Buongiorno a tutti, come da titolo inizio ad avere dei dubbi sulla tenuta delle mie batterie nuove acquistate su internet.
Le ho acquistate circa 8 mesi fa, messe provvisoriamente in carica periodica e piccola ciclatura con il mio PIP 4048 e caricate con circa 1300W di pannelli posizionati provvisioramente, ma con produttività di 700Wpp circa nei migliori giorni di dicembre.
Ora nel weekend ho passato i cavi nuovi da 4mmq da e verso il QE generale con relativi sezionamenti e protezioni e visto l'esigua produttività momentanea ho attaccato in uscita all' inverter solo la linea luci con carico massimo di circa 200Wp. Mi sono accorto tenendo monitorato che la capacità utilizzata per arrivare a 48V di batteria mi sembra molto esigua, circa 6 ore con carico medio di 150Wp. Pertanto 6*150= 900Wh considerando la capacita a 48V circa il 50% sembrerebbe che il mio bel banco batterie che dovrebbe avere una capacità teorica al 50% di 5400Wh è praticamente a terra.
Stanotte ho provveduto a scollegare tutti i carichi ed a caricare la batteria da rete a 10A. Questi sono i dati:
Inizio carica 20.17 a 10A
arrivo a tensione di Bulk 01.00 arrivato alla tensione di 58.4
passaggio in assorbimento 01.10 a 58V
stacco ricarica 07.10 a 58V
tensione dopo 30 min circa 07.46 a 52.8
tensione alle 09.03 a 52.4

in ricarica sembrerebbe avere assorbito in 5 ore a 10A circa 50Ah, quindi pochino direi...
Qualcuno ha piu esperienza in merito?
Ringrazio
Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:23:03

Ciao iw3gx, a che temperatura è il locale batterie e quanto assorbivano ancora alle ore 01.00 quando erano a 58,4V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:37:41

Secondo me non erano cariche, tenendo sempre conto che quelle batterie hanno bisogno di 62V applicando una tensione di 58.4 potrebbero arrivare dopo alcune ore ab assorbire poco o nulla, ma applicando 62V sicuramente ricomincerebbero ad assorbire diversi Ampere.
Nel link si nota anche un importante calo di resa con il calare della temperatura, a 10° perdono, come del resto tutte le batterie, il 20%.

LINK



Modificato da Claudio - 02/02/2016, 18:51:27


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:38:46

Temperatura 6-8 gradi. Alle 1.00 assorbivano 9A a 58.4 alla mattina quando ho staccato 2A a 58V.
Oggi si sono presi qualche ampere dai pannelli visto il nuvolo che ce da me e stasera erano a 57V circa. Ora sono tornato a caricarle da rete ma non assorbono piu di 1A a 58.4V Sempre. Da ierisera poi sono sotto desolforatore. Boh?

Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:45:57

A 6°/8° ti avvicini al 30% di perdita di resa, sommata a una ricarica non completa ecco la causa dello scarso rendimento.
Il problema temperatura l'ho notato a fine Novembre, ho coibentato lo scaffale batterie con polistirene e le ho coperte con una coperta termica abbinata a un termostato ambiente inserito fra le batterie, quando arrivano a 25° il termostato stacca, consuma si 30W ma rendono di più.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:46:26


CITAZIONE

Nel link si nota anche un importante calo di resa con il calare della temperatura, a 10° perdono, come del resto tutte le batterie, il 20%.


il link non funzica...



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:52:07

@ claudio
Sto per adattare un sottoscala coibentandolo per farlo sala accumulatori. Non pensavo di essere cosi sotto con le batterie. Prima di raddoppiare il banco attendo temperature piu miti per vedere se rinsaviscono le batterie altrimenti mi butto su psz. Mi mandi una foto della "copertina" ottima idea!

@bellaeli mi sembrava andasse do un occhio... grazie


Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:52:31

Ecco il PDF è più veloce

Scarica allegato

T105Plus_Trojan_Data_Sheets.pdf ( Numero download: 228 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 18:54:50

@bellaeli
Mi ha aperto correttamente la pagina dallo smartphone... non so che dirti...sorry

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 19:04:25

iw3gx l'ho presa dai Cinesi 24 euro ma è prodotta a Como è un normalissimo scalda letto a una piazza con all'interno un cavo autoriscaldante e ha 3 potenze 15.30 e 60W a 30W va benissimo.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 19:53:24

Claudio ma le hai avvolte appoggiandola sopra ed ai lati e sotto hai circondato le batterie di pannelli di poliuretano? O hai messo le batterie a mo di cristiano dentro al letto ed in testa e sotto pannelli?

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 02/02/2016 23:50:20

Ho messo polistirene da 2cm. per isolarle da terra, dietro, sui lati e poi ho ricoperto tutto con la coperta termica, qui sono in tenuta estiva.



Immagine Allegata: Batterie.jpg
 
ForumEA/H/Batterie_2.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 03/02/2016 13:31:12

Grazie Claudio....

Luca

 

iw3gx
KiloWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:172

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 09:07:45

Scaricato il manuale d'uso delle batterie trojan. Sorpresa... carica di equalizzazione e finale a 64.8V!
Sono ben 8.1V a batteria o 2.7V cella!

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/Immagine_2.png



E ora come gliela faccio periodicamente che il PIP4048 arriva a 58.4V?

In allegato il manuale d'uso

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/H/TrojanBattery_UsersGuide_1.pdf

Grazie Luca

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15113

Stato:



Inviato il: 04/02/2016 09:59:11

Purtroppo l'unico modo di arrivare a 8.1V per batteria è toglierne una, perderai 1400W di autonomia ma non perdi le batterie.
Molto interessante anche questa pagina con le percentuali di carica riferita ai Volt e il livello di densità dell'acido.



Immagine Allegata: Percentuale di carica.jpg
 
ForumEA/H/Percentuale di carica.jpg



Modificato da Claudio - 04/02/2016, 10:25:00


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 