Se sei già registrato           oppure    

Orario: 28/03/2024 14:22:18  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Stufe Termostufe Termocamini

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (38)   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)


Termocamino ad aria Faidate :-)
FinePagina

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 12/01/2016 19:09:57

CITAZIONE (lasalute, 12/01/2016 17:25:30 ) Discussione.php?213366&6#MSG91

Dalla foto sembra grande. Comunque devi lasciare una sezione libera pari ad almeno quella del scarico fumi.


se ti ho ben compreso, facendo 2 calcoli:
la superficie della sezione di "passaggio fumi" tra abbattitore fiamma e cielo (calcolata come differenza tra la superficie del cielo e quella dell'abbattitore) è di 0,07 mq
la sezione di una canna fumi diam 20 (se intendi solo il foro da dove escono) è di 0,031 mq

quindi dovremmo esserci giusto?

se invece per sezione scarico fumi intendi tutta la superficie della canna fumaria (considerando la sua altezza di mt 4,5), allora questa è di 0,1413 mq, e quindi non ci staremmo...



Modificato da maxcap1968 - 12/01/2016, 19:14:40
 

Gastoneg

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1273

Stato:



Inviato il: 12/01/2016 19:21:59

Scusate la mia intromissione.

Pensa anche a mettere le giuste nervature sopra tutto alle lamiere, altrimenti ti si imbarca tutto.
Mentre alle lamiere rimovibili lascia la giusta tolleranza per la dilatazione.

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 12/01/2016 19:38:52

CITAZIONE (Gastoneg, 12/01/2016 19:21:59 ) Discussione.php?213366&7#MSG93

Scusate la mia intromissione.

Pensa anche a mettere le giuste nervature sopra tutto alle lamiere, altrimenti ti si imbarca tutto.
Mentre alle lamiere rimovibili lascia la giusta tolleranza per la dilatazione.


ok ;-)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 12/01/2016 22:50:40

CITAZIONE (Gastoneg, 12/01/2016 19:38:52 ) Discussione.php?213366&7#MSG93

Scusate la mia intromissione.

Pensa anche a mettere le giuste nervature sopra tutto alle lamiere, altrimenti ti si imbarca tutto.
Mentre alle lamiere rimovibili lascia la giusta tolleranza per la dilatazione.


Non dovresti scusarti per l'intromissione (entri e basta), specie uno come te che di acciai e lamiere ne mastica parecchio.

@ Maxcap:
avevo insistito molto sui rinforzi da mettere al parafiamma perché è quello più sottoposto al calore, ma anche le lamiere frontali e laterali da 3 mm, come dice il buon Gianni (Gastoneg) vanno rinforzate, capisco che fare le nervature sia un problema, ma saldare un pezzo di scatolato ne crea di meno e penso funzioni ugualmente.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 12/01/2016 23:43:11

come rinforzo alla struttura pensavo a delle verzelle de 5 mm saldate perpendicolari su tutte le pareti, in modo da ridurre quanto + possibile il rischio imbarco..

@ Roero
che ne pensi dell'esploso capsula? noti qualche errore vistoso?
inoltre vorrei capire meglio il suggerimento di lasalute sul discorso sezione..
grazie

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 00:09:02

Per ora non ne vedo, non so cosa intendi per le verzelle, io metterei degli scatolati di sicuro impediscono deformazioni, oppure ferri a U spessi, per quanto riguarda il parafiamma se fai le staffe di sostegni come le hai messe (le laterali) non riusciresti a metterlo né a levarlo, dovresti fare il gambo lungo e fissarli in modo che possano ruotare, in modo che infili il parafiamma e poi raddrizzi i sostegni e magari ci metti un fermo per la giusta posizione, ma capirai meglio quando posizionerai il parafiamma.
Per quanto riguarda il passaggio dei fumi, i conti li hai fatti bene, io ti avevo comunicato a spanne di lasciare un paio di cm per ogni lato, ma se hai fatto i conti bene lo spazio è superiore al passaggio dei fumi nella canna fumaria, direi che va bene.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 00:41:47

bene per i conti sezione :-)
per quanto riguarda il parafiamma, così come l'ho previsto lo infilerei, e poi poggerei sulle alette posteriori e frontali.. per levarlo, la stessa cosa, basterebbe prenderlo e sfilarlo tirandolo semplicemente verso di me.. cos'è che non va, non capisco..
la verzella sarebbe la piattina.. intendevo delle lamiere di ferro da 5 mm di spessore, larghe circa cm 3, che posizionerei saldate in perpendicolare (cioè a T) sulle lastre interne della capsula, in modo da rinforzare e prevenire imbarcamenti..

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 15:11:42

visto che sono abbastanza ravvicinate le stanze da servire, stavo pensando ad una possibile canalizzazione con un solo tubo, così predisposto.. credete possa funzionare? o è comunque meglio l'ipotesi di prima con 2 uscite?
grazie



Immagine Allegata: pianta casa per canalizzazione 4.jpg
 
ForumEA/G/pianta casa per canalizzazione 4_1.jpg

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:06:45

Preferirei la versione precedente, avresti troppa dispersione su un tubo solo, presumo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:18:38

ciao Roero, ok.. per la canalizzazione pensavo di usare qs tubo.. che ne pensate?
LINK

un'altra domanda (veramente ne avrei tante :-) ):
per l'ingresso dell'aria comburente è sufficiente quella del cassetto cenere? o è necessaria anche un'altra dal fronte sportello vetro?



Modificato da maxcap1968 - 13/01/2016, 21:22:11
 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:20:59

Sarebbe meglio usare tubo liscio all'interno. Riduce la rumorosità e il corrugato rallenta l'aria.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:32:04

Ne penso che mi pare un po' troppo zigrinato, anche se sulle canalizzazioni sarebbe meglio mettere un tubo con anima liscia, per il prezzo accetterei anche un tubo zigrinato, ma dovrebbe essere uno zigrinato fine, quello che hai postato è vero che non si vede all'interno, ma pare sia troppo disomogeneo, ma potrei anche sbagliarmi.
Per la presa d'aria sul vetro il mio inserto ha 4 asole di un cm per due con un coperchietto regolabile che le copre, si alza e abbassa, è un sistema semplice e funzionale, oppure puoi fare come molte stufe a pellet che sotto e sopra il vetro non hanno guarnizione e di conseguenza passa l'aria.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:41:55

ok.. quindi occorre la presa d'aria sia dal cassetto cenere che dallo sportello..
altra domanda:
dal tetto del TC posso mettere una canna fumaria in acciaio (da inserire in quella muratura esistente) da cm 15 di diam.. questo per un'h di circa 2,5 mt.. poi, e fino al soffitto, quindi per altri 2 mt, potrei metterne una da 20... conviene fare qs ampliamento? o metto unica canna da 15?
inoltre, per un'h di 2,5 mt, quindi fino al soffitto, sarebbe inserita nella canna fumaria, che è anche rivestita da cappa in muratura. mentre per i successivi 2 mt, fino al soffitto, sarebbe sul terrazzo, nella canna in cemento esistente.. dovrei coibentarla tutta? basterebbero solo gli ultimi 2 mt?

 

maxcap1968

Avatar
MegaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:489

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:45:29

CITAZIONE (lasalute, 13/01/2016 21:41:55 ) Discussione.php?213366&7#MSG103

Sarebbe meglio usare tubo liscio all'interno. Riduce la rumorosità e il corrugato rallenta l'aria.


ciao lasalute :-) il prezzo si alza molto? mi sai indicare un link?

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 22:01:27

Farei proprio così, tubo da 15cm il più corto possibile e poi allarghi a 20cm.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (38)   1   2   3   4   5   6   [7]   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum