Se sei già registrato           oppure    

Orario: 03/05/2024 17:39:28  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Accumulatori


come si fa
FinePagina

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 14/07/2015 21:24:33

come si fa a vedere quando un banco batterie
a 48 volt e 200 ampere è scarico per il 50%

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 14/07/2015 21:39:07

Misuri la tensione del banco senza alcun carico applicato.

Tensione di fine carica e mantenimento 57,6 Volt carica al 100%
Tensione di massima scarica 42 Volt 0%
Tensione di scarica al 50 % circa 49,8 Volt.

Forse i valori di soglia non sono precisissimi perchè variano anche dal tipo di batteria.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 14/07/2015 23:36:30

L'indicazione più vicina alla realtà la puoi avere con densimetro...

La densità è indicata in Kg/l o Kg/dm3 in certi casi anche in gradi Baumè (scritto Bè)
Densità 1,265 Kg/l - Bè 30,23 - Carica al 100%
Densità 1,225 Kg/l - Bè 26,51 - Carica al 75%
Densità 1,190 Kg/l - Bè 23,04 - Carica al 50%
Densità 1,155 Kg/l - Bè 19,37 - Carica al 25%
Densità 1,120 Kg/l - Bè 15,46 - Completamente scarica



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 08:12:35

Buongiorno a tutti.
Ieri mi è arrivato il densimetro per misurare con piu precisione lo stato delle mie trojan t105+ comperato su amazon. Fattura buona direi anche se economico. Realizzato un vetro con galleggiante in vetro piombini di zavorra.

http://www.amazon.it/dp/B008Q6NT9O/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1452236590&sr=1&keywords=densimetro+batteria

Ierisera primo test a caso su una cella. Densità ancora nel settore bianco ma a un pelo dal rosso....credo poco piu di 1.2 kg/l.
Provo altre celle... siamo li.
Messe in carica le batterie a 58.4v tutta la notte, a 10A la corrente sale subito e cala dopo circa 10 minuti. La cosa non mi stupisce le batterie erano cariche anche perche adesso sono solo connesse e caricate dai pannelli di giorno e non ho altro che la scarica data dall inverter. Misuro stamani dopo tutta la notte e mi trovo a 1.24. Ancora settore bianco! Le ho rimesse sotto carica a 1-2 A e le lascio li qualche giorno.

La mia domanda: le batterie sono a circa 5 gradi c( sono in garage) quanto influisce la temperatura sulla densita? Stratificazione dell elettrolito? Da lettura del densimetro sembrerebbero mezze scariche ma effettivamente non dovrebbero. Solfatazione non mi sembra di vederne. Come posso operare per capire se le batterie sono in buono stato?

Grazie
Luca

Aggiunta funzionalità link



Modificato da BellaEli - 08/01/2016, 10:14:42
 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 20:28:56

Rimisurato la densità dopo 12 ore a 58.4v. Permane a 1.24....
Non sembra salire la densità...
Batterie nuove... acquistate a giugno, ma mai usate poiche non ho ancora i pannelli fissati sul tetto ma provvisori, mai sfruttate a pieno se non per dei test. Sempre mantenute sotto carica da pannelli

Luca

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 20:50:44

Dai parametri indicati da Eliafino a 1,24 la carica è tra 85-90%
1,26 carica al 100%



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 21:29:11

CITAZIONE (righetz, 08/01/2016 20:50:44 ) Discussione.php?212899&1#MSG5

Dai parametri indicati da Eliafino a 1,24 la carica è tra 85-90%
1,26 carica al 100%


Si concordo ma non capisco perche non riesca ad arrivare al 100%.
Le incognite sono 2. Il densimetro.. o la bassa temperatura delle batterie. Scariche non credo propio perche le sto forzando in float a 58v. Non vorrei fosse solfatazione il che mi scoccierebbe non poco. Purtroppo non vedo bene le piastre positive causa separatori parecchio sovrabbondanti.

Grazie.
Luca

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 08/01/2016 21:46:10

Le batterie segnano il 100% quando sono attaccate all'alimentatore o ai pannelli e segnano una tensione di 57,6 Volt. Se si fa riferimento ad un accumulatore a 12 Volt carico al 100% sono 14,4.

Come si stacca l'alimentazione se controlli con il multimetro la tensione scende a 13,6 circa se sono nuove di pacca altrimenti di solito 13,3 Volt. Riferito ad un sistema a 48 volt moltiplica per 4 i valori.

Poi la temperatura ambiente incide sempre per qualche decimo di volt con il freddo serve una tensione leggermente più alta e con il caldo più bassa.
Solitamente un buon regolatore di carica ha già incorporata la funzione di regolazione per la temperatura.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 08:27:31

@righetz
Concordo pienamente per quanto riguarda le tensioni. A batterie cariche dopo averle staccate la tensione cala fino a 52v circa ok. Quello che non capisco è dal lato densita. Non mi aspetto che cali o rimanga bassa. Dalla mia poca esperienza mi aspetto che inizi a calare lentamente per l'autoscarica o perche inizio a prelevare corrente dal banco. Corretto?

Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 12:21:20

Ciao iw3gx, a 58,4 non arriveranno mai al 100% quelle batterie hanno bisogno di 60/62V, prova con una e lasciala sotto carica a 15/15,5V vedrai che la densità sale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 16:14:00

Ciao Claudio... vedo quello che riesco a fare. Non so se il caricabatterie mio ci arriva...
Grazie mille.

Luca

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 16:19:25

...trovato...



http://www.trojanbattery.com/BatteryMaintenance/Charging.aspx



Devo trovare la maniera di portarle a 62V.

Luca



Modificato da iw3gx - 09/01/2016, 16:26:25
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 17:29:07

CITAZIONE (iw3gx, 09/01/2016 16:19:25 ) Discussione.php?212899&1#MSG11

...trovato...



http://www.trojanbattery.com/BatteryMaintenance/Charging.aspx



Devo trovare la maniera di portarle a 62V.

Luca


Non hai un carica batterie da auto, quelli semplici non elettronico, proprio quelli da spender poco con solo trasformatore e ponte di diodi, quelli solitamente portano le batterie anche sopra i 15V perché non hanno controlli, giusto per vedere se l'acidità è bassa per via che non hanno mai avuto una carica profonda, fai la prova su una e se va benne le metti tutte in parallelo e carichi al massimo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 21:07:00

Claudio devo vedere se recupero il mio vecchio trasformatore da 1kVA autocostruito ai bei tempi dell ITIS. Se non ricordo male era un 48V. Un bel ponte a diodi da 50A e via....

Luca

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 09/01/2016 21:08:44

A dire il vero ho un caricabatteria da auto da 6 A mi pare... devo vedere la tensione a fine carica, ma se trovo il trasformatore preferisco la soluzione 1 che non mi fa staccare nulla....a meno dell inverter

 
 InizioPagina
 

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum