calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 06:39:02


CITAZIONE

Questa funzione è prevista e regolabile su molte centraline...



Per il momento realizzo solo il termostato differenziale, più in là se avrò voglia di lavorarci potrebbe diventare anche una centralina.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 07:19:09

CITAZIONE (marcosnout, 08/09/2015 06:39:02 ) Discussione.php?213001&7#MSG100

CITAZIONE (lasalute, 07/09/2015 14:47:11 ) Discussione.php?213001&7#MSG97
Un secondo rele potrebbe fare da sicurezza. Se la temperatura è elevata e il boiler non può più riceve si va a scaricare calore da qualche parte.

Questa funzione è prevista e regolabile su molte centraline...

Quel rele sarebbe ideale come scarico termico elettronico.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 14:24:40

Esattamente, potrebbe comandare una deviatrice che manda il liquido vettore in una serpentina "a perdere" (a contatto con l'aria) o scaldare una piscina o ancora potrebbe comandare un sistema ombreggiante...ed in inverno potrebbe assolvere la funzione antigelo...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 18:07:21

Mi avete convinto, implemento un secondo relè che interviene raggiunta una temperatura limite liberamente impostabile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 18:37:19

Così sei quasi a livello di centralina solare, molto bene.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 18:55:13

CITAZIONE (calcola, 08/09/2015 18:37:19 ) Discussione.php?213001&8#MSG108

Mi avete convinto, implemento un secondo relè che interviene raggiunta una temperatura limite liberamente impostabile.


...adesso ti faccio arrabbiare...

...e se implementassi il tutto con tre relè (ad ognuno la possibilità di impostare una temperatura...)???

...avresti la possibilità di gestire (lo so...non è il tuo caso):
Antigelo, anti legionella e sovratemperature...

...avresti una centralina!!!



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 19:59:13

Si potrebbe aggiungere un terzo relè che si attiva se nella settimana il boiler non ha raggiunto almeno una volta e per la durata di almeno 40' la temperatura di 60°C, il relè dovrebbe accendere la caldaia.

La vedo difficile riuscire a far accendere la caldaia solo per acqua calda, è facile con i termosifoni usando i contatti ambiente, ma l'acqua calda non finirebbe nel boiler. A meno che non vi sia nella caldaia la possibilità di accenderla in ACS ponticellando due morsetti. Nella mia caldaia non vi sono.



Immagine Allegata: solare termico.jpeg
 
ForumEA/F/solare termico.jpeg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 20:25:17

Puoi sempre fare due varianti: una centralina vera e propria ed un termostato differenziale, in questo modo avrai due prodotti diversi che in realtà variano solo nella possibilità di avere 3 relè in più per le varie funzioni suppletive.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 20:57:20

CITAZIONE (calcola, 08/09/2015 20:25:17 ) Discussione.php?213001&8#MSG111

Si potrebbe aggiungere un terzo relè che si attiva se nella settimana il boiler non ha raggiunto almeno una volta e per la durata di almeno 40' la temperatura di 60°C, il relè dovrebbe accendere la caldaia.

La vedo difficile riuscire a far accendere la caldaia solo per acqua calda, è facile con i termosifoni usando i contatti ambiente, ma l'acqua calda non finirebbe nel boiler. A meno che non vi sia nella caldaia la possibilità di accenderla in ACS ponticellando due morsetti. Nella mia caldaia non vi sono.

Vero, non tutte le caldaie a biomassa supportano l'accensione per la sola ACS, ma questa funzione potrebbe essere assolta da una caldaia a gas o da una resistenza...

Viceversa, per una ipotetica funzione antigelo, può bastare una valvola motorizzata (a due o tre vie, a seconda dell'architettura dell'impianto).

Premetto che per quanto ne so io di elettronica e programmazione hai già fatto un miracolo



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 22:53:34


CITAZIONE

Puoi sempre fare due varianti: una centralina vera e propria ed un termostato differenziale, in questo modo avrai due prodotti diversi che in realtà variano solo nella possibilità di avere 3 relè in più per le varie funzioni suppletive.


La scheda può essere la stessa, poi secondo le necessità si saldano i componenti realmente necessari e si carica il software utile.

CITAZIONE
Vero, non tutte le caldaie a biomassa supportano l'accensione per la sola ACS, ma questa funzione potrebbe essere assolta da una caldaia a gas o da una resistenza...


Ecco così è meglio, il terzo relè potrebbe accendere un piccolo boiler istantaneo o qualche altro accrocchio di recupero per portare una volta alla settimana la temperatura a 60 °C per la funzione antilegionella. In alternativa al boiler si potrebbe mettere in linea anche un gruppo pompa-riscaldatore di recupero. Per implementare tale funzione sarebbe meglio aggiungere un RTC, ma non voglio usarlo e fare senza non è semplice. Forse la cosa più semplice è quella di far accendere il riscaldatore con un timer settimanale. Quindi per il momento lascio due soli relè, forse in futuro.

CITAZIONE
Viceversa, per una ipotetica funzione antigelo, può bastare una valvola motorizzata (a due o tre vie, a seconda dell'architettura dell'impianto).


Nei posti dove in inverno la temperatura scende sotto zero si usa un liquido tecnico anticongelante e l'impianto è a circuito chiuso con scambiatore. Il gelo non è un problema. Non serve complicarsi la vita.



Modificato da calcola - 08/09/2015, 22:58:41


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 23:05:54

Sicuramente lo sapete, il gruppo pompa-riscaldatore si può recuperare da una lavastoviglie, tra l'altro è dotato di vari termostati in grado di staccarlo una volta raggiunta la temperatura e se non ricordo male vi è un termostato a 60°C.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 23:12:00

Non mi complicherei la vita più di tanto, tu predisponi i 2 o meglio ancora 3 relè, poi toccherà a chi fa l'impianto sfruttare la centralina solare nel migliore dei modi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 23:53:26

Per il momento due relè, uno con funzione differenziale, uno che si attiva quando la temperatura del pannello supera un certo valore impostabile.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/09/2015 23:57:22

Che suppongo si potrà usare anche per altro volendo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 09/09/2015 00:07:59

Il relè è un interruttore che si chiude o apre (in base al contatto scelto) quando si verificano le condizioni programmate. Se imposto che si attiva a X°C e si disattiva a Y°C, quando si verificheranno quelle condizioni l'arduino attiverà/disattiverà il relè. Poi al relè si potrà collegare quello che si vuole. Anche una lampadina, un cicalino, una elettrovalvola... Ma il secondo relè dipenderà solo dalla temperatura della sonda collegata al pannello, non sarà differenziale, non avrebbe senso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 