pannelli in serie o in parallelo?
FinePagina

federico999
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 11:54:51

Ciao a tutti!
Ho appena comprato 3 pannelli solari della AV Project.
I dati tecnici sono:
24 volt
300 watt ciascuno
VMP 38.2
VOC 45

http://www.avproject.it/public/schede/it/schedePOLI.pdf

Ho in mente di acquistare un regolatore di carica MPTT della Western (per rimanere nel made in italy :)) ovvero il WRM30
I dati tecnici sono:

corrente di ricarica max: 30 A
max potenza moduli: 900W
max tensione VOC: 150V

http://www.western.it/wp-content/uploads/2011/09/SP-WRM30.pdf

La mia domanda è: i pannelli li metto in serie o in parallelo?
Visto che il cavo elettrico dal tetto fino al regolatore di carica/batterie/inverter è abbastanza lungo (almeno 10 metri), pensavo che mettendoli in serie riduco la dispersione (visto che diminuisce quando aumento la tensione).
Oppure quello che guadagno in quel senso lo perdo nella conversione DC-DC del regolatore di carica?
Mi sapete dire cosa mi conviene fare?

Grazie in anticipo!
Ciao,
Federico

PS: come sono i regolatori della western? ne conoscete altri migliori?

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 16:11:14

Ciao Federico,
io li metterei in serie

Non conosco il western, sorry... io ho un MPPSolar



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 17:39:33

Dipende dall'ombreggiamento, se parte dei pannelli ha la possibilità di andare in ombra è meglio in parallelo, altrimenti meglio in serie.

Se nella serie un pannello è in ombra, tutta la serie non produce nulla.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

federico999
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 01/12/2014 22:57:43

No, ombreggiamenti non ce ne sono, quindi allora opterò per i pannelli in serie.

Grazie a tutti!

Federico

ps: i pannelli solari mi sono arrivati oggi e anche se non li ho ancora provati sono soddisfatto del mio acquisto. Li ho pagati 650 euro (3 pannelli da 300 watt ciascuno), inclusa la spedizione. Sono a 72 celle quindi credo di aver fatto un buon affare. Appena li monto vi darò più informazioni su come lavorano.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 07:43:07

Stai attento che con il regolatore che intendi usare con 900W di pannelli sei proprio al limite, tieni conto della corrente massima che supporta e del fatto che in certe situazioni (insolazione repentina e pannello freddo) i pannelli possono rendere di più.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

federico999
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:08:28

Ma se supero i 900 Watt che succede?
Immagino il regolatore smetta di ricaricare le batterie fino a che non scenda di nuovo sotto i 900 watt...

Oppure si fanno dei danni?

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:32:23

E' possibile che Faccine/blowup.gif



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:41:06

......insomma come quando vai al mare il primo giorno in agosto e non ti metti la protezione........perdona l'eufemismo,in pratica se possiedi un regolatore di qualità riesce a limitare la corrente in ingresso ma fino ad un certo punto,al contrario alcuni regolatori passano a miglior vita senza nemmeno darti un piccolo avvertimento.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

federico999
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 21:58:06

Cavolo, con quello che costa quel regolatore se mi scoppia mi metto a piangere... Magari in estate quando l'irraggiamento è massimo posso mettere i pannelli in una posizione meno ottimale, o con un angolo meno ottimale (tipo 20 gradi aziché 30), per essere sicuri di non arrivare mai a 900 watt o più...

Ma cavolo, in un regolatore super tecnologico come quello ci dovrà pur essere un fusibile di sicurezza...altrimenti ce lo metto io, no?

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 02/12/2014 22:33:02

Io sono dell'idea che devi tirar fuori il massimo dal tuo impianto,dover modificare l'inclinazione dei moduli per farli rendere meno,per non fulminare il regolatore,non mi sembra la strada giusta.....considera bene le correnti in gioco e dimensiona tutti i componenti correttamente solo così potrai recuperare il l'investimento fatto......poi siamo d'accordo che in estate produci tantissimo e in inverno soffri.....l'equilibrio perfetto e' un osso molto duro da raggiungere.....



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 08:21:07

Non è un problema di estate o inverno, piuttosto di eventi atmosferici. Metti che dopo un bel temporale esce il sole, in quella situazione anche per 5 minuti il pannello da più corrente ed i 30 A diventano anche 37-40, rischi di bruciare e non è un evento raro, dove abito io accade spesso. Inoltre non è buona politica far funzionare gli apparati sempre al massimo, meglio lasciare un 30% di margine di sicurezza.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

mas96
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 12:19:25

Con 20 gradi d'estate aumenti la resa del pannello (raggi solari più perpendicolari ai pannelli).
Devi salire verso i 40 per "abbassare la resa", sarebbe come viaggiare con il freno a mano tirato.

 

federico999
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:13

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 13:38:16

Hmmmm, credo che a questo punto mi convenga optare per un MPPT da 40A.
Ne ho visto uno della Victron Energy per 260 euro incluse spese di spedizione.
Queste sono le specifiche:

http://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-BlueSolar-MPPT-Charge-Controller-12V-24V-40A-EN_FR_DE_ES.pdf

Può andar bene?
L'unica pecca è che ho paura sia fabbricato in Cina (mentre il Western era made in Italy) e non ha un display che mostri tutti i parametri dei pannelli/batterie (come il Western)

Sono disposto anche a spendere qualche soldo in più. La cosa più importante per me è che sia un prodotto affidabile e che duri nel tempo... Qualche consiglio?

Grazie ancora!
Federico

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 20:02:40

Quando mi trovavo nelle tue stesse condizioni mi è stato suggerito di comprarne uno da 60A. Come si dice, l'appetito... e domani metterai altri pannelli quindi, meglio prevenire.
Io ho acquistato un morningstar tristar ts60 da 60A pwm, esiste anche la versione mppt. Io ho scelto il pwm in quanto la modulazione pwm genera un'onda quadra che ha un effetto desolfatante sulle batterie. Almeno Keyosz anni fa in un altro forum mi ha detto così ed è risaputo che... la sa lunga. Però sicuramente un mppt ha altri vantaggi e costa anche di più, volendo si aggiunge un pannello e si compensa.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

alexamma

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:482

Stato:



Inviato il: 03/12/2014 21:30:00

Sono d'accordo con calcola,un regolatore con un margine del 20/30 % in più della corrente nominale dei moduli ti mette al sicuro da eventuali extra correnti possibili e non ultimo potrai aggiungere pannelli quando vorrai....io sto' usando un morningstar da 45 amp mppt,ottimo prodotto anche se non molto intuitivo in fase di settaggio ........



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia

 