Eccomi...
Arrivo a questa nuova discussione, per capire come allestire un nuovo quadro.
Parto con le cose più semplici:
- Sono sufficienti dispositivi come il generale e i differenziali puri da 25 Ampere per potenze di fornitura a 3 o 4,5 KW???
- Quanti magnetotermici, e quanti differenti amperaggi, si possono mettere sotto lo stesso differenziale???
- Le sovracorrenti di tipo impulsivo (per intenderci quelli da proteggere con differenziali di tipo A) sono generate solo da apparecchi elettronici o anche da pompe, autoclavi, aspirapolveri, frigoriferi, ecc???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 17:17:36

Per norma il differenziale deve essere protetto da sovraccarico a monte o a valle per la sua corrente nominale. Se prendi un magnetotermico differenziale puoi metterci infiniti interruttori a valle.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 18:06:46

Così potrebbe andare???

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/C/QuadroElettrico3.jpg



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 18:10:54

I primi 3 differenziali e il generale non sono protetti per sovracorrenti. Inoltre devi verificare se l'impianto di terra ha resistenza inferiore a 416 Ohm.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 18:27:26

Il "generale", sarebbe un interruttore magnetotermico da 25 Ampere... così può andare???
Perché il problema sarebbe solo dei primi 3 differenziali e non del quarto???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

RAUNARDE
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1225

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 20:54:37

ciao TGsimo, io con 3 kw prima ed ora con 6 ho:
Abitazione: diff magnetot autoripristin.
prese 16A zona giorno
Luce 10A zona giorno
prese 16A zona notte
luce 10A zona notte
prese cucina 25A (ora che ho piano induzi e 6Kw prima era un 16A)
Prese computer 16A
trasformatore citofono/campanello chiamata emergenza bagno
6A Tenda esterna
6A Antifurto e centralino telefonico
6A Caldaia con timer di accensione (la uso solo per ACS vado a pellet)
2 relè da quadro per luci


Cantina /garage:

diff magnetot da 25A (devo sostituirlo con quello autoripristinante almeno la smetto al mattino di trovarlo disarmato per rifasatori enel
Prese 16A cantina
Luci 10A
Prese lavanderia 16A
linea 32A per saldatrice con presa industriale interbloccata da 32A/230V
relè luci esterne temporizzato
linea 10A cancello elettrico / gazebo
Relè temporizzato per luci parco
relè luci fisse (giardino)
linea 16A pollaio/orto
linea 16A condizionatori/pompe calore



come vedi in cascata puoi mettere tutto quello che vuoi, l'importante è che ogni differenziale che metti a valle sia con soglia di intervento inferiore a quello a monte per evitarti di dover andare al contatore per riarmarne uno invece di quello di zona.

Per la terra io sono messo male invece devo allungare la serie di paline perchè dispedo poco in terreno prietroso

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:734

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:07:43

lo scaricatore va protetto col suo interruttore perchè a fine vità rimangono spesso in corto, e in quel modo è facile che rimani al buio



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000W homemade inverter 6000VA trifase homemade modalità di interconnessione ibrida Scinty-Kirchoff (nodo DC) secondo inverter di supporto mppt inverter Sunny boy 3000(nodo AC)

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:10:05

Grazie ancora a tutti...
Poco tempo fa, scinty, scrisse: "addirittura 3 poteri di interruzione diversi 3000 4500 e 6000 le norme dicono che le protezioni vanno coordinate"... cosa significa ciò???



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 09/11/2014 21:36:51

CITAZIONE (tgsimo_a, 09/11/2014 21:10:05 ) Discussione.php?212122&1#MSG5

Il "generale", sarebbe un interruttore magnetotermico da 25 Ampere... così può andare???
Perché il problema sarebbe solo dei primi 3 differenziali e non del quarto???

Scusa non avevo capito che il generale era un magnetotermico. Solitamente viene messo solo un sezionatore percui come non detto.
Sui poteri d'interruzione non mi fascerei la testa in quanto difficilmente hai alte correnti di corto circuito con forniture enel in bassa tensione.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 