problema tensione batterie
FinePagina

Wave

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 17/10/2014 21:22:21

Ho il dubbio che una o più batterie del mio banco da 6 AGM 150ah l'una sia andata.. oppure può essere la scheda di potenza dell'inverter che dopo un temporale nelle vicinanze si sia danneggiata?

L'anomalia è comparsa da un giorno all'altro, prima la tensione scendeva minimo a 24V la notte e la mattina risaliva gradualmente fino a stabilirsi la sera a 26V. Ora verso le 4:00 cala improvvisamente nel giro di un ora a 22,50V spegnendo l'inverter che ha la protezione per la sottoscarica. Siccome abbiamo una cella frigo non vorrei che si spegnesse l'inverter.

Però se tengo acceso l'invert senza carichi la tensione rimane sui 25V

Ho controllato le dispersione lato DC e AC ma non ce ne sono, consigli? grazie



Modificato da Wave - 18/10/2014, 12:49:18
 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 18/10/2014 13:35:17

Ciao wave,
da quanto tempo sono in servizio le batterie?

Il mio banco è composta da 10 batterie agm per un totale di 500Ah a 24V.

Hanno lo stesso problema delle tue, una volta scese sotto i 24 volt colano a picco in fretta.

Solo che le mie erano già usate da parecchio tempo.
Erano batterie usate su macchine imballatrici robotizzate. Tutte batterie sostituite dai clienti che si sono lamentati per difetti di carica e scarica, che poi tramite un'amico mi sono state regalate.

Alla sera mi garantiscono circa dalle 2-3 ore di copertura con tutta la casa attaccata.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Wave

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 18/10/2014 14:51:13

Sono in servizio da un anno e mezzo H24, pensavo durassero di più, anche se è capitato di rado che arrivassero a scaricarsi fino a 21V poi ho fissato la soglia di spegnimento inverter a 23V..

le tue a quanti V si stabilizzano quando sono completamente cariche senza sole o eolico? le mie arrivano allྒ% ossia 25,70V poi reggono fino alle 5 di mattina per calare di botto ultimamente.
dovrei provare a staccare una serie a volta, te l'hai fatta la prova?
ciao

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 18/10/2014 14:54:46

Aggiungo un dettaglio che avevo dimenticato, prima le batterie erano 10 e ora sono 8.

Due batterie le ho eliminate perchè erano andate.
Me ne sono accorto perchè la carica non durava molto e quelle 2 andate scaldavano molto sia in fase di ricarica che scarica.

Segno che alcuni elementi erano in corto.

Controlla il tuo banco se a metà giornata le carcasse tendono a scaldare.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 18/10/2014 15:01:54

si stabilizzano anche le mie a 25,7 V a fine carica.

Però io ci attacco di tutto, a caval donato non si guarda in bocca.
Appena le finanze lo permetteranno mi faccio le Primordial.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Wave

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 22/10/2014 23:20:33

le primordial sono quelle di Kekko? quelle a gel a parte il costo non garantiscono una vita più lunga? o meglio quelle tubolari a 2V?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 07:25:16

Purtroppo le agm sono quelle meno indicate, sicuramente meglio le tubolari, tipo le mie, il top le planté, quelle autocostruite di kekko o acquistate dalla primordial.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 08:16:38

Le AGM possono essere anche tubolari e con piastre tubolari positive e negative, garantite per 10 anni e con molti cicli di scarica. Bisogna vedere cosa si compra. Me ne hanno regalate 19 elementi da 2V, bastano per un banco a 36V 200Ah. Dismesse da un impianto di continuità industriale, poi tenute molti anni ferme in magazzino, una volta ricaricate e lasciate collegate per 3 mesi con un megapulse, alla prova di scarica, danno il 100% della potenza di targa quando sono ancora a 11,3V. Non sviluppano gas di alcun tipo e possono lavorare anche poggiate di fianco, sono quelle che usano anche nei sommergibili, manutenzione zero (però volendo dopo 10 anni si possono aprire per aggiungere qualche ml di acqua bidistillata). Sono specifiche per il fotovoltaico. Dimenticavo, costano un botto, ogni elemento costa il doppio di uno uguale ad acido libero per trazione pesante.
Se le si scarica fino al 50%, veramente si possono ciclare per molti anni senza problemi. A breve (si spera) me ne regaleranno altre 5 e completo il banco a 48V, per il mio fotovoltaico, chiudo l'armadio e... lo apro al massimo una volta ogni anno e solo per togliere le ragnatele.



Modificato da calcola - 23/10/2014, 08:24:06


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 08:33:12

@Calcola
Questo non lo sapevo
Si è sempre parlato della impossibilità di manutenzione delle agm e del preferire quelle ad acido libero...
Per ora, dopo 2 anni di servizio delle mie, mi ritengo molto soddisfatto.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 09:07:51

Io ho due impianti, in uno ho le tubolari ad acido libero simili alle tue e se ti ricordi acquistate nello stesso periodo, per il momento vanno bene, ogni 3 mesi controllo il livello, non mi piace che quando il tubicino del densimetro pesca sopra la piastra la soluzione sale sporca di nero, non so quanto potranno durare e se è normale che l'ossido di piombo si stacchi così facilmente. Quelle AGM regalate penso di usarle nel secondo impianto che sto potenziando, sono queste LINK

piombo calcico, piastre positive tubolari, recupero dei gas, durata garantita minima 18 anni con scarica gg del 20%, 10 anni con scarica del 50%. La valvola non deve essere aperta per non rompere l'equilibrio vapore interno, la si apre dopo 10 anni per controllare lo stato del gel. L'acqua si dovrebbe aggiungere fino a ripristinare l'umidità normale del gel, per farlo mancano due dati: il peso del gel contenuto che non è scritto da nessuna parte e la % normale di acqua, quindi a meno di non spaccarne una per pesare il gel si può procedere solo per approssimazione, mi hanno consigliato di mettere 5ml di acqua per elemento.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 09:16:07

@ Wave
se devi scegliere informati anche sule nuove batterie al silicio, non contengono acido, hanno prestazioni e durata superiori rispetto le acide.

PS: le migliori per il fotovoltaico restano le plantè, se puoi permettertele...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Wave

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 25/10/2014 00:28:26

@calcola
grazie non le conoscevo, sembrano di gran lunga migliori rispetto quelle piombo acido, 95% di rendimento rispetto 80%
quando muoiono del tutte le mie ci faccio un pensierino

Al momento le AGM le potrei recuperare con un pò di acqua distillata, tenendole "umide"? ho visto che in alcune all'estremità dove c'è il coperchio ermetico sono sporche con un alone di acido, se si come mi devo regolare? grazie



Immagine Allegata: DSCN2509.JPG
 
ForumEA/C/DSCN2509.JPG



Modificato da Wave - 25/10/2014, 00:56:12
 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 25/10/2014 17:08:31

Ciao ragazzi,
anch'io ho iniziato ad avere problemi con le mie agm (usate).
Fanno fatica a mantenerre la carica.

Quando attacco l'impiano vanno giù subito da 26,4V a 23,8V con soli 300W di carico.
Alcune batterie vicino ai tappi presentano lo stesso tipo di ossido giallastro.

Presto dovrò fargli anch'io un rabbocco di acqua distillata giusto per svernare e poi vediamo a come stiamo con le finanze.

Avevo un preventivo di batterie ad acido libero della SAF per trazione leggera a piastre piane per un totale di 16 batterie da 12V 130Ah per 1.900€. Mi sono fermato e sto leggendo questa sezione per maggiori lumi prima di fare passi errati.

Le primordial mi fanno gola ma non ho idea del loro prezzo.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 25/10/2014 19:49:59


CITAZIONE

Al momento le AGM le potrei recuperare con un pò di acqua distillata, tenendole "umide"?


Le mie sono quelle del link postato più sopra, hanno un tappo a baionetta con dentro una apposita valvola per il recupero dell'umidità, all'esterno non hanno alcun tipo di traccia di acidi. Il tappo si può aprire facilmente e si vede bene il gel contenuto dentro. Sono elementi da 2V.

Non credo che le tue si possano aprire, ne ho una da 100Ah 12V simile alle tue e non è possibile aprirla, quando l'ho acquistata nuova l'hanno preparata ed ho visto che dopo averla reidratata con una soluzione presente in una bottiglia sigillata hanno incollato il tappo, comunque tenta di aprirle e se il gel è secco prova a reidratarla. Mi raccomando poca acqua al limite fai sempre in tempo ad aggiungerne, mentre a toglierla...



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Wave

Avatar
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:12

Stato:



Inviato il: 05/11/2014 11:38:36

ho scollato le strice che fanno da coperchio e ho trovato 6 tappini di gomma, li ho aperti sentendoli sfiatare e li ho riempiti ognuno con 20ml di acqua demineralizzata, quindi per ogni batteria 120ml.. richiusi e siliconato facendo in modo che la parte centrale rimanesse libera, hanno una feritoria lungo il coperchio penso per fare uscire i gas in eccesso.

Da 2 giorni non è cambiato nulla.. forse ne ho messa troppo poca?

 