| Inviato il: 01/03/2016 19:41:13
|
da cosa dipende che il mio tristar ts 45 non mi ricarica le batterie più di 12,8 volt che tradotto in quattro batterie in serie sono 50 volt non dovrebbe caricarle a 14 volt l'una e ha 56 volt il banco
eppure oggi c'era un bel sole | |
| | calcola
| Inviato il: 01/03/2016 20:24:33
|
Stacca prima i pannelli e poi le batterie, il regolatore si spegnerà, quindi aziona i microinterruttori per selezionare il giusto tipo di batteria, dopo ricollega prima le batterie e poi i pannelli.
Se hai già scelto la batteria, spegni e riavvia il regolatore.
La tensione di fine carica comunque è influenzata dalla temperatura, se le batterie sono nello stesso locale dove è montato il tristar, la correzione di carica delle batterie sarà corretta, se invece sono in altro locale dovresti installare l'apposito sensore di temperatura sul morsetto della prima batteria.
--------------- Impara l'arte e mettila da parte 14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.
| |
| | |
|