Temperatura acqua calda sanitaria singhiozzante
FinePagina

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 29/11/2014 18:53:27

Salve,
spero di aver azzeccato la sezione...ho un problema a casa che dura da molto e mi sono detto...chiadiamo al forum, sicuramente arriverà la soluzione.
Il problema è questo , ho una caldaia GPL che genera ACS, quando ci si fa la doccia, si registra la temperatura mediante il miscelatore...ma dopo qualche minuto (3/4) si fredda l'acqua...poi dopo un paio di minuti ritorna l'acqua calda...accade praticamente questo. Motivazioni? Soluzioni?Faccine/pray.gif

PS: Posseggo un autoclave che stacca ad 1.5 Bar.



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 29/11/2014 18:56:31

Ho già in mente qualcosa ma devi fare delle verifiche.
L'acqua calda esce sempre alla stessa velocità oppure tende a crescere e rallentare in base all'accensione e spegnimento dell'autoclave?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

leonof
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:425

Stato:



Inviato il: 29/11/2014 18:59:53

A me capito' una cosa simile ( puo' essere ti sia di aiuto ) La caldaia aveva la pressione troppo bassa ( 1 1,3 bar ) All'inizio usciva poi scendeva ad 1 bar e si bloccava la caldaia , se poi chiudevamo i rubinetti riprovavamo dopo un po riusciva l'acqua calda e si ribloccava .noi risolvemmo semplicemente spurgando la caldaia. ( di sotto avevamo una margherita per lo spurgo )

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 29/11/2014 21:57:22

domanda...
tutti i miscelatori di casa, si comportano così? cucina e bagno?
Quando succede, hai per esempio, la lavastoviglie che preleva la calda(se collegata alla calda)

forse il più fastidioso è quello della doccia.
una soluzione semplice potrebbe essere un miscelatore termostatico?
Io l'ho montato nella doccia ed è fantastico.
(85 euro)



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

tgsimo_a

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1508

Stato:



Inviato il: 29/11/2014 23:16:23

Se l'autoclave ha "troppa" differenza tra pressione minima e massima, ti ritrovi periodi in cui la portata nei rubinetti é "sensibilmente" differente... questa differenza la potresti "pagare" nell'istantanea...



---------------
Signore dammi la pazienza... perché se mi dai la forza spacco tutto!!!

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 30/11/2014 04:00:22

La pressione dell'acqua, indipendentemente da quanto apro il rubinetto, rimane praticamente costante.
Questo problema lo ha sempre fatto...la caldaia ha una rotella sul davanti...domani vedo il modello.
Cos'è la storia dello spurgo?

CITAZIONE (Biomass, 30/11/2014 04:00:22 ) Discussione.php?212175&1#MSG3


tutti i miscelatori d1i casa, si comportano così? cucina e bagno?

verifico!

CITAZIONE (Biomass, 30/11/2014 04:00:22 ) Discussione.php?212175&1#MSG3

Quando succede, hai per esempio, la lavastoviglie che preleva la calda(se collegata alla calda)

Non penso risolva...perchè dopo qualche minuto con il miscelatore al centro...visto che l'acqua esce 'fredda' sono costretto a spostare la manopola tutta sul caldo...e cmq impiega diversi secondi per uscire nuovamente calda...poi la sposto nuovamente al centro...praticamente noioso e fastidioso!




Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 30/11/2014, 04:04:38


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 30/11/2014 08:04:11

Bisognerebbe sentire effettivamente se questa differenza di temperatura a colpi si sente nella tubazione in uscita dalla caldaia.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

leonof
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:425

Stato:



Inviato il: 30/11/2014 13:12:32

Nella caldaia non hai un manometro? Io lo avevo cosi' questo manometro se scendeva sotto 1,4 bar mi dava quel problema. Sotto c'era una margherita che faceva alzare la pressione, da 1,4 a 1,8 bar tutto era a posto , sotto andava in stallo.
Era una spece di valvola per ripristinare la pressione corretta.

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 07:56:41

miiii...mi tocca mettermi sopra per capire...questa sera faccio qualche prova.



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

leonof
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:425

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 12:56:23

Questo è cio che accadeva a me , spero che sia questo perche' si risolve davvero in pochi secondi ^__^ LINK
( A me causava lo stallo della caldaia fin quando non veniva riportata alla pressione giusta , e ti consiglio di non andare oltre le 2 atm , non si sa mai )



Modificato da leonof - 01/12/2014, 13:00:29
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 13:33:23

...ma qui si parla di acs e non di radiatori....
i bar sono riferiti all'impianto di riscaldamento....

sei sicuro?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

leonof
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:425

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 13:52:43

Il mio faceva entrambe... sia termosifoni che acqua calda, infatti per fare lo scherzo ad un inquilini spurgavamo un termosifone mentre faceva la doccia in pieno gennaio e la caldaia andava in blocco e gli arrivava una bella docciata di acqua gelida

Anche quello a casa ogni tanto si impalla ma molto piu raramente pero' in quello della casa a Catania ce l'aveva per vizio, poi o acqua calda o riscaldamento il concetto è sempre quello ^__^

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 16:35:07

Dipende com'è fatta la caldaia. Se ha un circuito interno con acqua tecnica e uno scambiatore per l'acs allora la pressione è importante. Se invece lo scambiatore acs è direttamente su fiamma la pressione non centra nulla con l'acs.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 18:53:02

La mia caldaia genera solo ACS marca idrobagno esi GPL. Ho fatto la prova e sono rimasto turbato. Ho fatto la prova con il lavandino del bagno (punto più vicino alla caldaia)...ho aperto l'acqua calda...è partita la caldaiqa e l'autoclave...l'autoclave da questo momento in poi non si è mai fermato e l'acqua è uscita sempre con flusso costante. Dopo circa 1 minuto è iniziata ad uscire l'acqua calda...qando è iniziata a bruciare ho messo il miscelatore a metà ( metà acqua calda-fredda)...l'acqua è continuata ad uscire alla stessa temperatura ...dopo un minuto la caldaia si è spenta...l'acqua per un altro minuto è continuata ad uscire calda...poi ha iniziato a freddarsi ...e la caldaia non si è più riaccesa. E' esattamente quello che capita alla doccia...solo che con la doccia devo spostarla nuovamente sul caldo e 'sminchiettare' con il miscelatore. Quando l'acqua usciva fredda, con il rubinetto a metà ,sono uscito e la caldaia aveva il led verde acceso...quindi per lei tutto ok...ma con il cavolo che ripartiva la fiamma!
Mi scarrico il manuale....

eccolo LINK



Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 01/12/2014, 18:57:03


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 

NonSoloBolleDiAcqua

Avatar
PetaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:13786

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 19:26:44

Ho fatto un'altra prova armato di cronometro...ho messo l'unica manopola regolabile della caldaia al minimo (prima era a metà).

Aperta l'acqua con miscelatore al massimo nella posizione tutta acqua calda ( miscelatore tutto a sinistra).Dopo 1 min 40 sec arriva l'acqua calda a 2 min 00 sec inizia a scottare l'acqua, passo con il miscelatore a metà.
a 3min 23 sec si spegne la caldaia. A 4min 25sec inizia ad essere tiepida. A 4.25 sempre meno tiepida. A 5min 00sec è fredda...continua ad essere fredda fino a 7min 00 sec ...dove chiudo il rubinetto. L'autoclave che è sempre rimasta in funziona dopo qualche secondo di ferma.

Vado a fare la prova con la manopola regolabile al max...diluvio permettento....che oo ...piove sempre!



Modificato da NonSoloBolleDiAcqua - 01/12/2014, 19:29:54


---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).

 