forse questo argomento sarà già stato discusso ampiamente
allora io voglio montare 12 pannelli 250 watt
che sezione di vavi devo usare per collegare i pannelli

e devo scendere dal tetto considerando le curve che fa il cavo
per circa 10 metri
che sezione di cavi devo usare per arrivare al regolatore

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 15:16:45

Come li colleghi i cavi? Serve a sapere quale è la tensione che attraversa i cavi



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 15:29:58

allora la tensione dovrebbe essere di 48 volt
perché i pannelli li devo collegare in serie
per avere i 48 volt
cioè a due a due e fare i 48 volt
poi tutti i positivi che escono dalle coppie
collegarli tutti insieme in un unico cavo che va al regolatore credo che vadano montati cosi correggetemi se sbaglio

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 15:42:13

Forse intendi 48V nominali. Però serve la tensione di lavoro dei pannelli. Hai le specifiche dei pannelli?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 16:24:27

i pannelli sono questi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE:

Potenza di picco (pmax): 250W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 30.5V
Corrente a Pmax (Imp): 8.2A
Tensione di circuito aperto (Voc): 37.8V
Corrente di corto circuito (Isc): 8.87A
Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
Rating massimo di fusione: 12A
Efficienza cella: 17.12%
Efficienza modulo: 15.37%

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 16:28:25

Allora alla massima potenza abbiamo una potenza di 3kW, una tensione di 60V, circa 50A, con 6mmq hai una perdita di circa 73W.
Piccolo dubbio: i 10 metri sono andata e ritorno o solo andata? Altrimenti raddoppia la perdita



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 16:52:57

Ciao pazzoscatenato, se vuoi installare 12 pannelli da 250W l'uno si parla di 3 Kw, diventa una cosa più seria che 2 pannelli come avevi scritto nell'altro post, a mio avviso devi pianificare con cura tutto perché la spesa comincia a diventare importante, non conosco l'entità delle tue sostanze ma sarebbe un peccato buttare soldi a caso, perdonami se mi sono permesso.
Io farei così:
12 pannelli da 250W, 4 stringhe da 3 pannelli in serie, cavi da 6/8mm, una discesa per ogni stringa, se dici 10 metri avrai una caduta di circa 0.5V con il 6mm, quadretto con 4 fusibili da 10A, se ti bastano 4 Kw poi optare per il comunissimo e ormai collaudato PIP4048MS e almeno 400Ah di batterie, per la scelta delle batterie tieni presente che il PIP4048MS carica al massimo 58,40V e alcune marche di batterie con acido libero vogliono 60/64V.
Il PIP4048MS accetta tensione proveniente dai pannelli fino a 145V, questo ci permette di collegare 3 pannelli in serie e avere una sezione dei cavi meno costosa, il o i pacchi batteria per un teorico di 48V connesse al PIP attraverso sezionatori e fusibili adeguati.
Perdona l'interesse a che prezzo il hai trovati i pannelli?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 17:00:10

Se preferisci fare i calcoli dei cavi vai qua:
LINK
Metti la tensione che nel tuo caso sarebbe opportuno 100V CC., sezione cavo e lunghezza e ottieni la caduta



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 18:11:43

ciao claudio la mia intenzione è arrivare a 12 pannelli
ma visto che devo prendere i cavi per quei due
volevo già prenderli
di sezione giusta senza dover rifare la discesa

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 26/06/2015 18:13:12

per luca450mghz sono positivo e negativo
cioè andata e ritorno

 

moris79
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:41

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 16:00:13

Claudio vorrei porti delle domande ma non so come fare. Ho dei dubbi perché sto cercando di costruire il mio piccolo fotovoltaico e non vorrei commettere errori.....tu mi sembri molto preparato

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 26/08/2015 20:38:34

No.....Claudio non è preparato........ma qualcosa in PIU'



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum