Micro generatore 1,5 kw con ponte di diodi trifase + mppt
FinePagina

manovel
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 21/12/2014 11:00:09

Salve vorrei chiedere agli esperti.
Ho un impianto a 24 v stand alone e vorrei collegarci un generatore
eolico da 1,5 kw a 48 V sprovvisto del suo regolatore di carica.
Secondo voi raddrizzando la corrente con un ponte raddrizzatore trifase
poi collegare l'uscita in continua del raddrizzatore su un regolatore
di carica mppt per fotovoltaico quindi arrivare alle batterie,
è una cosa fattibile?
Grazie a chi vorrà rispondemi.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 21/12/2014 13:54:57

Purtroppo no.

Il problema nasce quando le batterie saranno cariche ed il regolatore disconnette le due sorgenti e in questo caso anche l'eolico.

A questo punto il generatore girerebbe a vuoto senza controllo e se fuori c'è una bella giornata di sole e anche vento...... il generatore rischierebbe di autodistruggersi.

Senza un "freno" meccanico o elettronico (regolatore) le pale potrebbero superare il numero di giri massimo consentito e arrivare a rottura.
Situazione anche pericolosa per chi ci cammina in prossimità del generatore.

Ha me è già successo che una pala di quelle autocostruite si rompesse per eccesso di "fatica". Questa è volata ed è atterrata in un giardino a 150 metri da casa mia. I pezzi li ho trovati li sbriciolati e per fortuna nessuno si è fatto male.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

manovel
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 22/12/2014 15:01:26

@righetz
Ti ringrazio per la risposta molto precisa l'ho apprezzata molto nella forma,dovrebbero essere tutti così sui forum.
Quindi da quello che ho capito il problema risiederebbe solo sul freno del generatore in assenza di carico. Quindi da un punto di vista esclusivamente elettrico dovrebbe essere fattibile?
E' corretto?

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 22/12/2014 21:30:58

Si dovresti metterlo in parallelo all'impianto esistente con un suo regolatore dedicato e tarato ad un livello leggermente inferiore alla tensione di carica massima del regolatore solare, giusto perchè non si creino dei casini tra di loro.

Poi vedo che i dati del generatore di targa mi scrivi che è un 48 volt, farlo lavorare su di un impianto a 24 probabilmente non lo sfrutti al 100% anzi è probabile che se gli metti un regolatore a 24 volt se lo fuma in poco tempo. Assicurati che il regolatore in ingresso possa reggere voltaggi elevati.

48 volt di targa significa che a circuito aperto arriva tranquillamente a 80 - 90 volt ma questo lo puoi verificare solo tu.

Il mio (autocostruito) di targa è un 24 V ma a circuito aperto è arrivato a circa 50V senza problemi.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

emblema

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:233

Stato:



Inviato il: 03/06/2015 16:09:14

Mi associo, quindi se volessi affiancare al mio mpp solar 4048 un mini eolico dovrei prenderlo con un carica batterie suo?



---------------
Impianto off-grid Tetto inclinato 25% verso EST - 15 pannelli IBC SOLAR PolySol 265W ZX4 (in serie da 3) su due stringhe - Inverter 5KVA (MPGenius 5048MS modello febbraio 2022, VOC 145 VDC ), 15Kw Litio 16s

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 03/06/2015 19:30:42

Esattamente, come descritto nei post precedenti.
Le due fonti devono rimanere separate e messe in parallello.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Fidelhastasiempre
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 16/06/2015 15:01:30

Carissimi, mi sono appena iscritto e non sono pratico del forum. Ho appena acquistato un Insta Breeze i-2000. Dovrebbe sviluppare 2 Kw! Adesso il generatore appena ricevuto, non ha il regolatore. Considerando una tensione di 48V e 40Ampere, qualcuno potrebbe indicarmi che tipo di regolatore, che tipo di raddrizzatore e che tipo di inverter dovrei comprare per completare l'impianto? Ovviamente, credo dovrei anche utilizzare qualche batteria, no? Grazie anticipate per l'aiuto!!

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 17/06/2015 12:10:24

Ciao Fidelhastasiempre

immagino che vuoi realizzare un impianto ad isola quindi come regolatore
per andare sul sicuro dovresti prendere uno simile a questo LINK

Per gli inverter sempre in base al budget disponibile devi sempre prendere un 48 V poi la potenza massima gestibile mediamente per un'abitazione eco-friendly 3000Wp.

Le batterie dipende sempre quanta autonomia vuoi avere per rimanere disconnesso dalla rete e qui parte il salasso....
Un banco batterie per 48V con 150Ah siamo già sopra i 1000€ e più grosse sono e più ti costano.

Per prima cosa fatti anche due calcoli di quanta energia consumi in base alle fasce orarie e in base ai consumi della fascia oraria più costosa ti dimensioni l'impianto.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

alessandro flexi
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 09/07/2015 19:17:35

Ciao
Per regolare un generatore eolico devi prendere un regolatore non MPPT per es. il Tristar TS45 o TS60 (normali non MPPT) li trovi su EBay.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 10/07/2015 03:00:59

Non sono espertissimo sull'argomento ma, a mio avviso, il problema principale risiede in questa frase:


CITAZIONE

...collegare l'uscita in continua del raddrizzatore su un regolatore
di carica mppt per fotovoltaico quindi arrivare alle batterie...


Il fatto è che eolico e fotovoltaico, seppur fonti di energie (rinnovabili) sono totalmente diverse:

Fotovoltaico: tensione di uscita max conosciuta, possibilità di assorbire qualsiasi valore di corrente (anche nulla), nessuna necessità di sapere cosa fanno i pannelli, etc. Insomma una fonte di energia semplicissima da utilizzare, senza troppe complicazioni...

Eolico: tensione di uscita max indeterminata (sale finché non esplodono le pale), non dovresti assorbire corrente se il generatore gira troppo piano altrimenti rischi di non farlo partire, devi assorbire tutto se gira troppo veloce (va frenato), essendo un avvolgimento va gestita la temperatura (se fuori fa caldissimo e assorbi troppo l'avvolgimento potrebbe fondere), vanno implementati meccanismi di sicurezza ridondati (se salta il regolatore o il ponte o un fusibile o le batterie o qualsiasi cosa il generatore va comunque frenato, specialmente se il guasto si verifica per un vento troppo forte !), etc. Insomma una fonte che può dare tanto ma che è molto più capricciosa del fotovoltaico...

È per questo che va usato un apparato specifico per eolico, deve essere progettato per gestire dei parametri diversi...

Inoltre non so se sia implementabile un algoritmo MPPT su un eolico, il regolatore dovrebbe cercare il punto massimo ma tra una prova e l'altra dovrebbe attendere qualche secondo che il generatore si stabilizzi sul nuovo assorbimento (e già, le pale per prendere giri o rallentare impiegano molto più tempo di un fotovoltaico !) e mentre il regolatore fa le prove il vento potrebbe cambiare la sua velocità !!!

L'unica cosa davvero efficace potrebbe essere un regolatore (collegato ad un anemometro) realizzato per uno specifico generatore: conoscendo a monte vari parametri come velocità del vento, curve caratteristiche del generatore, specifiche del generatore e delle pale, etc. è possibile spremere il massimo.

Ma forse tali complicazioni hanno senso solo su modelli da 50 e passa KW, per modelli casalinghi va benissimo un semplice PWM !

Elix.



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

manovel
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 11:07:28


CITAZIONE

Ma forse tali complicazioni hanno senso solo su modelli da 50 e passa KW, per modelli casalinghi va benissimo un semplice PWM !


Ho una domanda. Premesso che
il regolatore di carica PWM si autoregolerà in uscita , quindi sulle batterie ad una tensione di 24 V, e che il generatore erogherà dai 48 V in su.
La domanda è:
Un regolatore di carica PWM come il Tristar 45 PWM è in grado di trasformare il rapporto tensione x corrente come fa un mppt oppure taglierà tutto dai 24 V in su? Perchè questo significherebbe perdere più della metà di potenza del generatore stesso. E' corretto?

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 11:24:13

Corretto, il generatore lavorerà in corrente. La tensione si adatta a quella delle batterie.
Inizierà a caricare molto prima degli rpm nominali. Probabilmente con vento debole andrà in stallo per scarsa forza sulle pale.
Sul sito instructables ho trovato un progetto mppt per pannelli gestito da Arduino. In questi giorni lo sto studiando per adattarlo al l'eolico.
Grosso modo anch'io ho il tuo stesso problema.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 12:00:09

Il progetto è questo:LINK

Ovviamente questa versione gestisce pochi watt da pannello solare.
L'autore ha in cantiere una versione maggiorata da 20A e 40A sempre per pannelli solari.

Le varianti che mi sto studiando è per gestire un generatore eolico che in entrata come Voc arrivi a 90 Volt per poi convertirli in 24 V con correnti molto elevate.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

manovel
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:29

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 12:49:46

Quindi possiamo concludere che :
1) generatore eolico + regolatore mppt = perdita di potenza e rischio stallo del regolatore a causa della lentezza di inseguimento dovute alle veloci variazioni di rpm di un micro eolico
2) generatore eolico + regolatore PWM = soluzione preferibile ma comunque perdita elevata dovuto al taglio del PWM causa scostamenti elevati rispetto alla tensione nominale del generatore.
3) generatore eolico + inverter grid tie su impianto ad isola = situazione rischiosa per la sicurezza dello stesso inverter stand alone.
E' corretto?

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 13:27:37

Nel mio messaggio precedente il n°1252 mi riferivo al regolatore pwm.
IL generatore a 48 V per un impianto a 24 è sovradimensionato.
Nel tuo caso se già ce l'hai è meglio un regolatore mppt che accetti in ingresso elevati voltaggi e correnti che sia adattabile al banco degli accumulatori che già possiedi.



---------------