Collegamento di due diversi banchi di batterie
FinePagina

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 16/06/2016 16:56:41

Nell'inserzione non è indicato, però mi sembrano Sono degli M6.

L'inserzione è questa:
LINK



Modificato da calcola - 16/06/2016, 17:02:00


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 20/06/2016 10:49:06

Armadio e batterie installate, sono collegate al pannello, ma non ancora all'inverter



Immagine Allegata: IMG_20160619_172532-600x800.jpg
 
ForumEA/M/IMG_20160619_172532-600x800.jpg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Il_Salentino
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:919

Stato:



Inviato il: 08/07/2016 16:36:10

Ciao Calcola,
vai avanti con gli esperimenti sul collegamento dei 2 banchi di batterie; quando realizzi qualcosa, io potrei essere uno dei primi interessati ad utilizzare quanto realizzi. Anche io ho il tuo stesso problema.
Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 celle 18650 litio 600Ah
1 inverter PIP 5048MSD + 3 pannelli junko 255 Wp + 3 pannelli Tianwhei 230 Wp + 12 batterie 4 V 200 Ah
1 generatore eolico da 1000W autocostruito.
Boiler Ariston 150l

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 08/07/2016 17:27:43

Avendo solo un caricabatterie da 12 V, le batterie le ho recuperate a blocchi di 6 e prima di metterle nell'armadio non le ho mai collegate in banchi da 24V.

Una volta montate dentro l'armadio e collegate al regolatore di carica da 24V, prima in due serie da 12 elementi e poi in parallelo per avere due banchi da 24V 200Ah ciascuno, sono emersi problemi di livellamento. Al momento si stanno livellando, ma non sono ancora a posto.

Prima di continuare a spendere tempo e denaro attendo di vedere se riesco ad avere elementi tutti alla stessa tensione, ci vorrà ancora tempo.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 13/07/2016 23:08:30

Finalmente oggi ho collegato il nuovo banco di batterie all'inverter, al momento lo scambio dei banchi batterie è fatto mediante due stacca batterie manuali comprati da Norauto.

Che dire, un giorno intero di lavoro e non solo per il collegamento all'inverter, infatti ho smontato tutte le batterie per ricollegarle in modo da formare delle serie di elementi a tensione più uniforme..

Dalle ore 21,00 alimento casa con il secondo banco, conto di scaricarlo fino a 23V per poi passare alle altre batterie.

Domani posterò una foto del centralino di "scambio" dei banchi batterie.



Modificato da calcola - 13/07/2016, 23:12:12


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 01:24:50

Attendiamo le fotoooo!!!



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

Roero

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:10299

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 01:33:28

Concordo, ci vogliono le foto, anche se non dubito che sicuramente hai fatto un ottimo lavoro.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 09:28:11

Non ci sono riuscito a portare il nuovo banco a 23V, pur lasciando ieri sera tutte le luci accese, 2 televisori accesi, autoclave in funzione, tutta la notte i frigo accesi, stamattina la tensione era ancora a 24,6V circa.

Vuol dire che funziona.

Di seguito lo schema di collegamento:



Immagine Allegata: Diagramma 2 batterie.jpeg
 
ForumEA/M/Diagramma 2 batterie.jpeg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 09:47:00

Questo il centralino con i due stacca batteria, le batterie che si vedono sono quelle del primo banco ad acido libero già installate da quasi 4 anni, quelle del secondo banco AGM non sono in vista.



Immagine Allegata: P_20160714_093800_p.jpg
 
ForumEA/M/P_20160714_093800_p.jpg



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 09:57:30

http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/T-MAAOSw7PBTnbJ7/$_12.JPG

Io li ho acquistati da norauto



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:15101

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 12:46:35

Che ne dici di mettere 2 diodi all'uscita delle batterie, potresti all'occorrenza usarle insieme senza che una senta l'altra.



Immagine Allegata: Diagrammabatterie-1.jpg
 
ForumEA/M/Diagrammabatterie-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 20:51:07

L'inverter assorbe parecchio, 3000W a 24V sono 125A, esistono diodi in grado di sopportare tale corrente?



---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


Gruppo:MODERATORE
Messaggi:3286

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 21:03:47

Girando sulla baya, a volo ho trovato questo o questo

E' un'idea...



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!

 

calcola
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:4435

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 22:19:36

Che caduta ha di tensione?

Comunque non va bene per le mie necessità, il secondo banco lo devo usare solo in emergenza, non tutti i giorni.



Modificato da calcola - 14/07/2016, 22:27:36


---------------
Impara l'arte e mettila da parte
14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolatore morningstar tristar ts60, banco batterie n.1 di 12 elementi 2v 480Ah C5 corazzate per trazione pesante, banco batterie n.2 di 400Ah in C5 formato da 24 elementi 2V 200Ah corazzate al gel per fotovoltaico in due serie da 12 elementi, centralina di gestione impianto autoprodotta.

 

maxxx1
GigaWatt


Gruppo:Utente
Messaggi:740

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 22:54:16

lascia perdere i diodi.... quando ci passano dentro 100 ampere quei diodi diventeranno rossi come sigarette accese e ammesso di alettarli per bene è piu' lo spreco di energia dissipata in calore che la resa se ne puoi fare a meno fossi in te li eviterei, per la caduta di tensione sul primo dice Forward Voltage VF Max: 1.3V ma ho i miei dubbi che con 100 ampere rispetti questo parametro

 