configurazione, configuraione dip switches tristar ts 45
FinePagina

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 16/06/2015 10:39:47

Salve a tutti
avrei bisogno di un aiuto
sto costruendo un impianto in una baita in montagna
cosi composto
turbina idro da 1 kw
ponte a diodi
regolatore di carica tristar ts 45
banco batterie da 200 AH al piombo acido
inverter da 6kw
ora io ho scaricato il manuale in italiano del regolatore
ma non riesco a capire il settaggio degli switches
perché mi confondo con il carico e la carica deviata
chi lo ha istallato mi può aiutare
premetto che come carica deviata ho una resistenza da scaldabagno
da 1200 watt come consiglia il manuale

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 19:11:28

vi ringrazio per le visite
ma possibile che non ci sia uno che ha istallato
sto cavolo di regolatore e mi sappia dire come devo
settare gli switches

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 18/06/2015 23:35:11

Non sono di questa sezione, ma abbi pazienza e vedo chi trovare.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 07:42:16

ciao pazzoscatenato,
ringrazio Roero per la segnalazione che mi ha indicato la tua richiesta di aiuto.

Premetto che non conosco il regolatore in questione perchè non ne possiedo uno ma studiando il manuale che allego, la tua configurazione che descrivi è spiegata alla pagina 11 e descritta nella figura 2.2b.

In sostanza in quella configurazione il tristar controlla lo stato di carica della batteria fornito dalla tua idro-turbina e in caso in cui le batterie sono cariche al massimo l'eccesso di produzione dell'energia viene deviato in una resistenza di deviazione.

I programmi vari per selezionare il tipo di carica deviata sono divisi in base al tipo di accumulatore per le piombo-acido (libero?)
il dip switches 4-5-6 devono essere settati in off-on-off.
Controlla bene il tipo di accumulatore, la descrizione che hai messo è molto generica, anche le agm sono batterie piombo-acido ma hanno voltaggi di settaggio completamente diversi.

Scarica allegato

TriStar Manual Italian.pdf ( Numero download: 253 )



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 09:00:34

le batterie in questione sono queste
BATTERIA 200 AH PREMIUM POWER SIGILLATA (SENZA MANUTENZIONE ALCUNA), GIA' PRONTA ALL'USO,CON INDICATORE DI CARICA E CONSEGNATE CARICHE AL 100 %


CAPACITA' : CCA 1050 (EN-18°) MISURE MM. : 512 (lunghezza) X 220 (larghezza) X 220 (altezza) TECNOLOGIA : CALCIO/CALCIO POLARITA' : POSITIVO A DX/SX (00/01,200,1050) peso 44 Kg


CARATTERISTICHE : LA TECNOLOGIA CALCIO/CALCIO GARANTISCE UNA MAGGIORE DURATA DELLA BATTERIA ED INCREMENTA NOTEVOLMENTE LA CAPACITA' DI SPUNTO E QUINDI DI PARTENZA DELLA VETTURA. LE BATTERIE PREMIUM POWER SONO SIGILLATE ED INISPEZIONABILI, ANNULLANO LA MANUTENZIONE ED OFFRONO MASSIMA SICUREZZA.
ora non è specificato il settaggio ma mi sono arrivate ed erano cariche
a 12.6 volt

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 09:23:43

E' una batteria per avviamento LINK

Non ho trovato molte informazioni ma se viene utilizzata negli autoveicoli le soglie di carica sono quelle date dal regolatore/alternatore del veicolo, impostato a 14,4 volt max.

Quindi vanno bene le impostazioni che ti suggerivo.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 11:28:25

ti ringrazio ho letto che nel libretto
loro citano come resistenza deviata una resistenza da scaldabagno
io ne ho presa una da 1200 watt è troppo il wattaggio o è poco
visto che l'alternatore al massimo mi fornisce 1000 watt
e poi se puoi aiutarmi ancora
gli altri switches come li devo settare
l'impianto è a 48 volt

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 11:48:52

Ti devi leggere tutto il manuale come sto facendo io, per esempio a pag 49 parlano delle batterie piombo-calcio con relativi voltaggi.

A pag. 43 spiegano come dimensionare il carico resistivo per la deviazione.
A pag. 7 spiegano che i dip-switch 2-3 selezionano il voltaggio delle batterie, paragrafo 1.3 vedi immagine allegata

a pag. 54 capitolo 13 appendice 2 la tua configurazione a carico deviato
a pag. 59 spiegano come metterli voltaggio selezione automatica 2-3 off-off


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/E/configurazione.jpg



Modificato da righetz - 19/06/2015, 11:58:07


---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 12:11:45

Attenzione massima tensione voc in ingresso 125 V, controlla che la tua turbina con ecceda a questo valore altrimenti addio regolatore



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 12:21:28

Quali sono le caratteristiche della idro-turbina, dire che fa max 1000W e troppo poco, serve capire se è un trifase (questo è sicuro) che voltaggio esce quanti ampere massimi eroga.

Un banco batterie a 48 v significa che a carica completa e in fase di equalizzazione siamo attorno ai 60-61 volt il sistema non può eccedere i 68 V.

La turbina a vuoto non deve generare una tensione in Voc superiore ai 125 V puoi mettere una foto della idro-turbina con relativa targhetta delle caratteristiche?



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 13:11:54

@ pazzoscatenato:
suggerirei di leggere per bene e molto attentamente il tuo manuale del Tristar, poi nel dubbio poni le eventuali domande.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 15:26:21

la turbina non supera i 105 volt provata sia da me che dal costruttore
per quanto riguarda il voltaggio il due e il tre devono essere su on
l'alternatore è questo,
http://www.ebay.it/itm/281691068703?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT



Immagine Allegata: alternatore.jpg
 
ForumEA/E/alternatore.jpg


Scarica allegato

scheda alternatore.jpg ( Numero download: 185 )

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 15:44:12

ok 105 volt vac o voc? cioe alternata o continua.... è un trrifase collegato a stella.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 17:21:48

scusa ancora la mia ignoranza ma la tensione di 105 volt e stata misurata dopo il ponte a diodi dovrebbe essere una tensione in corrente continua



Immagine Allegata: alternatore 2.jpg
 
ForumEA/E/alternatore 2.jpg

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 18:36:42

esatto, quindi come parametri ci stiamo dentro giusti.
Le impostazioni che fanno per te le ho descritte in un messaggio sopra.
Leggi bene le parti del manuale delle pagine che ti ho segnalato setta i dip-switch come indicato.
La resistenza da 1200W va bene meglio sempre leggermente + grossa.
I 1200W della resistenza a che voltaggio? posta la foto della targhetta.
e segui le indicazioni della pag. 43.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 