Buongiorno a tutti
il corriere mi ha consegnato oggi il regolatore in questione,
leggendo le istruzioni e guardando le connessioni ,mi ritrovo nella parte sinistra del regolatore le seguenti connessioni
1-BVS da collegare ai poli della batteria ,che tipo di cavo devo usare ?
2-BTS sensore temperatura batteria , nella confezione non c'è ,quindi dove lo posso comprare ?
3-BCS per il collegamento di uno SHUNT opzionale , a cosa serve ?
Di questi 3 collegamenti quali sono necessari ?
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah
| |
| | Luca450Mhz
| Inviato il: 27/08/2015 16:59:44
|
BVS: basta un semplice cavo di rame anche da 1,5mmq serve per leggere la tensione delle batterie in modo accurato (è necessario per il calcolo del Soc)
BTS: il sensore della temperatura è nella confezione: è un occhiello di acciaio con due cavi cavetti rosso/nero
BCS: lì si collega lo shunt (50mV/A) per il calcolo della corrente (necessario per il calcolo Soc)
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| | | | ninetto75
| Inviato il: 27/08/2015 18:32:36
|
OK è tutto chiaro ma ...nel mio regolatore manca il cavetto per la temperatura ,é strettamente necessario ?
Provo a chiamare il negoziante e vedo cosa mi risponde.
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah
| | | | ninetto75
| Inviato il: 28/08/2015 04:45:07
|
Il BTS , il sensore della temperatura batteria è necessario
o si può anche non usarlo ?
--------------- 4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 4210RN / inverter ADVANCE PSW7 3kw 24V / 6 batterie NBA 4TG12NH 157ah
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 28/08/2015 09:14:18
|
Credo sia necessario, in quanto il regolatore fa la regolazione della tensione in base alla temperatura.. nel mio preso direttamente dall'Oriente il sensore della temperatura era già dentro, mentre lo shunt l'ho preso a parte
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048. Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.
| |
| | |
|