Salve devo montare dei pannelli fotovoltaici vorrei sapere per mettere il diodo tra un pannello e l'altro per evitare il famoso effetto di ritorno di corrente come devo fare vi sono appositi porta diodi o bisogna tagliare il cavo del pannello

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 15/07/2015 00:38:03

quanti pannelli devi montare e che caratteristiche hanno e perché vuoi montare i diodi



Modificato da Claudio - 15/07/2015, 00:45:33


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 15/07/2015 12:00:59

devo montare 10 pannelli Sun Power e18 305 watt
i diodi o letto nei post che eliminano il ritorno inverso di corrente
poi è la prima volta che monto dei pannelli e non ho nozioni in merito
io vado per aver letto nei vari post,
anche perché in internet non c'è una guida ben dettagliata di come montare i pannelli passo passo

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 15/07/2015 14:48:54

Ok nessun problema, facciamo le cose per passo, se scrivi "devo montare 10 pannelli Sun Power e 18 305 watt", non mi dai nessun dato su cui poter pianificare l'impianto
1) che tensione pannelli sopporta il tuo regolatore di carica.
2) che tensione batterie sopporta il tuo regolatore di carica.
3) i pannelli hanno tutti la medesima tensione nominale.
4) i pannelli hanno tutti la medesima corrente nominale.
5) una volta posati avranno tutti la medesima insolazione o alcuni avranno più sole alla mattina piuttosto che al pomeriggio
Se tu potessi postare le foto delle etichette dei pannelli sarebbe il massimo, in alternativa le caratteristiche tipo questo LINK
e le caratteristiche del regolatore



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 15/07/2015 15:00:29

Pazzoscatenato ho trovato questo,LINK ma sono da 235 e 230W
Per stabilire come collegare i pannelli guarda che tensione massima sopporta il tuo regolatore, esempio 145V i pannelli danno 48V a circuito aperto quindi stringhe da 3 pannelli in serie totale 3 stringhe da 3 pannelli cad., ma se tu ne hai 10 puoi fare 5 stringhe da 2 pannelli cad. ma in inverno potrebbero avere più difficolta ad entrare in lavoro, tutto dipende dalla tensione accettata dal tuo regolatore, i diodi servono solo se sul tuo parco pannelli può capitare di avere ombreggiature, un camino, una pianta, lo spigolo di un tetto che in alcuni momenti oscura 1 o più pannelli o sbilanciamenti di insolazione ma se il parco pannelli è tutto sulla medesima falda e non ha ombre i diodi non servono, non servono neppure se a essere ombreggiato è solo mezzo pannello, ci pensano i diodi che già sono nella sua scatola di derivazione



Modificato da Claudio - 15/07/2015, 15:22:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 16/07/2015 08:26:31

Claudio i pannelli mi devono arrivare
e comunque sono questi
Sun Power SPR 305 serie E18 a 96 celle monocristallino
come regolatore
ho un Advance mppt da 60 ampere e 145 volt di corrente massima in ingresso
come posizione i pannelli non hanno nessun ombreggiamento
io pensavo di mettere un diodo perché vedo nei vari post con fotografie annesse che lo portano ma se mi dici che non serve meglio cosi
visto che tu lo hai già fatto l'impianto come cavi di discesa avevo pensato ad un 50 millimetri di sezione pensi che vadano bene
e poi posso riunire tutte le stringhe in un unica discesa
la distanza dai pannelli al regolatore considerando le varie curve che deve fare il cavo non mi supera i 15 metri
grazie per i consigli

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 16/07/2015 10:03:13

Ok perfetto quindi 5 stringhe da 2 pannelli, per 15m di discesa io preferirei 5 discese, ma se l'accesso ai pannelli è agevole può andare benissimo anche una, in modo di avere le stringhe sezionabili nel locale dove ho le apparecchiature e poter così controllarle singolarmente, puoi usare questo sito per il calcolo della sezione dei cavi LINK
calcolando 110V 600W 15 metri di cavo da 6mm avresti una caduta di 0.49V su quella potenza è accettabile, più grossi sarebbe meglio 8/10mm, per i diodi nessun ombreggiamento nessun diodo, ma mi raccomando ogni stringa un fusibile i tuoi pannelli sopportano 14,9A di corrente inversa e 15A di corto, mentre possono produrre 5,58A se una stringa dovesse avere problemi subirebbe i 20A delle altre quindi fusibile da 8/10A CC, con i diodi andresti ad inserire una caduta di tensione e non è il caso, occhio alle sezioni cavi verso regolatore e inverter i produttori mettono sempre morsetti scarsi, io mi sono auto costruito i capicorda modificandone alcuni, il mio inverter ha morsetti da 10mm per il solare quindi impossibile mettere 3 cavi da 6mm.
Buon lavoro, e metti un po' foto mentre procedi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 16/07/2015 10:39:41

15 metri di cavo significa che bisogna conteggiarne 30 (andata e ritorno). I diodi sarebbe meglio metterli sempre, a queste tensioni creano una perdita minima ma ti mettono al riparo da situazioni che si possono verificare. (non si può prevedere a priori una zona di ombreggiamento).



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 16/07/2015 16:36:34

Certo Luca450Mhz hai ragione volendo si possono mettere bisogna conteggiare uno 0,5V ulteriore di perdita, le correnti di pensiero sui diodi sono diverse e separano schiere di installatori, sentiti molti pareri ho deciso che in assenza di ombreggiatura i diodi non li ho messi ma si possono mettere questi che sono comodissimi, 6 euro l'uno provenienza solita BAYA puoi metterli uno per stringa o anche uno ogni pannello, evitando così ritorni inattesi.



Immagine Allegata: Connettore_MC4_con_diodo_10A.jpg
 
ForumEA/F/Connettore_MC4_con_diodo_10A.jpg



Modificato da Claudio - 16/07/2015, 16:41:55


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 16/07/2015 19:34:21

Elettro aveva fatto dei test pratici per capire meglio la situazione del diodo sì diodo no. E dalle misure fatte, vedendo cosa accade ad un eventuale pannello in ombra rispetto ai vicini, come comincia ad assorbire corrente altrui, ho deciso di metterli.
Su 100V cosa sono 0,5V? Che poi con dei diodi Schottky hai una caduta di tensione di circa 0.3V. Io sono per il pensiero del "se si può, meglio prevenire"



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 17/07/2015 00:40:53

Ti dirò dato la facilità che offre la soluzione del diodo nel connettore MC4 proverò a metterli impegnerò 60 euro magari cambio opinione anche se i miei non hanno oscuramenti , ma hai mai visto la neve che si scioglie a chiazze e poi esce una giornata di sole forte, magari mi unisco ai "diodi si"



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/07/2015 08:56:22

Io li avevo visti quei diodi, ma poi li ho scartati, in quanto i miei pannelli dichiarano per una corrente massima di circa 9 ampere. Effetto bordo nuvola ed ero troppo stretto. Poi ho paura che in quel formato sia difficile fargli dissipare il calore che produce.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:148

Stato:



Inviato il: 17/07/2015 09:53:17

Luca450Mhz allora che diodi di consiglieresti se mi puoi postare un immagine cosi vedo se li trovo su ebay

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15112

Stato:



Inviato il: 17/07/2015 12:00:29

Luca450Mhz ma se dici che introducono una caduta di 0,3V*9A sono 2,7W non scaldano pressoché nulla.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 17/07/2015 12:29:30

Guarda qui. IO ho usato dei doppi diodi come quelli di Scinty, e a massima produzione un pochino scaldano, ma niente di preoccupante.
Ora non ho a disposizione una foto dei diodi che ho usato io. Magari appena posso la carica



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 