Dimensionamento impianto ad isola
FinePagina

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 12:46:45

CITAZIONE (BellaEli, 04/08/2015 09:55:46 ) Discussione.php?212933&4#MSG55


La potenza si somma sempre, sia che fai serie, sia che fai paralleli, sia che fai tutti e due: 10 pannelli in qualsiasi configurazione danno 2.850 Wp, 20 pannelli giusto il doppio, ovvero 5.700 Wp !



Ciao Elix
grazie davvero per le tue spiegazioni; ora sto davvero apprendendo il discorso che prima mi era oscuro..

GRAZIE DAVVERO. Sei davvero forte in tutto..

Comunque la storia della serie/parallelo mi turba sul fatto della potenza.

 

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 12:58:50

Facciamo conto di avere 2 batterie da 12V 10Ah.

Possiamo avere 2 configurazioni:

1- Serie delle due: 24V 10Ah
2- Parallelo delle due: 12V 20Ah

Nei due casi la potenza sarà sempre 240W dissipati o generati.

Beh per i pannelli ho notato ieri che le cose cambiano;



Immagine Allegata: 20150804_125458.jpg
 
ForumEA/F/20150804_125458.jpg

 

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 13:01:13

Spero che con la piccola dimostrazione, ho reso l'idea su quello che hai detto nella risposta precedente.

Non vorrei sentirmi dire ignorante ma appunto sto chiedendo se ho sbagliato qualcosa.

Ciao sono in attesa

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 13:58:27

http://www.energialternativa.info/Public/NewForum/ForumEA/F/serie.jpg

La tensione, giustamente, si somma, quindi per ogni serie avrai 48 Volt.

La potenza, invece, pure !!!

Quindi, per ogni serie, avrai 500 W, non 250.

La corrente che scorre in ogni serie è sempre la stessa, la potenza, invece, è come la tensione, si somma, sono 250 W + 250 W, ok ?

Il calcolo esatto è: A = P / V = 2000 / 48 = 41.67 A

Quindi la "Differenza" tra le due soluzioni sono una corrente di 41,67 A contro 83,3 A.


Riferendoci alle batterie, tu hai detto che ogni batteria è da 12 V 10 Ah, quindi ogni batteria è da 120 W. Tu stesso hai scritto che sia che le metti in serie, sia che le metti in parallelo danno sempre 240 W, ovvero hai sommato la potenza delle singole batterie ! Con i pannelli succede la stessa cosa.



Ora passiamo alla sezione dei cavi, per mettere d'accordo tutti quanti ho preparato un piccolo file Excel che si occupa di fare il calcolo spiegato qualche post fa.

Nel file ho inserito anche un grafico che mette in relazione la corrente assorbita con la potenza persa sul cavo.

Facendo qualche prova, secondo me non è conveniente scendere sotto i 16 mmq, ma sperimentate anche voi !!!

Scarica allegato

Calcolo_Sezione_Cavo.xlsx ( Numero download: 193 )



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 17:26:37

Ah ok ok ho capito

Ora provo timo il programmino tuo.

Faccine/Smileys_0007.gif

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 04/08/2015 18:29:39

Facendo qualche prova con il file Excel per il calcolo della sezione del cavo, mi è venuta in mente la seguente domanda: è possibile indicare all'utente una sezione consigliata ?

Non è facile trovare un valore, bisogna tener conto della lunghezza del cavo, della corrente che scorre nel cavo e di tanti altri fattori, tuttavia ho provato a semplificare il discorso e ho posto come vincolo che la potenza dissipata sul cavo deve essere minore della corrente che ci circola all'interno.

Il risultato mi sembra abbastanza coerente, la sezione varia in funzione della lunghezza del cavo e della corrente (che in qualche modo è legata sia alla potenza dell'impianto sia alla tensione dell'inverter).

Voi che ne pensate ?

Allego la nuova versione del foglio di calcolo:

Scarica allegato

Calcolo_Sezione_Cavo.xlsx ( Numero download: 186 )



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 05:34:36

Conviene fare una discesa per ogni serie, mettere un quadro con un sezionatore per ogni discesa ed un diodo poi tutte le discese in parallelo al regolatore. Un cavo da 10 mm2 per ogni discesa dovrebbe andare bene. I sezionatori permettono di staccare la singola serie in caso di lavori e sono utili per verificare con un amperometro la produzione di ogni singola stringa.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

eliafino

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:1419

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 09:00:14

Per il cavo FG21M21 da 4mmq si garantisce una corrente massima di 55A a 60°C con una resistenza di 5,09ohm/km

Conosco la formula ((Resistenza Cavo * Lunghezza lineax2) * Corrente) / 1000

Come consiglia il buon Calcola, farei una calata per ogni serie. Ho dovuto sostituire un connettore su un pannello, senza un sezionatore per ogni serie, avrei dovuto testare ogni pannello (nr.42)...

Nel caso di un 4mmq, il calcolo sarebbe ((5,09ohm * 20mt) * 9A) /1000 = 0,9162V

Che ne dici BellaEli? Dove sbaglio?

Consiglio poi di fare serie di 3 pannelli, perché come dicevo prima, d'estate si ha un abbattimento della tensione dei pannelli dovuto alle alte temperature che potrebbe incidere sulla corretta carica delle batterie a 48V.



---------------
Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-fotovoltaico-eliafino

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 14:49:16

Il caldo non fa bene ai pannelli, confermo quanto detto d Elia, il mio impianto fino a metà giugno forniva più di 6,5 kWh al giorno ora al massimo produce 4,7 kWh, come nel mese di marzo



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 15:00:21

Scordavo di dire che il caldo estivo è subdolo, abbassa la produzione, ma se arriva il sole dopo una nuvola, si vede la produzione schizzare a valori da paura, sul grafico della produzione vedo picchi della durata di anche 5' che sembrano le alpi, meglio sovradimendionere di un 20 % il regolatore di carica per non farlo arrosto, ed anche i fili



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 17:14:08

Ragazzi sapreste indicarmi un sito dove acquistare delle batterie tubolari da trazione pesante?

Un sito dove acquistare pannelli fotovoltaici?

P.S. Il mio amico li ha venduti tutti i pannelli per 70€ cadauno..

Fatemi sapere...Io purtroppo devo correre a lavoro perché da oggi straordinario a morire...

 

righetz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:4225

Stato:



Inviato il: 05/08/2015 17:58:53

Prova a questo
LINK

Prendilo come riferimento per le batterie
Poi anche qui LINK



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai

 

xardas

Avatar
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:126

Stato:



Inviato il: 06/08/2015 17:09:54

Grazie mille righetz.