Collegare il Pannello solare al bollitore
FinePagina

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 22/02/2020 22:10:13

Con il circolatore azionato a valvola verticale...se la metto in orizzontale la portata L/min va a 0....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 09:10:06

Ciao, lette e rilette le condizioni descritte, confermo che una valvola di non ritorno credo sia costituita dal "Flussometro stesso"...

Presupposto quanto sopra, faccio una ulteriore osservazione: la "Valvola a Sfera" non e' dotata di una fermo, ma suppongo possa essere ruotata di 360°. Dato il funzionamento ad essa attribuito, deduco che e' una Valvola a TRE vie...

Quindi la soluzione per wildturky quando si trova nella condizione:
CITAZIONE (wildturky, 22/02/2020 19:48:55 ) Discussione.php?213166&12#MSG184


...quando faccio il riempimento se la metto in orizzontale dal lato dello scarico non esce niente e il manometro va ubito a 2,5 bar se invece la metto in verticale sempre al momento del riempimento il manometro va a 0 e il liquido circola perfettamente guardando lo scarico...poi per mandare in pressione l'impianto piano piano chiudo lo scarico e quando vedo che la pressione arriva a 2bar chiudo anche il lato riempimento...



La si risolve ruotando la predetta "Valvola a Sfera" di 180°

Aggiungo degli schemi di funzionamento esplicativi...

FUNZIONAMENTO NORMALE


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Circolazione.jpg


FUNZIONAMENTO SUBITO A 2,5


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/SUBITO_MAX.jpg


FUNZIONAMENTO CARICO IMPIANTO


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/CARICO.jpg



NOTA: Ruotare di 180° "Valvola a Sfera" non pregiudica in nessun modo il funzionamento "NORMALE"... Influisce solamente sul comportamento del sistema in fase di "CARICO IMPIANTO".



Modificato da lupocattivo - 23/02/2020, 09:14:40
 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 10:46:39

Giusto ragionamento, ma attenzione, l'indicatore ha un foro di circa 8/9mm oltre alle scanalature laterali, non fa da unidirezionale, penso sia invece giusto il ragionamento della vite che simula una 3 vie.
Anche se la mia non ruota di 180° ma solo di 90° e solo in un senso.



Modificato da Claudio - 23/02/2020, 10:57:09


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 10:55:21

wildturky dice che non riesce a caricare in senso inverso, così.



Immagine Allegata: CARICO.jpg
 
ForumEA/U/CARICO_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 12:20:58

CITAZIONE (Claudio, 23/02/2020 10:55:21 ) Discussione.php?213166&13#MSG191


wildturky dice che non riesce a caricare in senso inverso, così.



Strano, molto strano quasi stranissimo... Al limite caricando da sotto fa un passaggio dal flussometro ed esce subito dal bocchettone di carico.
In aternativa si fa il giro di tutto l'impianto come da te previsto...
Lui dice che non ha messo valvole di "Non Ritorno" ma sarebbe l'unica spiegazione logica...

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 15:43:06

Non me lo so spiegare neanche io... comunque con un po'di santi scesi sono riuscito a caricare l'impianto senza aria...forse l'ho caricato un po'troppo.. allego immagine



Immagine Allegata: IMG_20200223_153101-1209x1612.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200223_153101-1209x1612.jpg



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:05:34

CITAZIONE (wildturky, 23/02/2020 15:43:06 ) Discussione.php?213166&13#MSG193


...forse l'ho caricato un po'troppo...



Credo di si', per quello che ne so io il carico lo si fa per compensare le differenze di altezza: punto piu' basso, punto piu' alto.

Normalmente 1 Bar ~ 10 metri.

Se carichi troppo devi tener conto che poi scaldando potrebbe salire di pressione percheì magari il "Vaso di Espansione" non ce la fa ad assorbire la dilatazione termica. Comunque prima di intervenire aspetta anche il parere di Claudio... Per ridurre la pressione non ci dovrebbero essere problemi... Apri un pochino un rubinetto e fai uscire l'acqua di troppo. Tubo sul "Portagomma" piu' secchio in plastica e non fai nemmeno una goccia perterra...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:32:54

No problem, solitamente si collega un tubo sulla valvola di troppa pressione e lo si fa andare in un contenitore, così in caso di sfiato il clicole non va sprecato, una volta messo il tubo apri leggermente il manettino sulla valvola e lo porti alla pressione che vuoi.



Immagine Allegata: IMG_20200223_153101-1209x1612.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200223_153101-1209x1612_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:34:37

effettivamente

dovrai scaricarlo
visto la difficoltà a caricarlo, la procedura nel scaricarlo dovrà essere fatta con cautela.
Se scarichi troppo...lo dovrai caricare di nuovo...
considera che il vaso dovrebbe essere precariato a 1,5 bar
quindi 1,5 andrà bene



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:36:16

CITAZIONE (Claudio, 23/02/2020 16:32:54 ) Discussione.php?213166&13#MSG195

No problem, solitamente si collega un tubo sulla valvola di troppa pressione e lo si fa andare in un contenitore, così in caso di sfiato il clicole non va sprecato, una volta messo il tubo apri leggermente il manettino sulla valvola e lo porti alla pressione che vuoi.



no claudio
collegare un tubo alla valvola di sicurezza ok
mettere una tanica, ok

ma aprirla manualmente, non è mai consigliabile
non si deve mai fare

la comprometti



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15093

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:40:49

Perché? è a molla non a lamina, almeno la mia è a molla e c'è scritto, per TEST ruotare.
Se la muovi di poco apre poco se fai un giro fa uno scatto e si richiude.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 16:53:29

so che non va fatto per non comprometterla.
Potrebbe perdere in futuro

se lo dici tu che c'è scritto test, spero non succeda nulla



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

wildturky
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:274

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 17:32:35

Grazie a tutti per il supporto tecnico...spero che per il momento il solare termico è cosa fatta...Ora aspetto la prossima paghetta per prendere i pannelli fotovoltaici....



---------------
PIP 5048Gk 14 q-cell g8 350w 3 pylontech us2000

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3445

Stato:



Inviato il: 23/02/2020 17:58:34

CITAZIONE (wildturky, 23/02/2020 17:32:35 ) Discussione.php?213166&13#MSG200


...Grazie a tutti per il supporto tecnico...



Poi ho visto una lancetta rossa... Se le cose funzionano ancora come una volta, dovrebbe essere disegnata sul coperchio trasparente del manometro. E' una freccia "Promemoria" magari la sposti sopra a 1,5 come suggerisce
Biomass, cosi' anche se sei lontano vedi a Colpo d'Occhio se la pressione e' corretta... Se per caso il "Coperchietto" non si muove lascia stare tutto per carita'...

 

Dajashet

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:441

Stato:



Inviato il: 24/02/2020 22:00:17

CITAZIONE (Biomass, 23/02/2020 17:58:34 ) Discussione.php?213166&13#MSG199

so che non va fatto per non comprometterla.
Potrebbe perdere in futuro

se lo dici tu che c'è scritto test, spero non succeda nulla


A me e successo proprio così, e ho dovuto cambiare la valvola di sicurezza



---------------
Il nostro signore ci ha dattò tutto, basta sapere raccogliere

 