configurazione, configuraione dip switches tristar ts 45
FinePagina

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 21:27:20

la resistenza è questa
Descrizione:

Resistenza per scaldabagno diritta con filettatura interna e guarnizione.

Diametro 40 mm.

Alimentazione: 220 Volt

Potenza: 1200 Watt



Immagine Allegata: resistenza.jpg
 
ForumEA/E/resistenza.jpg

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 21:40:35

Ok segui l'esempio a pag 43 per capire quanta potenza dissipa con la turbina che genera un voltaggio attorno ai 62 volt inizia la deviazione.

calcolando il 150% in più, la corrente da dissipare è di circa 21 A a 60 volt. 60V x 21 A sonoi poco più di 1200W

La tua resistenza da 1200w a 60 volt dissipa 327 W perchè?

perchè di targa dissipa 1200 W con una tensione di 220 V, la resistenza dissipa al massimo 5,45 A che con una tensione di deviazione di 60 V (massima tensione di carica per sistema a 48V) dissipa 327 W.

Ne servono almeno 4 per i canonici 1200 W, tutto spiegato a pag. 43



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 21:59:46

se non ho letto male i dip-switch dovrebbero essere cosi settati
1 off
2 on
3 on
4 off
5 on
6 off
7 on
8 off
il 2 e il 3 per impostare i 48 volt
il 4 il 5 e il 6 per il controllo del carico cioè cosa vorrebbe dire controllo del carico
il 7 per la carica deviata se posizionato su on il regolatore devia la carica in eccesso o no
l' 8 sarebbe per equalizzare la carica cosa vuol dire equalizzare la carica
scusa la mia ignoranza ma non sono un elettricista

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 22:03:16

ecco perché mi è saltato un diodo
perché la resistenza non ha dissipato i 12000 watt

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 19/06/2015 22:24:49

mi spieghi come hai fatto a trovare i 327 watt
se io prendo questa resistenza dovrebbe andare bene
Resistenza 5000W


ho sistemato il link



Immagine Allegata: resistenza5 kw.jpg
 
ForumEA/E/resistenza5 kw.jpg



Modificato da righetz - 20/06/2015, 13:46:15
 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 20/06/2015 13:37:46

controlliamo questi famosi dip-switch vedi anche appendice 2 da pag. 57 a pag. 60

1 - on
2 - on
3 - on
4 - off
5 - on
6 - on
7 - on
8 - on

1 controllo del carico attivato on
2 e 3 settati su on settaggio a 48 volt
4-5-6 selezione tipo batteria in base alla tensione 14,2-14,4 batterie calcio-piombo
7 deviazione del carico
8 equalizzazione mettilo su on così ogni 28 giorni gli dà una bella carica in modo da rimescolare l'elettrolita delle batterie.



Modificato da righetz - 20/06/2015, 13:40:55


---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 20/06/2015 13:49:45

Per quanto riguarda la resistenza da 5000W con quella ci sei dentro abbondante.

Ampere= 5000W / 230V = 21,7 A
Potenza dissipata = 60 V * 21,7 A = 1300 W



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 20/06/2015 16:35:39

grazie righetz penso proprio che non ti romperò più le scatole
mi sei stato di grande aiuto

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 21/06/2015 11:09:26

Se hai ancora necessità di qualche dritta siamo qui Faccine/thumb_yello.gif



---------------