Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/05/2024 12:51:39  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (9)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9    (Ultimo Msg)


Impianto a isola Jarod
FinePagina

cristiano
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:82

Stato:



Inviato il: 10/11/2014 21:32:53

CITAZIONE (viviasub, 10/11/2014 19:54:33 ) Discussione.php?211957&7#MSG107

Dubbio, ma con teleruttore 2NO e 2NC stacchi ingresso Inverte, ma ai morsetti AC uscita Inverter hai 220AC, cioe' alimenti inverter in uscita?
Questo non da problemi di sicurezza?
Forse andrebbe realizzato bypass con 6 contatti 4NC e 2NO



hai sbagliato collegamento.. Il contattore va bene 2no+2nc, devi collegarlo in modo che il comune vada ai carichi, il no all'uscita dell'inverter e il nc verso l'enel.
E'chiaro che l'inverter deve sempre vedere la rete, cioè l'ingresso dell'inverter và collegato all'enel senza passare attraverso il contattore.
La bobina (a 220v) del contattore la colleghi direttamente all'uscita dell'inverter.

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 11/11/2014 07:59:59

Ciao a tutti...sono un po' assorbito dalla messa a punto del software...in ogni modo vedo che le risposte non mancano. gli strumentini li ho comprati su ebay (ne ho ordinati altri...) ecco il link:

http://www.ebay.it/itm/AC-Voltmetro-Amperometro-Misuratore-0-2-99-9A-80-300V-Display-LED-Digitale-/171229622486?pt=Attrezzature_e_strumentazione&hash=item27de14b0d6



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

lele

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 11/11/2014 13:17:08

cia ragazzi guardando i vostri post mi sono preso anche io un regolatore inverter della opti solar funziona benissimo l unica cosa e quando commuta da solare a rete l alimentazione mi arriva ad intermittenza sapreste darmi qualche consiglio nel menu nella voce delle preferenze e stato settato in modalità 3 (sbu) il resto e invariato devo cambiare altro scusate il disturbo .Faccine/Smileys_0018.gif

 

lele

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:5

Stato:



Inviato il: 11/11/2014 13:20:13

scusate il mio setup :800W 12V PURE SINE WAVE OFF GRID SOLAR INVERTER, CHARGER 50A PWM INTEGRATED batteria 100 ah fiam 2 pannelli solari 150 w .il tutto serve per mandare un piccolo ripetitore radioamatoriale , grazie

 

viviasub
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:53

Stato:



Inviato il: 11/11/2014 17:43:04

Ok ho capito.
Grazie

Altra info:
Jarod come setti 3048 (parametro 12 e 13) per preservare batterie?
Vi allego un grafico sperimentale relativo a betterie Trojan, che ne pensate.
Grazie

Scarica allegato

graph.jpg ( Numero download: 239 )

 

viviasub
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:53

Stato:



Inviato il: 12/11/2014 08:41:12

Per Jarod,
ottimo lavoro, sto realizzando anche io un impiantoto simile,ma avrei bisogno di alcuni chiarimenti:
osservando i dati riportati sulla tua pagina web ho notato che oggi hai scaricato batterie fino a 45.2V e calcoli una capacita' residua del 30%, non e' che invece scarichi al 100% batterie?
Come viene calcolata la capacita' residua?
Grazie e Buon Lavoro

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 17/11/2014 08:53:25

Salve a tutti, sono presente a spot perché assorbito dalle solite incombenze da weekend, e quando posso mi butto come un forsennato a fare piccole migliorie all'impianto ed al software. Cerco di dare una risposta alle domande poste, nei limiti della mia esperienza.

@viviasub: non mi ricordo cosa dicono i parametri 11 e 12, non ho il manuale su questo PC, ma immagino siano relativi alle tensioni di passaggio batteria->linea e viceversa. Io mi sono basato sui dati forniti dal mio venditore di batterie, che tra le varie cose nel mio caso sono purtroppo sottodimensionate e nemmeno me la sento di potenziarle (sarei ancora in tempo...sono giovanissime) perché sono delle agm e credo non abbiano comunque vita lunga. In definitiva, ripeto, sulla base dei dati di targa delle mie batterie ho settato le soglie per effettuare il passaggio a linea a 44 volt che è TROPPO BASSO = sarebbe da stabilire per la migliore durata delle batterie non più del 50% di scarica) e da linea a batteria a 54 Volt.

In altre parole, se per esempio la tua batteria indica 10.8 volt come scarica al 100% e 13.8 come carica al 100% sarebbe cosa saggia effettuare il passaggio a linea a poco più di 12 Volt (12.3 = 50%) in maniera da allungare la vita delle batterie.

Personalmente ho deciso di stressare un po' le batterie e scaricarle ogni volta quasi al limite.

Dunque hai colto nel segno quando hai notato che le scarico parecchio. Circa l'algoritmo di calcolo della carica residue in % non è farina del mio sacco (le variabili che calcolo con il mio programma sono le "computed") ma dei progettisti dell'inverter, dunque immagino che si calcolino questa specie di SOC sulla base della corrente-tensione-tempo-capacità batteria. Non mi sembra che tra i parametri dell'inverter ci sia la possibilità di decidere la commutazione in base a questo parametro.

@lele : ciao, scusami non ho capito la tua domanda....arriva ad intermittenza significa che commuta in continuazione linea batterie? O che? Se si stratta di commutazione continua dovrebbero essere le batterie andate...ma credo di non aver capito.



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 02/02/2015 08:05:45

Buongiorno a tutti, aggiungo una cosa assai poco interessante, ma lo faccio per completezza: ho aggiunto altre quattro batterie:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/D/Nuove%20Batterie.jpg

Questa volta sono riuscito a trovarne altre quattro identiche a prezzi MOLTO ragionevoli (gratis) e sono disposto a rischiare il parallelo a due a due (anche se sono stesso tipo stessa data...ma purtroppo nulla posso dire della storia).

Approfitto per fare una domanda, dunque: avevo 4 batterie 100Ah in serie...ne ho prese altre quattro. Meglio con le nuove quattro fare una nuova serie da mettere in parallelo oppure mettere (come ho fatto) le batterie in parallelo singolarmente?



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 02/02/2015 08:07:03

Ah, naturalmente a breve sposto il punto di "prelievo" della corrente, mi rendo conto solo ora, vedendo le foto, che è poco furbo.



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 04/02/2015 23:09:27

Jarod
complimenti per l'impianto e la pulizia nell'installazione. Anche io sto per potenziare il mio impianto ad isola con ulteriori 18 pannelli da 230wp e forse aumenterò il bancobatterie dovendo collegare un altro inverter come al tuo. Leggevo nei tuoi messaggi che usi il WatchPawer come software. Anche il mio secondo inverter ha lo stesso software.....ti volevo fare una domanda se posso... hai settato tu l'inverter oppure collegandolo al pc si autoconfigura rilevando l'inverter sulla Com collegato?.. io ho installato il software su un portatile e non avendo la com non sono riuscito a fare delle prove, ma ho approntato un pc con porta seriale e penso entro sabato di completare il tutto.
Volevo che il WatchPower diventi l'inverter principale dal momento che leggevo che ha la commutazione con enel automatica, mentre ora io la gestisco con un relè ed un contattore collegati all'inverter.
Ti ringrazio anticipatamente se vorrai darmi qualche informazione in più sull'inverter...come gestirlo e come far si che sfrutti l'energia prodotta dai pannelli e quando le batterie sono al 50% commuti ad enel.
Grazie e Ciao
Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 09/02/2015 13:42:12

Jarod volevo solo comunicarti che ho acquistato la scheda dalla futura shop e domani è in consegna; appena arriva cercherò di collegarla al pc e configurare la stessa per il SunPatrol.... il Link per scaricare il programma da te indicato apre un sito hard
Comunque ho scaricato anche quello dal tuo sito dove spieghi il funzionamento del programma.



Modificato da Il_Salentino - 09/02/2015, 14:15:27


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 10/02/2015 18:06:04

Jarod forse sei impegnato.... oggi mi è arrivata la scheda k8055 assemblata e domani dopo aver installato l'inverter con il WatchPower, volevo collegare la scheda....Posso contare sul tuo aiuto se qualcosa non riesco a fare?..
Ti ringrazio anticipatamente.
Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 17/02/2015 18:47:03

Scusa se ti disturbo Jarod ma non riesco a trovare lo schema per utilizzare la scheda k8055 non saprei come fare i collegamenti ...se puoi farmi sapere dove cercare qualche schema per i collegamenti ti ringrazio.
Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 05/03/2015 12:16:10

Sono costernato caro IL_Salentino...non ho controllato la discussione per un sacco di tempo...rimango a tua disposizione per tutto quello che vuoi (ammesso che ancora ti serva), contattami qui oppure con un messaggio in privato. Purtroppo mi sono concentrato sulle batterie ed ho fatto qualche domanda sul forum apposito....ma in effetti nessuno mi ha risposto (sob).

E comunque (mea culpa) non mi sono messo a controllare da queste parti...scusami ancora. Ora cerco l'ultima versione del programma e ripristino il tutto.

A dimostrazione, ecco il risultato degli sforzi di questi ultimi giorni:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/D/Definitiva_Batterie.jpg



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 

Jarod

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:355

Stato:



Inviato il: 05/03/2015 12:24:16

Nel caso, da qui puoi scaricare la versione ultima del programma, ma credo di averne una versione più recente nel mio repository:

http://www.sillanumsoft.org/Italiano/sunpatrol.htm

Te la cerco...io per ora non lo sto usando più...



---------------
5.8 kW di pannelli Inverter Voltronic MAX 7.2kW mppt doppio + Regolatore aggiuntivo pcm60x, Inverter Grid-Tie Mppt da 300w, 6 batterie Pylontech US3000 da 3.55kWh + 2 Batterie a Supercondensatori Kilowatt Labs da 0,5 kWh, controllo remoto e monitor con SolarPatrol. Pagina web impianto: http://93.42.249.72

 
 InizioPagina
 

Pagine: (9)   1   2   3   4   5   6   7   [8]   9    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum