Grazie per le tue delucidazioni, quindi mi consigli di prendere la resistenza. Io sono in attesa delle autorizzazioni non appena la monto ti giro i valori, da me la velocità massima registrata fino ad ora è stata di 7 ms. ora però sta arrivando l'inverno e confido in meglio. Grazie ancora



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 08:53:51

Tranquillo il vento viene in inverno , Grecale e Tramontana ........
La fanno da padrone assicurati di avere ben libero N NE , e allora vedrai come và in inverno .
In Estate neanche da me cè tanto bento solo bufere di qualche secondo che servono solo a fare danni ieri le mie turbine hanno sparato 80A per qualche secondo poi le ho bloccate per sicurezza ...
Ma in Inverno è molto stabile il vento ..date le minori differenze termiche nell'arco della giornata ....



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 18:59:16


CITAZIONE

acinstall
ma se compro un regolatore Tristar il modello es45 e collego li la resistenza di shunt? Anche in quel caso girerà con il freno sempre in funzione?



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 05/09/2015 21:25:09

Nel caso della rezistenza di shunt , avviene questo:
1 imposti il valore in volt dove il tristar deve intervenire , mettiamo siano 57 volt ( in funzione delle batterie che hai)
2 colleghi al regolatore le batterie sul cir uito di potenza per mezzo di bei cavi da 35mm
3 colleghi la linea per rilevare la tensione sotto fusibile da 5 Ampere
4 colleghi la resistenza di shunt per mezzo di cavi minimo 16 mm secondo la distanza in cui la metti

a questo punto l'eolico lo colleghi ad un ponte diodi trifase , al quale avviterai un dissipatore ( se non ne è provvisto ) , puoi usare anche quello dei processori o schede video sono perfetti , e lo colleghi direttamente in batteria .
Quando l'eolico supera la tensione delle batterie comincia a rallentare rilasciando corrente alle batterie fino a che le batterie arrriveranno alla tensione impostata sul tristar che farà intervenire la resistenza per mantenere il valore impostato.
Per mettere la turbina direttamente in batteria il pacco dovrà avere un amperaggio abondante in modo da disperdere l'eventuale sovrattenzione che l'eolico raggiungerà a alte velocità.
Il Tristar come shunt è anche una salvezza delle batterie nel caso in cui i regolatori del FV si dovessero danneggiare non interrompendo la carica verso le batterie.



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:213

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 09:08:18

Wow mi sono ingrippato il cervello, vabbè rileggeò con la dovuta calma e cercherò di capire meglio, io pensavo di gollegare l'uscita del ponte al tristar e dal tristar alle batterie. almeno così mi era sembrato di capire. Ascolta un ulteriore domanda io ho l'inverter pip4048 della mppsolar e probabilmente farò qualche kw di solare. posso collegare i due regolatori (tristar e mpp dell'inverter) sullo stesso pacco batterie ? grazie



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batterie fiamm monolite ls26 tot 900 A.
Solare termico 12,5 mq. A circolazione forzata con accumulo 500 lt cordivari.
Impianto di recupero acqua piovana per scarichi wc e giardino.

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 07/09/2015 13:18:49

Si perchè ilTristar ti serve solo come deviatore di carico , anche perchè solo con eolico ci fai poco....comunque ho visto su ebay un regolatore di carica che ti potrebbe essere utile
http://www.ebay.it/itm/Interfaccia-di-frenatura-generatore-eolico-Wind-interface-for-wind-turbine-/361215484854?hash=item541a1ee3b6

LINK



Modificato da marcosnout - 07/09/2015, 14:53:18


---------------
Meio ave paura che piallo.....

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 21:20:21

Ho impiegato un po a trovarla l'immagine e spero possa essere d'aiuto al caso di magnetepazzo.



Immagine Allegata: collegamentogeneratorer.jpg
 
ForumEA/F/collegamentogeneratorer.jpg



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:406

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 21:02:58

Speciale .



---------------
Meio ave paura che piallo.....

 