'impianto o la caldaia.
Infatti quando mi sono installata la caldaia e puffer (il tutto fatto da me, a breve posterò il thead per tale installazione)ho sempre messo sia verso la caldaia che il puffer, valvola a sfera, bocchettone e di nuovo valvola a sfera, questo proprio per poter operare in caso di guasti o altro, senza svuotare nulla se non il tratto di tubo interessato.
Metto un altra foto per evidenziare l'attacco al T della mandata con la valvola a sfera.



Immagine Allegata: _DSC0145.JPG
 
ForumEA/B/_DSC0145.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 15:14:18

Per rispondere a Biomass, si in realtà la Vac funziona esattamente come un by-pass, solo che mi inquieta il fatto che se si bloccasse in chiusura, la temperatura in caldaia salirebbe quasi all'istante essendoci poco ricircolo.
Perciò vorrei sapere da chi ha già montato queste valvole da qualche anno quanta affidabilità hanno.
Poi aggiungo: in caso di non funzionamento, i progettisti avranno previsto che in caso di guasto rimanga aperta?
avevo pensato di fare un by-pass della valvola, in modo che in caso di malfunzionamento chiudo la valvola della mandata alla Vac e funziona tutto come si deve, ma onestamente di impianti del genere non ne ho ancora visti, e poi non ne avevo proprio voglia.
Utenti del forum, chi può dire la sua opinione sulla Vac, la dica tutto fa cultura (idraulica s'intende).



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 15:28:24

Vediamo se questo schema è esaustivo:



Immagine Allegata: schema_miscelatrice.png
 
ForumEA/B/schema_miscelatrice.png



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 15:34:52

Nello schema sopra si vede la foto come nella mia della Vac Caleffi, ma un altra buona e affidabile marca è la Esbe, alcune poi hanno addirittura il selettore della temperatura termostatica, ma chiaramente il prezzo lievita e non di poco, meglio poter sostituire l'elemento termostatico alla bisogna.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 20:45:02

Vorrei spezzare qualche lancia a favore delle vac a supporto dell'ottima spiegazione di Roero.
La vac andrebbe utilizzata sempre nella biomassa (a meno che non ci sia un sistema elettronico alternativo) perché rende il riscaldamento più lineare ma soprattutto evita lo shock termico sullo scambiatore prolungandogli la vita e mantenendolo più pulito.
Alcuni pensano erroneamente che aumenti i tempi di riscaldamento ma il tempo di messa a regime non cambia con vac o senza.

Una dettaglio vorrei puntualizzare. La vac comporta una strozzatura e quindi una perdita di carico, quindi se si è al limite con la prevalenza è meglio sovradimensionarla alla misura più grande.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 21:27:39

In linea di massima concordo con Lasalute, ma mi dispiaceva dover aggiungere le riduzioni da 1e1/4 di pollice, anche perché ho visto sul diagramma che la perdita di carico è un inezia, quasi ininfluente, come avere una curva a gomito o poco più.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/07/2014 21:32:25

No guarda che si hanno grosse perdite di carico. Nella fase di non completa apertura la strozzatura fa perdere parecchio e le parti più distanti dell'impianto (in altezza intendo) non hanno circolazione.
L'ho sperimentato personalmente visto che ho dovuto sostituire una esbe da 3/4 di pollice a 1 pollice.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 