Pisolo73
milliWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 02:45:54

Buon giorno ieri ho installato una vulcania ariosa wave il problema è che parte ma dopo fire on esce l'allarme cool fire e per quel poco che va sembra che tiri troppo facendo saltare i pellet nel braciere sto ho provato vari parametri ma non funziona anche perché non so se siano i suoi

01: tempo massimo in minuti per l’accensione 18'
02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (Fire ON) 04’
03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’
04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 11”
05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire ON) 08”
06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 10”
07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 13”
08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 16”
09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 18”
10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 20”
11: ritardo degli allarmi in secondi 120”
12: durata della pulizia braciere in secondi 90”
13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 60°
14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 250°
15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 70°
16: velocità aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 45
17: velocità aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 50
18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 35
19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 40
20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 43
21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 45
22: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5 48
23: velocità motore scambiatore alla potenza 1 16
24: velocità motore scambiatore alla potenza 2 18
25: velocità motore scambiatore alla potenza 3 20
26: velocità motore scambiatore alla potenza 4 22
27: velocità motore scambiatore alla potenza 5 24
28: soglia temperatura ambiente 0

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 07:32:20

Se va in cool fire vuol dire che non raggiunge la temperatura. Hai provato a fare due accensioni consecutive (appena va in cool fire la riaccendi)?



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

birgipi

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:1485

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 11:43:43

28: soglia temperatura ambiente 0 è giusto questo parametro?

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 12:10:31

CITAZIONE (birgipi, 13/01/2016 11:43:43 ) Discussione.php?213374&1#MSG3

28: soglia temperatura ambiente 0 è giusto questo parametro?

Più che il valore è sbagliato la dicitura dell'allarme.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 21:42:07

A me pare esagerata la potenza della ventola fumi in accensione e avvio, voci 16-17.
La potenza è al massimo quando dovrebbe essere al minimo.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 23:06:41

CITAZIONE (Roero, 13/01/2016 21:42:07 ) Discussione.php?213374&1#MSG5

A me pare esagerata la potenza della ventola fumi in accensione e avvio, voci 16-17.
La potenza è al massimo quando dovrebbe essere al minimo.


minimo?
no no, devono essere alte alte.
Devono ossigenare e portare aria calda dalla candeletta al pellet.



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 13/01/2016 23:52:54

Nelle caldaie invece è il contrario, la ventola è proporzionata alla mandata pellet, e siccome la mandata pellet in avvio e accensione è molto bassa, anche l'aria comburente è proporzionata.
Sto installando una termostufa 18kw (proprio oggi stavo controllando i parametri) e pure quella in partenza ha la ventola al minimo, sarà solo la Bioecotermo che fa così?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:19097

Stato:



Inviato il: 14/01/2016 10:25:22

non ci credo nemmeno se lo vedo...
hai i parametri scritti?



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
W il cippatino

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


Gruppo:AMMINISTRATORE
Messaggi:3693

Stato:



Inviato il: 14/01/2016 15:32:18

La mia in accensione ha una caduta pellet paragonabile a P3 e la ventilazione a P4...effetto forgia...

Terminata la fase di accensione si colloca a P2 e inizia a lavorare...

Mai fallito un'accensione...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climatica D, Gradi-giorno 1427
Isola: 30 moduli SUNTECH 200wp, Inverter UPS PSW7 6048, regolatore di carica PCM8048, batterie 24 EPZS 810Ah (C10)

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/01/2016 18:52:37

CITAZIONE (Biomass, 14/01/2016 15:32:18 ) Discussione.php?213374&1#MSG8

non ci credo nemmeno se lo vedo...
hai i parametri scritti?


SI.
li scannerizzo e te li metto in bella mostra.
Me li ricordo perché li ho abbassati ultimamente in quanto erano più alti, la Bioecotermo mi ha consegnato le tarature dei Cat per le Ogre ed ho scoperto che i miei dati erano più alti, li ho abbassati e vanno decisamente meglio, perché non fanno volare il pellet spezzettato fuori dal braciere.



Modificato da Roero - 14/01/2016, 18:55:56


---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/01/2016 23:21:34

CITAZIONE (Biomass, 14/01/2016 18:52:37 ) Discussione.php?213374&1#MSG8

non ci credo nemmeno se lo vedo...
hai i parametri scritti?


I parametri ora li hai (spediti in MP) che mi dici?



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/01/2016 23:24:42

CITAZIONE (marcosnout, 14/01/2016 23:21:34 ) Discussione.php?213374&1#MSG9

La mia in accensione ha una caduta pellet paragonabile a P3 e la ventilazione a P4...effetto forgia...

Terminata la fase di accensione si colloca a P2 e inizia a lavorare...

Mai fallito un'accensione...


Hai il braciere in ghisa vero? ecco il perché di quella ventilazione iniziale, come le stufe.
I bracieri in acciaio con poca aria eruttano parecchio e se ne immetti troppa il pellet vola prima d'incendiarsi.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

lasalute

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:7665

Stato:



Inviato il: 15/01/2016 07:26:27

Ci sono molte variabili. Dalla profondità e grandezza del braciere alla posizione della resistenza. Non c'è una regola comune.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa a basso cosɸ

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 08/02/2016 01:10:52

Nella nuova stufa-caldaia che ho installato per amici, è tutto il contrario, alla partenza le ventola fumi è molto alta, esattamente l'opposto della mia.



---------------