Installazione valvola anticondensa, Perchè mettere una valvola anticondensa vantaggi e svantaggi
FinePagina

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 10:57:32

ciao set acqua a 63, se non la smanetto funziona di brutto ho già montato la vac nel tc l'altro giorno appena posso faccio una prova, lo setto a partenza circolatore 40, tanto poi ci pensa la vac,

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 12:07:59

CITAZIONE (smamsungmichele, 29/04/2015 10:57:32 ) Discussione.php?211842&12#MSG166

ciao set acqua a 63, se non la smanetto funziona di brutto

Da questo frase mi pare di capire che le impostazioni giuste va di brutto?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 15:36:07

esatto, se l'accendo e la lascio fare in meno di un'ora, ho tutti i radiatori bollenti, poi modula lei le varie P, impareremo a convivere assieme, anche se penso di farla andare a regime poi portarla da solo alla p1-2 ma sapete che fa freeddino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 16:13:05

Finalmente ci sei arrivato, se la imposti bene..........va bene, prova a lasciarla fare in modo che quando è a regime vada da sola in modulazione, e risparmi pure, a patto che sia impostata in questo modo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 16:34:13

si partenza circolatore 50-55° set acqua da 62-65 avendo fatto mezze accensioni in questi giorni e essendo andato via non ho potuto verificare i consumi , ma appena posso lo faccio, ma credo di riuscire a fare ugualmente con un sacco al giorno, se resta in funzione circa 12-13 ore riesco, poi considera che ho ridotto il carico del pellet del 45% tramite il set ut4 n°33 -9, che corrisponde a un 45% di carico in meno di pellet

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 16:35:10

quindi forse faccio anche più ore in accensione continua, credo che se anche resta accesa 10 ore e scalda casa non mi possa lamentare che dici?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 29/04/2015 19:58:34

CITAZIONE (Roero, 29/04/2015 16:35:10 ) Discussione.php?211842&12#MSG169

Finalmente ci sei arrivato, se la imposti bene..........va bene, prova a lasciarla fare in modo che quando è a regime vada da sola in modulazione, e risparmi pure, a patto che sia impostata in questo modo.

Lascia dire anche a me finalmente.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:22:34

oggi ho acceso temp acqua a 18° set pompa a 55° set acqua 64°, si forma la brina dentro la camera per circa 10-15 dal fondo verso l'alto, solo nelle due paretine laterali, se portassi il set del circolatore a 40° come partenza anzi che a 55° secondo voi sparisce prima questo ponte termico?

la scheda micronova, manda il grundfos a inverter ?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:29:26

Se hai la vac la partenza del circolatore non ha indicazioni particolari. Piuttosto se sei collegato ad un puffer bisogna evitare di dissipare il calore accumulato. Di scheda micronova stai parlando?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:36:19

O della Tiemme elettronica?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 14:56:50

micronova , no puffer st verso vac poi da vac a collettore

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 15:29:34

Ok micronova ma cosa? D050,I023,I050,N100....? Se non specifichi la scheda è difficile aiutarti.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 15:40:02

cavoli mi sembra 1050 o do50 so che ha un 5

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 15:59:13

quale altro riferimento posso prendere

 

smamsungmichele
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:95

Stato:



Inviato il: 30/04/2015 16:03:16

il firmware della scheda è :
xiang-idro02-13 ti dice nulla?

 