Sovrappressione idropellet 15 kw
FinePagina

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 24/11/2015 13:00:29

Ciao a tutti

questo e' il secondo anno che uso questa idropellet della montegrappa ed e' la prima volta che mi segnala con un allarme la seguente voce:"sovrappr".
Controllo la pressione dell'acqua ed e' a 2,7.
Nella caldaia ho montato un manomentro che dovrebbe servire in caso di cali a riportare al minimo,cioe' ad 1 circa la pressione.
Ma in caso d'innalzamenti quella valvola non serve a nulla?
Vorrei chiedervi cosa potrebbe esser accaduto,l'unica cosa che ho fatto e' aver pulito la stufa prima dell'utilizzo in vista del freddo.
Non credo abbia toccato nulla.
Pian pianino raffreddandosi la pressione sta tornando a norma.
Ma se continuava a salire cosa sarebbe potuto accadere?

grazie per le evenutuali risposte in anticipo

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 24/11/2015 15:37:13

se la pressione a freddo, è regolare, e sale a caldo, ipotizzo sia il vaso di espansione.

se la pressione aumenta a freddo, può essere il carico impianto automatico o la saracinesca guasta o malfunzionante.

mi riferisco al carico impianto.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 24/11/2015 15:48:16

Aria nell'impianto?
La circolazione avviene regolarmente (termo tutti caldi, rumori dal circolatore ecc)?
Una qualche valvola chiusa (anche solo parzialmente)?



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 24/11/2015 18:39:05

Ragazzi intanto grazie per il vostro aiuto,
un mi amico ha fatto alcune prove,e ha detto che e' il polmone,sente uno sfiato che non dovrebbe esserci e dopo alcune manovre con chiusura valvole ha notato che dal rubinetto piu' vicino esce aria,da quello che ho capito c'e' un buco,o comunque qualcosa che manda aria nel circuito.
Mi ha detto di smontare il polmone (ma e la stessa cosa il vaso d'espansione?)e sperare che alla beretta lo cambino.
voi che dite?Me lo cambiano?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 24/11/2015 20:27:08

Quando la pressione impianto sale la prima cosa da controllare è la pressione del vaso di espansione, se è interno alla stufa deve essere portato ad 1 Bar, ma il controllo e relativo gonfiaggio deve essere fatto ad impianto freddo e senza pressione alcuna.
Il problema potrebbe essere dato dal vaso che è sgonfio, oppure dalla membrana deteriorata, sempre che prima tale vaso bastasse come dimensionamento per il tuo impianto, in genere i vasi d'espansione delle stufe sono dimensionati per la stufa e poco più, hai qualche altro vaso installato sull'impianto.
La pressione di un impianto idraulico ben dimensionato deve essere 1,2 bar a freddo e non superare i 2 bar a caldo, se diversa potrebbe intervenire la valvola di sicurezza (sovrappressione).
Controlla e fammi sapere, se mi darai le giuste info ti metto in condizione di risolvere il problema velocemente.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 25/11/2015 08:58:53

Grazie mille intanto,

vado:

controllo a impianto freddo pressione bar 1.1-1.2
Vi sono due vasi che vanno,quello della stufa e quello della caldaia,lasciati entrambi lavorare,cosi' mi ha detto il mio amico .
Ha controllato ieri,a freddo,il vaso della caldaia,e dopo varie prove,ha constatato,tra l'altro si udiva un rumore di aria,e poi aprendo un rubinetto di acqua calda,usciva pressione,poi aveva tarato con un compressore il vaso,ma dopo si riscontravano ancora problemi.
In sostanza,io mi auguro che il problema del vaso della caldaia fosse gia' ,magari deteriorato,e che eventualmente con uno nuovo la cosa non si ripeti piu'.
Ieri comunque non e' intervenuta nessuna valvola di sicurezza,la stufa in casa ha segnalato il problema a 2,7,cosi' ho immediatamente spento la stufa che lentamente ha consentino la pressione a scendere fino a 1.1

Ps adesso la stufa mi segna a freddo 0,8 bar ma e' collegata alla caldaia,per cui mi basterebbe aumentare la pressione dalla caldaia che aumenta anche quella della stufa.



Modificato da dylan19 - 25/11/2015, 09:29:57
 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 25/11/2015 18:02:43

Guarda che controllare l'integrità dei vasi di espansione è molto facile, l'ho spiegato sopra, ma lo devi fare a impianto freddo e senza pressione, non puoi tenere un impianto che a caldo arriva a 2,7 bar, se i vasi sono a posto aggiungine uno, il dimensionamento del vaso è in base ai litri contenuti nell'impianto, che è circa il 10%, esempio se hai 100 litri nell'impianto (stufa compresa) dovrai avere un vaso di espansione da 10 litri.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 09/12/2015 09:39:49

Sostituito il vaso della caldaia ,adesso funziona tutto normalmente.
Grazie a tutti.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/12/2015 00:16:13

Ben felici che hai risolto.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 