Agire manualmente su impostazioni idro lw 15 Montegrappa?, Regolare potenza fumi e depressione
FinePagina

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 10/12/2015 19:10:40

non voleva essere un consiglio.
io ho messo il circolatore a 45º
(lo avevo provato anche a 36º)

partendo da 17º ....wow....che basso..
l'involucro casa non lo faccio mai andare sotto i 20º.
in 6 ore lo porto a 22,7

16kg/giorno. con acs



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 10/12/2015 19:36:53

In poche ore da 17-18 arriva 20-21....massimo 2-3 ore.

Mi sono ritrovato la temperatura del circolatore a 62 gradi,probabilmente ci sara' un motivo,ma adesso non ricordo.

Dato che non ho una valvola anticondensa ,quale sarebbe il miglior compromesso per il circolatore considerando che imposto la stufa a 65-67gradi?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 10/12/2015 20:45:23

Il circolatore alcune marche lo fanno partire a 50°, mentre altre a 55°, io consiglio i 55°, serve nel caso tu non abbia la vac (valvola anticondensa).



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 10/12/2015 23:58:02

Ok seguiro' il tuo consiglio,io intanto l'avevo abbassata a 60,ma adesso la porto a 55.

Cmq si vedono gia' i primi risultati,positivi.

Probabilmente come qualcuno aveva detto ci sono pellet buoni che scaldano prima e bene ma che sportano maggiormante,e per cui gli scambiatori,come mi e' stato fatto notare non lavoravano bene,infatti dalla pulizia eseguita su altro vostro consiglio ho notato che erano coperti di furigine,mai visto cosi' tanta.

Dopo la pulizia degli scambiatori,ho acceso la stufa a temperatura 67 gradi.
Ho tenuto la stufa accesa 3 ore,e da 17 gradi la temperatura di casa e' arrivata a 21,ho i termosifoni in ghisa e ho circa 100 mq di casa.

Il pellet consumato e' stato inferiore,comunque lo tengo monitorato,ma la cosa positiva e' il dato relativo alla temperatura fumi,ovvero dopo 3 ore la temperatura segnava 156 gradi,ottimo risultato.

Grazie ragazzi..ma c'e' una spiegazione per capire il perche' si setta il circolatore in un certo modo?

Ok settarlo a 55 gradi,ma perche'?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 11/12/2015 00:35:09

Perché a 50-55° è una temperatura già calda per scaldare ed i termo scaldano gradualmente, inoltre a 55° eviti di far entrare dal ritorno impianto acqua troppo fredda nella parte iniziale di accensione impianto, in genere se la pompa è impostata a 55° di partenza e la sua isteresi è di 5°, a 50° si spegne per evitare ad inizio accensione rientri di acqua troppo fredda in caldaia, evitando così (in parte) problemi di condensa in caldaia; Però per avere la certezza di un buon funzionamento senza condensa bisognerebbe installare una valvola anticondensa e la tua stufa funzionerà meglio e durerà di più nel tempo.



Immagine Allegata: _DSC0137.JPG
 
ForumEA/G/_DSC0137_1.JPG



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 11/12/2015 16:15:17

Grazie Roero...

i problemi dei fumi e dei consumi sembrano momentaneamente risolti,ieri sera e stamattina l'ho tenuta per un totale di 6 ore 3 ore ieri e 3 stamattina,ed ho ancora del pellet,inoltra la temperatura dopo 3 ore si e' stabilizzata ai 160 gradi...ancora meglio dell'anno scorso.

L'unico aspetto adesso da risolvere e' questo rumore,questo "stac" che sento ogni fine giro coclea,che dura circa per un minuto e poi non si sente piu'.

Questo rumore e' piu' forte quando aziono il crono,cioe' quando prenoto l'accensione...
Se accendo in manuale lo fa ugualmente ma con meno intenisita'.

Ho appena ricontrollato,e smontato appositamente un pannello laterale per cercare di capire da dove proviene il rumore.
Dalla coclea non proviene,sembra essere vicino alla parte alta del vetro,in prossimita' della sede degli scambiatori...

Troppo strano...



Modificato da dylan19 - 11/12/2015, 20:18:45
 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/12/2015 22:16:21

è importante capire cosa genera il rumore.

Capire quando lo fa, per esempio lo fa quando il circolatore è appena partito, o appena fermato, o lo fa quando la T caldaia supera una certa temperatura eccetera....

magari lo fa per una questione di pressione....

a me per esempio, quando il circolatore parte, il manometro sale di 0,1bar.
mi pare che tu tenga la pressione abbastanza alta.
Può essere che alla partenza del circolatore, le lamiere della caldaia, "flettano"?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 11/12/2015 22:36:57

Come ho scritto prima,lo fa solo a freddo,ma non so come capire se lo fa a circolatore partito o fermato,ne come fare a capirlo per la pressione.

Io ho sentito il rumore piu' vicino alla parte alta del vetro,tra quest'ultimo e glis cambiatori,se hai presente la mia stufa ( life lw15 montegrappa).

Passano 3 minuti e smette....fa proprio un rumore di qualcosa che scatta...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 11/12/2015 22:52:48

.....provare a scaricare un po' l'impianto è portare la pressione da 1,9 a 1,5 bar, te la senti?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/12/2015 00:17:45

Che pressione hai in caldaia a caldo, ed a freddo?
Di norma la pressione a freddo deve essere 1-1,2 bar, mentre a caldo non deve superare i 2 bar, se così non è ti spiego come abbassarla.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 12/12/2015 19:44:28

Ragazzi sono tornato da poco e vi ringrazio per l aiuto.

Prima vi dico che la pressione a freddo e' 1 1.1 circa mentre a caldo 1.7 1.8 circa.

Ma eseguiro' altri controlli e vi aggiornero' ulteriormente.

Ps solo una domanda banale,

ma aver settato la t del circolatore a 55 la temperatura che setto a 65 gradiper i termosifoni invece viene raggiunta piu' lentamente che settando il circolatore a 60?

Solo una domanda eh?Peer capire...

mI SPIEGATE DOVE SI TROvano le alette della caldai nella stufa a pellet?

Cosi controllo se sono queste che fanno il rumore

grazie

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/12/2015 21:07:08

Come pressione sei a posto, non toccare nulla, il rumore dovrebbe essere provocato dalla dilatazione di lamierati interni al focolare, visto che lo fa solo all'inizio, una volta alzatasi la temperatura smette.
E vero che la temperatura viene raggiunta più lentamente, ma scaldi i termo prima, alla fine della fiera il tempo è uguale, in quanto le calorie in gioco sono le medesime.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 13/12/2015 00:28:28

Aggiornamento

pressione a freddo 0.8...troppo bassa?

Non capisco pero' la relazione tra il raggiungere la temperatura piu' lentamente ma prima.

In teoria non dovrebbero riscaldarsi prima se la temperatura la raggiunge prima?

Mi sa che c'e' qualcosa che mi sfugge...

a presto.

ps questa dilatazione pero' l'anno scorso non si era presentata,magari con l'usura si e' allentato qualcosa..possibile...a volte lo fa ed altre no...maggiormente quando e' completamente a freddo...

Ma e' una montegrappa,mica una fiat ahhhh

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/12/2015 00:38:21

A freddo la pressione a 0,8 non implica nulla, però ricorda che sotto lo 0,5 la stufa si ferma per mancanza pressione, meglio metterla a 1-1,2 e sei tranquillo.
In quanto al raggiungimento della temperatura i tempi in teoria dovrebbero essere uguali, oltre alla temperatura di partenza della pompa hai variato altro?
In quanto a dire è una Montegrappa.......bhè, forse è meglio Fiat, se volevi la Ferrari delle stufe non era quella da prendere.
Per il rumore, prova a vedere il motoriduttore della coclea, se mentre lavora oscilla e se il rumore arriva da lì.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

dylan19
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:251

Stato:



Inviato il: 13/12/2015 11:46:32

ah io pensavo invece di aver preso una bmw o un'audi...soprattutto per il costo....forse paghi il marchio.

Non ho variato nulla a parte il t circolatore,ho lasciato a 7 la taratura come da casa

Io faccio lavorare anche il vaso d'espansione della caldaia al piano di sotto,quindi se vario la pressione giu' varia anche quella della stufa.

Inoltre quando apro l'acqua calda la pressione della stufa da 0.8 va a 1.1 a freddo,per cui poi andrebbe sommata anche a stufa eventualmente accesa,quindi mi sa che va bene lasciarla a 0.8.

Quando ho smontato il pannello laterale,ho osservato e ascoltato il rumore e non sembrava provenisse dalla coclea,o comunque dalla zona dove il pellet passa dal cesto al focolare,ma piu' verso il vetro parte superiore,tra gli scambiatori e l'apertura dello sportello...faro' una foto...

Ciao