continuo da post aggiunto in precedenza.....

perdonatemi.sto stravolgendo tutto ,...e...dovendo iniziare vorrei iniziare bene !....pensavo di predisporre il cablaggio (come del resto sto facendo) ma poi fermarmi un attimo e ripiegare su un altro tipo di impianto come partenza , ovvero : aggiungere 3 pannelli 100w per portare a 4 pannelli iniziali la potenza collegandoli in serie / parallelo per 24v , andare poi ad un "opti solar 24v Inverter 1600W 24V Onda Pura Opti Solar Regolatore 50A PWM" , che farebbe da inverter e regolatore carica e sopratutto accetta l'ENEL in ingresso per ovviare all' insufficienza del FV , avendo io pensato fin dall' inizio ad una soluzione con rele' proprio per questa ultima funzionalita'ed avendo grossi dubbi sul tipo di inverter da acquistare mi sono accorto di poter fare tutto con questo prodotto della opti solar , mi costa parecchio il tutto , lo so' !!!! .aggiungo 2 batterie WURZ AGM da 100ah cad. collegate in serie (24v)

Il mio punto di partenza e'(da ultimi calcoli) 300w continui di assorbimento per 8/9 ore max , e con 2 batterie da 100ah in serie ed i 4 pannelli da 100w cad. (forse) ce la faccio , ..per lo meno nel periodo estivo .....cosa ne pensate di questa soluzione di partenza ? e sopratuto del solar opti ?? (sono coscente che posso espandere con altri pannelli in futuro) grazie!!!

ps

avrei anche i dati di produzione e stato impianto ....ho visto il sw della opti solar e pare buono , unico dubbio come fare a portare la rs232 (in formato ethernet) fin al mio pc visto che l' inverter sta in giardino .... pensavo ad un powerline ma il trasporto del rs232 non lo fa mica nemmeno (credo) se sottoforma di ethernet come uscita dato che elettricamente e come segnali non centra nulla , avrei trovato un rs232 to ethernet reale il cui sw crea una bella porta seriale virtuale sul pc ma costa parecchio .....



Modificato da thenas - 09/10/2014, 13:52:49


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 18:03:48

Ciao,
con un carico costante di 300W, vuol dire che lato batterie, a 24V, avrai 12,5A più le varie perdite.
Le batterie da 100Ah sono un po scarsine, per farle durare non dovresti assorbire più di 1/10 la loro capacita, ovvero 10A se sono 100Ah in C10. Se invece sono espressi in C20, non dovresti assorbire più di 1/20, cioè 5A. (24V*5A=96W).
Poi le agm non sono il massimo per un impianto ad isola, anzi, sarebbero da evitare...
Altra cosa, con 400Wp di pannelli e un carico di 300W, andranno solo 100W teorici per la ricarica.

Io per leggere i dati dal mio regolatore via rs485 uso un cavo di rete lungo 20mt, mai avuto un problema di lettura.



Modificato da eliafino - 09/10/2014, 18:08:06


---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 18:26:43

orca...ma avevo sempre letto e quindi considerato 50% della capacita' delle batterie ...?! ...quindi avevo calcolato 300w x 8 ore / 24v = 100 ah , calcolate 2 batterie in serie da 100 ah pensavo di sfruttarle al 50% + le perdite (minime dato che le batterie sono a 2mt dai pannelli con ottimi cavi e anche inverter sarebbe a pochissima distanza ) sono un po confuso ! ....considero anche che l' impianto dalle 8.00 alle 16.00 resta in carica senza utilizzo contemporaneo di energia e quindi stimavo l' uso della carica tra le 16/17 e le 24.00 , ( per sole 4 ore visti i 50ah disponibili !) ora mi blocco se non e' cosi' ! ...pensavo di mettere altre batterie per arrivare a 200ah in futuro per raggiungere i 100 ah effettivi consumabili ...ma mi cade un po tutto il ragionamento se non e' cosi' ...!==?? no sara' mica che era meglio prendere 4 batterie da 120ah piombo da mezzo pesante o simile per caso ? ....



Modificato da thenas - 09/10/2014, 18:30:45


---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 19:23:05

Se di giorno non hai carichi e lasci ricaricare le batterie, puoi farcela per 4 ore, ma vai oltre quello che le batterie possono fornirti nominalmente come corrente.

Meglio con delle batterie da trazione pesante, studiate diversamente rispetto alle avviamento e alle agm. La perfezione sono le planté.

Non scenderei sotto il 60-70% neanche con le mie, sono sceso solo alcune volte in via eccezionale, ma per far durare un investimento bisogna trattarle bene.
Mai superare la corrente nominale e niente scariche profonde.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

thenas

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 19:30:05

capisco , sto vedendo delle plante' promordial da 2v 200ah cad. una curiosita' ma dove si possono comprare ? e orientativamente che costi hanno ....pensavo a 6 pz da 2v 200ah cad. per fare un 12volt tosto e modificare l inverter a questo punto con il modello 12v ....dico una cavolata ? .....altrimenti un paio da 6v da trazione pesante da 400/500 ah che costo possono avere .......



---------------
2.8 KW pannelli
2 Epever 60A tracer6415AN rs485
inverter Toroidale 24v 3 KW (arancione)
AEG commutatore enel/inv.24v
8 x Lifepoa4 MANYI 300A battery (24v system)
victron energy bm 712

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 20:51:45

Io ho iniziato con 12 batterie 2V 560Ah C5 trazione pesante, 1500€
Per le planté, mi dispiace, non so...



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 09/10/2014 21:10:49

Buonasera,thenas,io ho contattato direttamente la primordial,sono molto disponibili ,se sei interessato di consiglio di mandargli una mail......benvenuto tra noi.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

Bravehard62
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:16

Stato:



Inviato il: 10/10/2014 19:17:39

Per un collegamento di rete (rs232 o lan) potete arrivare ad una lunghezza massima di 304 metri... spoi il segnale su cavo twisted comincia a perdere... se poi usate un cavo di cat. 6a (schermato9 potete anche andare oltre.