roberto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 15:03:14

Salve a Tutti
mi presento: sono Roberto,in pensione da 10 anni ma sempre attivo come ai bei tempi . Sono di estrazione meccanica ma mi appassiona ogni tipo di innovazione tecnologica . Ora sono alle prese con un impianto fotovoltaico con scambio sul posto da realizzare sul tetto di casa mia . Sarà composto da 16 pannelli policristallini da 250 Wp - un inverter di nota ditta (PVI-4.2-tl-out) - 12 batterie Plantè 2v 200 Ah della ditta di Roma . Mi resta il problema del carica batterie e il dubbio per l'inverter scelto . La soluzione più semplice è avere tutto in uno ma a me questa soluzione non piace molto . Mi potreste aiutare nell'individuare i componenti più idonei . Grazie a Tutti
Roberto

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 15:08:47

E' un impianto connesso in rete o ad isola? Se è connesso in rete perchè le plantè?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

roberto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 18:58:41

è un impianto da fare e verrà connesso in rete . Le Plantè sono le migliori : posso scaricarle e durano tranquillamente quanto i pannelli

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 21:51:37

Ciao Roberto,connesso in rete con Plante'?Spiegaci meglio il tuo futuro impianto.Forse vuoi fare uno scambio sul posto (con inverter connesso in rete) e nello stesso tempo caricare un banco di batterie,attraverso un caricabatterie,da poter utilizzare quando tramonta il sole?Se così ti serve anche un secondo inverter dedicato a trasformare la bassa tensione in 220 v per poter alimentare le tue utenze.Descrivici meglio il tuo progetto.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

roberto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 22:27:52

Ciao alexamma,penso di realizzare un impianto allacciato alla rete con un contratto scambio sul posto. Per ottimizzare i consumi e portarli a circa un 70% vorrei inserire un banco batterie che verrà caricato durante il giorno e alimenterà le utenze al tramonto . La corrente in più sarà ceduta all'enel. Per le batterie avevo pensato alle opzs ma dopo aver letto le vostre esperienze sulle Plantè non posso che optare per queste ultime .

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 23/10/2014 22:44:33

hai valutato la convenienza e i tempi di rientro dell'investimento??



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

roberto
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4

Stato:



Inviato il: 24/10/2014 12:26:16

SI . Il 50% del valore dell'impianto viene recuperato in 10 anni nella denuncia dei redditi il rimanente 50% in 6 anni . Con l'utilizzo della corrente prodotta, con lo scambio sul posto, con la vendita, dell'energia non utilizzata durante l'anno , la bolletta va a zero .

 