Se sei già registrato           oppure    

Orario: 29/03/2024 10:49:39  

 

Energia Alternativa ed Energia Fai Da Te > Solare Fotovoltaico

VISUALIZZA L'ALBUM

Pagine: (9)   1   2   3   4   [5]   6   7   8   9    (Ultimo Msg)


Imp.Isola: PV 4KW + Regolatore + Generatore..ma.....
FinePagina

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 09:28:03

Il fatto è che non ho Enel, solo sole e generatore, per cui quando è acceso vorrei che parte dell'energia prodotta caricasse le batterie un po, poi alla mattina seguente il Sole farà il resto nonostante alle 8 di mattina accendo il Carico da 2200w e che sarà acceso fino alle 18/18.30. Se nn carico un po con il generatore le batterie nn saranno mai cariche al 100%..e giorno dopo giorno saranno sempre meno cariche.

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:3204

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 09:38:41

La situazione è delicata.. intanto hai scritto che hai 6 batterie da 6V; hai sbagliato o è corretto?
Se fosse corretto il banco è a 36V, ti mancano altre 2 batterie.
Ho paura che le batterie ti durino davvero poco con un carico così alto costante.. il banco sarebbe dovuto essere molto più corposo, secondo me.
A questo punto potresti usare il generatore come se fosse l'enel. Se le batterie sono scariche alimenti i carichi dal generatore, quando le batterie saranno cariche alimenti da inverter



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio sistema di domotica (RaspberryPi + vari Wemos D1 Mini - ESP8266). Regolatore di carica: Mpp Solar PCM8048.
Batterie: 24 elementi trazione pesante 315Ah C5 48V.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:12:30

CITAZIONE (Taso, 04/02/2016 09:28:03 ) Discussione.php?213397&5#MSG60

Il fatto è che non ho Enel, solo sole e generatore, per cui quando è acceso vorrei che parte dell'energia prodotta caricasse le batterie un po, poi alla mattina seguente il Sole farà il resto nonostante alle 8 di mattina accendo il Carico da 2200w e che sarà acceso fino alle 18/18.30. Se nn carico un po con il generatore le batterie nn saranno mai cariche al 100%..e giorno dopo giorno saranno sempre meno cariche.


Ciao Taso, 2200W sono più di 45A costanti per 10 ore pari a 22Kw gg. per un carico simile devi avere un parco pannelli immenso per non parlare delle batterie, calcolando che non puoi chiedere alle batterie più del 5% costante con picchi di 10/15%, pena cambiarle dopo 2 anni, ti serviranno almeno 800/1000A di batterie.
Non avendo fonti stabili di energia devi orientarti su un sistema diverso da quelli che io definisco Hobbistici



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:40:53

Era un errore,sono 8 batterie = 48v! Si lo so che i conti nn tornano...e' troppo assorbimento pero vallo a spiegare al mio amico che vuole sta cosa qua. Comunque lui ha da investire per questo impianto e questo generatore e io lo accontento,faccio del mio meglio ma sa gia che e' sottodimensionato. O rivede l'assorbimento in termini di quantita e tempo o sta con il generatore acceso a vita o ...boooo.

Comunque resta il fatto che volevo sapere quale programma scegliere tra i primi sei dell'inverter..scritto in un paio di post precedenti e come tenere impostata la percentuale di carica selezionabile tra 25 \ 50 \ 75 e 100%..dei 35A di carica massima che puo erogare....almeno dal datasheet cosi mi pare di leggere.

Grazieee

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:45:31

Taso perdona la domanda, di dive sei?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:45:43

hahah hai ragione,avevo gia fatto simulazioni simili..lo so!

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:48:10

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/xxx.JPG


Mostruoso!



Immagine Allegata: xxx.JPG
 
ForumEA/H/xxx_1.JPG

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:48:36

Di Bologna perche?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:50:29

A parte che non capisco perché mette 39 regolatori di carica, secondo me sbaglia, o forse li prevede di scorta perché non durano!!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 12:55:18

Notavo un a notevole somiglianza con una persona con cui ho lavorato anni fa, ma è di Seriate (BG)



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:02:54

Anche per il generatore si deve preventivare almeno 3000/3500 euro di impegno LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:04:21

qaualcuno che faceva danni come me hahaha! no nn sono io

Comunque dai.. voi come lo impostereste l'inverter:

"....volevo sapere quale programma scegliere tra i primi sei dell'inverter..scritto in un paio di post precedenti e come tenere impostata la percentuale di carica selezionabile tra 25 \ 50 \ 75 e 100%..dei 35A di carica massima che puo erogare....almeno dal datasheet cosi mi pare di leggere."

..suppongo che e' da considerare che mentre l'inverter carica le batterie..(generatore acceso\no produzione da parte dei pannelli)..dalle stesse nn c'e' nessun assorbimento perche il carico prende diretto dalle 220v del generatore.

..a differenza di quando invece e' il regolatore a caricare le batterie per via della presenza del sole....invece in questo caso la corrente che va alle batteria..in parte...viene assorbita dal carico..tramite l'inverter.

se nn dico male!

 

Taso

Avatar
Watt


Gruppo:Utente
Messaggi:72

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:06:19

CITAZIONE (Claudio, 04/02/2016 13:02:54 ) Discussione.php?213397&5#MSG71

Anche per il generatore si deve preventivare almeno 3000/3500 euro di impegno LINK


Capisco ma lui ha i soldi che ha,la merce e' gia comprata,e' solo da montare e "configurare"...poi decidera lui il resto,io faccio meglio che posso. Il generaore comprato e' un diesel insonorizzato da 6,5kw servizio continuo e 7.2kw intermittente da 1600 euro.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:09:43

Cos intendi per percentuale di carica, quello che rimane nelle batterie?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15070

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 13:18:10

Se invece intendi a quanti Ampere caricare il limite consigliato un po' per tutte le batterie è il 10% della loro capacità massima, banco da 100A 10A di corrente banco da 400A 40A di corrente



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 
 InizioPagina
 

Pagine: (9)   1   2   3   4   [5]   6   7   8   9    (Ultimo Msg)

Versione Mobile!

Home page       TOP100-SOLAR      Home page forum