Pulizia stagionale caldaia Compact Red 24
FinePagina

arghles
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 10/02/2016 17:24:43

No la valvola anti condensa ancora non la monto perché nonostante la mia insistenza ne l'idraulico né il cat hanno ritenuto opportuno metterla io invece la voglio mettere infatti settimana prossima la vado a ordinare avevo visto il modello della esbe a 50 gradi che mi sembra il compromesso migliore,domani mattina vi metto le foto perché purtroppo sto a fare 21 ore di turno 😔,comunque si sono nere dure catramose come dici tu,ti posso dare del tu?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/02/2016 17:36:34

Ti basterà mettere la Vac e vedrai che le tracce di catrame spariranno, mentre se non lo fai il catrame aumenterà sempre più.
Un consiglio utile: quando acquisti la Vac, prendila di un diametro in più dei tubi della tua caldaia, esempio, se la caldaia come presumo monta i tubi di mandata e ritorno da 3/4 di pollice metti la Vac da 1 pollice, se invece monta i tubi da 1 pollice, monta la Vac da 1,1/4 di pollice.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

arghles
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 10/02/2016 18:41:27

Ok perfetto grazie mille

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 10/02/2016 21:10:28

Ho la tua stessa caldaia, confermo quello che ti ha detto il nostro caro Roero, devi mettere la Vac tarata a 55°
Se vai a leggere il libretto di uso e manutenzione vedrai che troverai scritto che il montaggio della Vac è obbligatorio. pena la caduta della garanzia.
Imposta anche la partenza della pompa a 58°/60° e verifica anche che la temperatura dei fumi in caldaia quando lavora al minimo per molte ore non vada mai sotto i 90°

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/02/2016 22:50:47

Perché hai il problema che a potenza minima hai basse temperature dei fumi? guarda caso io ho il problema opposto tende a salire troppo, supero i 200° al max, mentre al minimo sono sui 150-160, questo perché presumo che il tragitto dei fumi sia troppo corto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

arghles
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 11:59:52

Sul libretto non sta scritto niente sula vac però la monterò lo stesso qualche suggerimento per la marca? La nostra caldaia c'ha i tubi a 3/4" quindi dovrei prendere quella da 1" giusto? La posso montare direttamente sul ritorno o devo fare qualche altro tipo di installazione?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 17:32:33

I due marchi che vanno per la maggiore sono Caleffi ed Esbe, io preferisco la Caleffi perché se dovessi sostituire l'elemento termostatico è semplice e veloce farlo.
Mi raccomando la Vac va presa da 55°, non sbagliare.
A te serve questa (vedi foto)
Il codice è Caleffi 280065.



Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
 
ForumEA/H/_DSC0137.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 18:21:09

CITAZIONE (Roero, 10/02/2016 22:50:47 ) Discussione.php?213045&3#MSG34

Perché hai il problema che a potenza minima hai basse temperature dei fumi? guarda caso io ho il problema opposto tende a salire troppo, supero i 200° al max, mentre al minimo sono sui 150-160, questo perché presumo che il tragitto dei fumi sia troppo corto.


Si, se la potenza minima è troppo bassa la temperatura dei fumi scende sotto i 90° e sulla mia caldaia ho riscontrato che lavorando sotto questa temperatura tende a fare un leggero catrame sui lati anche avendo montato la vac a 55°

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 18:21:52

CITAZIONE (arghles, 11/02/2016 11:59:52 ) Discussione.php?213045&3#MSG35

Sul libretto non sta scritto niente sula vac però la monterò lo stesso qualche suggerimento per la marca? La nostra caldaia c'ha i tubi a 3/4" quindi dovrei prendere quella da 1" giusto? La posso montare direttamente sul ritorno o devo fare qualche altro tipo di installazione?


Sul mio libretto a pagina 25 hanno scritto questo, vedi foto.
Ricordati di montare la Vac il più vicino possibile alla caldaia



Immagine Allegata: 1.jpg
 
ForumEA/H/1_3.jpg

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 22:01:36

CITAZIONE (Gastoneg, 11/02/2016 18:21:09 ) Discussione.php?213045&3#MSG38

CITAZIONE (Roero, 10/02/2016 22:50:47 ) Discussione.php?213045&3#MSG34
Perché hai il problema che a potenza minima hai basse temperature dei fumi? guarda caso io ho il problema opposto tende a salire troppo, supero i 200° al max, mentre al minimo sono sui 150-160, questo perché presumo che il tragitto dei fumi sia troppo corto.


Si, se la potenza minima è troppo bassa la temperatura dei fumi scende sotto i 90° e sulla mia caldaia ho riscontrato che lavorando sotto questa temperatura tende a fare un leggero catrame sui lati anche avendo montato la vac a 55°


Elementare, il punto di rugiada dei fumi è di 92°, ergo, devi proprio stare al di sopra di quella temperatura, di conseguenza avrai ugualmente condensa, quella che hai visto è una minima parte, il resto si accumula nella parte alta della canna fumaria.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

arghles
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 22:15:55

Grazie dei suggerimenti,gastoneg dalle foto della tua scheda che ho visto su un altro post,c'hai il modello più recente sul mio non sta scritto niente della vac,il cat che è venuto per la prima attenzione non ha detto niente poi ho chiamato ed ho parlato con l'altro che è un po' più informato è mi ha detto che è meglio metterla ma non influisce sulla garanzia,sul libretto non ho visto niente comunque lo rileggo più attentamente

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 22:32:01

Succede sempre così a certi costruttori: mettono sul mercato un modello, poi se ne accorgono che la condensa li inguaia e di conseguenza al prossimo restyling impongono la Vac, pena la decadenza della garanzia.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

arghles
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:30

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 23:02:40

L'unica cosa che mi rompe e che lo stavo a dire a tutti di mettere la valvola anticondensa e nessuno mi ha dato retta adesso bisogna svuotare di nuovo tutto l'impianto.si deve creare un bypass che unisce il ritorno con la mandata dell acqua dei termosifoni giusto?per pulire invece le tracce di catrame come devo fare?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 11/02/2016 23:26:08

Raschiarlo con una spatola, poi il tempo ed una buona combustione faranno il resto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 12/02/2016 07:44:19

CITAZIONE (arghles, 11/02/2016 22:15:55 ) Discussione.php?213045&3#MSG41

Grazie dei suggerimenti,gastoneg dalle foto della tua scheda che ho visto su un altro post,c'hai il modello più recente sul mio non sta scritto niente della vac,il cat che è venuto per la prima attenzione non ha detto niente poi ho chiamato ed ho parlato con l'altro che è un po' più informato è mi ha detto che è meglio metterla ma non influisce sulla garanzia,sul libretto non ho visto niente comunque lo rileggo più attentamente


Dal sito della Red puoi scaricare il manuale in pdf

 